Problème pression circuit de chauffage résolu
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
4159
Problèmes de Chauffage : Problème pression circuit de chauffage résolu
Invité

Pour venir en aide aux bons bricoleurs. Chaudière Chappée Edena installée en sept. 1994. Mon installation montait en pression et l'eau partait par le groupe de sécurité, je remettais en pression et ça repartait et ceci de manière intempestive. J'ai constaté que le flexcon était rempli d'eau, j'ai dévissé le bouchon de la valve et il est parti un peu d'air, comme un "pchiiit" et plus rien. Je me suis dit que si la membrane était percée, il serait sorti de l'eau ! Alors j'ai vidé le flexcon de toute son eau, j'ai remis 1 bar de pression d'air pour 150 litres d'eau de contenance du circuit et un point haut de 6 mètres maxi. J'ai remis en chauffe et à ma stupeur la pression remontait à 3 bars et l'eau repartait par le groupe sécurité ? La température de l'eau du circuit était à 60°, quand je décidais de tâter le flexible qui raccordait le flexcon et à ma grande surprise il était froid ? Donc il n'y avait pas d'eau dans le flexcon, ce qui expliquait que celui-ci ne pouvait faire son travail de tampon, alors je décidais de démonter le flexible complètement et là je constatais qu'il était complètement bouché par des particules de rouille entre-autre. J'ai débouché et remonté, remis 1 bar de pression d'eau, mis en chauffe et la pression est montée de 500gr à 60°. J'ai constaté que la valve perdait, ce qui expliquerait que l'eau, dans le flexcon, repoussait la membrane et se remplissait d'eau. J'ai mis du ruban téflon sur le filetage de la valve et remis le bouchon, ça a l'air de tenir bon.
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Problème pression circuit de chauffage résolu
Invité

Bonjour, un vase expansion qui n'a plus d'air, le regonflage ne repousse que son remplacement, là où ça devient intéressant c'est le calibrage du vase suivant la hauteur manométrique en gros 0.5 bar pour une hauteur de 7.5 mètres. SZ