Membre inscrit LirisFR sur le forum Chauffage

LirisFR
a posté 17 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Ils allaient baisser la pression du gaz jamais entendu ça.
La chaudière montait en pression effectivement, vase d'expansion fatigué.
Le brûleur s'arrêtait, mais le thermostat continuait de fonctionner.pouvez vous en dire plus sur ce thermostat ?
25 novembre 2024 à 20:41
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Viessmann

Y a-t-il une sonde extérieure ? Une commande à distance ? Des radiateurs ou un plancher chauffant ?
Il est important de savoir qu'en chauffage, la chaudière n'est jamais à fond.
Au final, avez-vous assez chaud dans votre logement ?
24 novembre 2024 à 21:01
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Viessmann

Publicité

L'autre solution serait de brancher le thermostat sur le circulateur (c'est pas top mais c'est mieux que rien).
23 novembre 2024 à 20:16
forum consulter ce sujet Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147

Presque, l'auto se trouve sur la position juste avant "test stb" du même interrupteur.
"Test stb" est destiné au chauffagiste pour mettre la chaudière en marche forcée.
23 novembre 2024 à 17:01
forum consulter ce sujet Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147

Bonjour.

Pouvez vous me dire sur quelle vitesse est réglée le circulateur dans la chaudière (en enlevant le capot avant) ?
Peut être qu'en réduisant la vitesse ça pourrait réduire le bruit de claquement shocked
Sinon peut être une piste serait d'installer une soupape différentielle entre le tube départ/retour chauffage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
screenshot 2024 11 23 at 07 22 27 soupape de pression differentielle le blog du plombier

23 novembre 2024 à 07:22
forum consulter ce sujet Problème tuyaux qui claquent après remplacement radiateurs

Je ne veux pas m'avancer mais je crains que cette chaudière ne soit pas compatible avec le thermostat Netatmo.
Avez-vous essayé de passer en mode "auto" sur la régulation ?
23 novembre 2024 à 07:05
forum consulter ce sujet Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147

Bonjour.

Avez-vous vérifié la compatibilité de la chaudière avec le thermostat Netatmo ?
17 novembre 2024 à 19:22
forum consulter ce sujet Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147

Merci pour la réponse, ça pourrait être une piste.

22 novembre 2023 à 21:16
forum consulter ce sujet Pas de chauffage chaudière Viessmann Vitodens 100-W

Bonsoir.

Je sèche un peu sur un problème venant d'une chaudière Viessmann Vitodens 100-W qui fait chauffage et eau chaude (en instantané avec un échangeur à plaque).

C'est à dire que le chauffage ne s'enclenche que quand je baisse l'eau chaude à 0 sur la molette sinon la chaudière reste en mode eau chaude et tourne alors qu'il n'y a pas de demande d'eau chaude.
J'ai donc une chaudière qui est à 80°c sans que je tire de l'eau chaude et qui ne bascule pas en chauffage.
J'ai pensé à un problème de sonde eau chaude.
Merci.
19 novembre 2023 à 20:53
forum consulter ce sujet Pas de chauffage chaudière Viessmann Vitodens 100-W

Bonjour.

Avez-vous mesuré la valeur de la sonde de départ du plancher chauffant par hasard ?
12 novembre 2023 à 11:48
forum consulter ce sujet Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100

Je miserai sur le circulateur qui commence à fatiguer.
Mais effectivement, une chaudière de 1999 ça commence à dater.
07 octobre 2023 à 21:33
forum consulter ce sujet Bruit claquement chaudière Chaffoteaux Niagara 33FF

Non il faut juste un tournevis cruciforme.
N'oublie pas d'éteindre la chaudière avant loveliness
26 septembre 2023 à 22:08
forum consulter ce sujet Chaudière gaz De Dietrich isolation de caisson

Ça me tue les gens qui viennent poser une question et qui reviennent plus ensuite. mad
30 juin 2023 à 22:37
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich problème commande à distance filaire

Est-ce que le brûleur se met en marche quand vous tirez de l'eau chaude ?
Quand vous dites "plus de pression", est-ce que cela signifie qu'il n'y a plus d'eau qui sort du robinet en position eau chaude ?
21 janvier 2023 à 22:24
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF

Dernière question : l'eau est à quelle température ?
Avec ce que vous dites, j'ai l'impression que la sonde ECS est dans les choux et ne transmet pas la bonne info, du coup la chaudière continue à faire de l'ECS en continue.

26 décembre 2022 à 07:00
forum consulter ce sujet ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas

Citation :
Le circulateur ECS se déclenche normalement mais ne s’interrompt jamais
Et concernant le brûleur, il continue à chauffer ?
24 décembre 2022 à 13:23
forum consulter ce sujet ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas

Votre pression parait bien basse.
Essayez de rajouter de l'eau jusqu'à atteindre 1.5 bar.
31 janvier 2021 à 13:46
forum consulter ce sujet Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic