Perte de pression dans circuit
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
1070
Questions Chauffage : Perte de pression dans circuit
Invité

Bonjour, je suis obligé de refaire la mise en pression de mon chauffage deux fois par jour, depuis environ deux semaines. Je n'ai détecté aucune fuite d'eau. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit
Invité

Le problème reste le même : une fuite. Cherchez encore.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit
Invité

Bonjour, il se peut que la chambre à air, à l'intérieur du vase d'expansion, ne soit pas assez gonflée (vers les 2 bars). Si après vérification et regonflage éventuel, la pression ne tient pas, peut être que la chambre à air est percée.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit
Invité

Bonjour, j'ai eu ce problème et j'ai fait intervenir la maintenance : il s'agissait d'une défaillance dans un système de sécurité qui assure l'évacuation de l'eau du circuit de chauffage en cas de surpression. L'eau s'échappait par le conduit de purge ou de sécurité, je ne sais plus. L'intervention avec changement d'une petite pièce n'a duré que 5 minutes.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit
Invité

Soit c'est le vase d'expansion qui est dégonflé ou perçé (pression de gonflage 0.7 de moins que la pression chaudière), soit la soupape de sécurité 3 bars détarée ou fuyarde.
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit
Invité

Votre vase d'expansion est sûrement perçé et plein d'eau, il ne peut plus absorber la dilatation de l'eau, résultat vous augmentez la pression dans votre circuit de chauffage quand votre chaudière fonctionne, surpression qui est évacuée par la soupape de sécurité qui entraîne une baisse de pression. Contrôlez votre vase d'expansion !
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit
Invité

Rien à voir avec le vase d'expansion car le remplissage depuis 2 semaines l'aurait entièrement rempli.
Vérifiez qu'aucune canalisation ne passe en sol, ou dans un mur épais en pierre car ils sont très absorbants.
Vérifiez qu'aucune canalisation ne passe en sol, ou dans un mur épais en pierre car ils sont très absorbants.
Conseil Dépannage 8 Chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière Radson HR avec ballon de 80 litres, année de mise en fonction 1993 et installée par un agent agréé.
Je la fais entretenir par contrat depuis 10 ans, aucun problème à signaler sauf une pompe et quelques thermocouples qui ont été changés.
A la dernière visite, un nouveau technicien est venu, il a donné un petit coup de chiffon sur le corps de chauffe qu'il avait sorti, puis me dit : "votre chaudière est dangereuse, il n'y a pas de soupape de pression".
Ma question est : est-ce qu'il est possible qu'un installateur agréé puisse oublier de monter une soupape de pression sur une chaudière ?
Aucun des autres techniciens ne m'en avaient parlé avant.
Je dois signaler, pour finir, que cette chaudière est en priorité sanitaire, qu'elle est munie d'un système 3 voies dirigé vers le ballon et que celui-ci possède bien une soupape de sécurité.
Merci pour vos réflexions.
J'ai une chaudière Radson HR avec ballon de 80 litres, année de mise en fonction 1993 et installée par un agent agréé.
Je la fais entretenir par contrat depuis 10 ans, aucun problème à signaler sauf une pompe et quelques thermocouples qui ont été changés.
A la dernière visite, un nouveau technicien est venu, il a donné un petit coup de chiffon sur le corps de chauffe qu'il avait sorti, puis me dit : "votre chaudière est dangereuse, il n'y a pas de soupape de pression".
Ma question est : est-ce qu'il est possible qu'un installateur agréé puisse oublier de monter une soupape de pression sur une chaudière ?
Aucun des autres techniciens ne m'en avaient parlé avant.
Je dois signaler, pour finir, que cette chaudière est en priorité sanitaire, qu'elle est munie d'un système 3 voies dirigé vers le ballon et que celui-ci possède bien une soupape de sécurité.
Merci pour vos réflexions.
21 mars 2009 à 00:49
Conseil Dépannage 9 Chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit
Invité

J'ai eu le même problème. C'était une fuite dans la chaudière que je ne voyais pas car l'eau s'évaporait au fur et à mesure qu'elle fuyait, compte tenu de la chaleur. En coupant le brûleur de la chaudière une nuit, j'ai eu une flaque d'eau sous la chaudière, ce qui m'a au moins permis de localiser le problème.
14 janvier 2012 à 15:15
Conseil Dépannage 10 Chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit
Invité

Bonjour, j'ai exactement le même problème que la personne ayant posté le message initial.
Pas de fuite apparente. Pas de fuite au niveau de la chaudière (Domusa évolution), ni derrière par le petit tuyau en plastique qui doit servir de vidange. A l'ouverture des deux petites soupapes en haut des vases d'expansion, pas d'eau qui en sort.
Vu la quantité d'eau que je remets tous les jours, je ne comprends pas où elle peut "disparaître".
Si la personne du début a résolu son problème, je veux bien connaître sa solution.
Comment savoir si le vase d'expansion est ok, et comment savoir où est la fuite ?
Merci d'avance.
Pas de fuite apparente. Pas de fuite au niveau de la chaudière (Domusa évolution), ni derrière par le petit tuyau en plastique qui doit servir de vidange. A l'ouverture des deux petites soupapes en haut des vases d'expansion, pas d'eau qui en sort.
Vu la quantité d'eau que je remets tous les jours, je ne comprends pas où elle peut "disparaître".
Si la personne du début a résolu son problème, je veux bien connaître sa solution.
Comment savoir si le vase d'expansion est ok, et comment savoir où est la fuite ?
Merci d'avance.
25 février 2012 à 20:52