Thermostat eau sanitaire fait disjoncter le disjoncteur 30mA
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22207
Question Forum Chauffage : Thermostat eau sanitaire fait disjoncter le disjoncteur 30mA
Bonjour.
J'ai une chaudière fuel Optima 3000.
Le thermostat eau sanitaire fait disjoncter le disjoncteur différentiel 30mA.
J'ai retiré la sonde de son logement ce qui ne fait plus disjoncter mais je suis obligé d'arrêter la chaudière manuellement.
Pensant que le thermostat était HS, je l'ai remplacé par un neuf mais le problème subsiste.
Merci pour votre aide.
J'ai une chaudière fuel Optima 3000.
Le thermostat eau sanitaire fait disjoncter le disjoncteur différentiel 30mA.
J'ai retiré la sonde de son logement ce qui ne fait plus disjoncter mais je suis obligé d'arrêter la chaudière manuellement.
Pensant que le thermostat était HS, je l'ai remplacé par un neuf mais le problème subsiste.
Merci pour votre aide.
10 mai 2022 à 08:34
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Thermostat eau sanitaire fait disjoncter le disjoncteur 30mA
Bonjour.
Pour la production d'eau chaude sanitaire, comme le ballon est immergé dans le corps de chauffe de votre chaudière, vous devez avoir uniquement :
- Un aquastat sanitaire à 60°C fixe,
- Un aquastat maxi production ECS à 85°C fixe.
Cette chaîne thermostatique en mode "été" (uniquement production d'eau chaude sanitaire) n'alimente que le brûleur de la chaudière.
Essayez de débrancher votre brûleur : le différentiel disjoncte-t-il encore ?
Si la réponse est non il faudra chercher le court-circuit au niveau du brûleur !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour la production d'eau chaude sanitaire, comme le ballon est immergé dans le corps de chauffe de votre chaudière, vous devez avoir uniquement :
- Un aquastat sanitaire à 60°C fixe,
- Un aquastat maxi production ECS à 85°C fixe.
Cette chaîne thermostatique en mode "été" (uniquement production d'eau chaude sanitaire) n'alimente que le brûleur de la chaudière.
Essayez de débrancher votre brûleur : le différentiel disjoncte-t-il encore ?
Si la réponse est non il faudra chercher le court-circuit au niveau du brûleur !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mai 2022 à 15:16
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Thermostat eau sanitaire fait disjoncter le disjoncteur 30mA
Bonjour VETC et merci pour votre aide.
J'ai fait le tour des éléments qui pouvaient occasionner ce problème et en débranchant l'accélérateur (pompe), mon 30mA ne disjonctait plus.
Je vais le faire tester dès demain et le remplacer.
Encore merci pour votre aide.
J'ai fait le tour des éléments qui pouvaient occasionner ce problème et en débranchant l'accélérateur (pompe), mon 30mA ne disjonctait plus.
Je vais le faire tester dès demain et le remplacer.
Encore merci pour votre aide.
10 mai 2022 à 18:35