Temps de fonctionnement circulateur après arrêt brûleur
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19582
Question Forum Chauffage : Temps de fonctionnement circulateur après arrêt brûleur
Bonjour.
J'ai une chaudière gaz Vitogaz 100 Viessmann Qn = 32,64 kW.
J'ai dû changer mon thermostat d'ambiance dans le living.
J'ai installé un thermostat Theben RAMSES 831 TOP 2, la régulation est réglée on/off différentiel 0,2°.
Actuellement si le thermostat est réglé à 20° la température ambiante se stabilise à 20,7°.
Le circulateur est commandé par la chaudière et il tourne 10 minutes après l'arrêt du brûleur gaz.
Pourriez-vous me conseiller quels réglages je pourrais modifier pour ne plus avoir ces pointes de température.
Merci d'avance.
J'ai une chaudière gaz Vitogaz 100 Viessmann Qn = 32,64 kW.
J'ai dû changer mon thermostat d'ambiance dans le living.
J'ai installé un thermostat Theben RAMSES 831 TOP 2, la régulation est réglée on/off différentiel 0,2°.
Actuellement si le thermostat est réglé à 20° la température ambiante se stabilise à 20,7°.
Le circulateur est commandé par la chaudière et il tourne 10 minutes après l'arrêt du brûleur gaz.
Pourriez-vous me conseiller quels réglages je pourrais modifier pour ne plus avoir ces pointes de température.
Merci d'avance.
26 octobre 2018 à 12:54
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Temps de fonctionnement circulateur après arrêt brûleur
Bonjour,
Pour vous apporter une réponse plus précise, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Numéro de série de votre chaudière ?
- Type et numéro de série de votre tableau de régulation de chaudière ?
- Type d'émetteurs constituant votre installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 3 ou 4 voies motorisée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous apporter une réponse plus précise, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Numéro de série de votre chaudière ?
- Type et numéro de série de votre tableau de régulation de chaudière ?
- Type d'émetteurs constituant votre installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 3 ou 4 voies motorisée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2018 à 12:20
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Temps de fonctionnement circulateur après arrêt brûleur
Bonjour,
Merci de votre réponse, voir données ci-dessous.
N° de chaudière : 7520116400434104
Type et numéro de série du tableau de régulation chaudière : Vitronic 100 KC2 N°7450349412314108
Type d'émetteurs : radiateurs en tôle.
Pas de sonde extérieure.
Pas de vanne motorisée.
A bientôt.
Merci.
Merci de votre réponse, voir données ci-dessous.
N° de chaudière : 7520116400434104
Type et numéro de série du tableau de régulation chaudière : Vitronic 100 KC2 N°7450349412314108
Type d'émetteurs : radiateurs en tôle.
Pas de sonde extérieure.
Pas de vanne motorisée.
A bientôt.
Merci.
02 novembre 2018 à 16:43
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Temps de fonctionnement circulateur après arrêt brûleur
Bonsoir,
Sur la régulation VITOTRONIC 100 vous avez normalement raccordé votre nouveau thermostat d'ambiance sur la fiche 103.
Pour son bon fonctionnement votre régulation à reconnu la chaudière lors de la mise en place de la fiche de codage. Cette dernière a pour fonction d'appliquer les caractéristiques liées au bon fonctionnement de votre chaudière et à la protection du corps de chauffe en agissant sur le brûleur et la pompe du circuit de chauffage en limitant et contrôlant la montée en température et l'irrigation de la chaudière.
Si vous souhaitez limiter la post circulation suite à la demande de coupure de votre thermostat d'ambiance vous pouvez agir sur le paramètre 62 en le passant à 0. Mais si votre thermostat demande un arrêt du brûleur et que votre corps de chauffe est trop haut en température (risque de déclenchement de la sécurité de surchauffe) le circulateur peut se mettre en route pour dissiper les calories dans le circuit de chauffage.
Pour ce qui est de la dérive de 0.7°C entre la température demandée au thermostat d'ambiance, comment l'avez-vous constatée sur l'affichage du thermostat ou avec un autre thermomètre au même endroit ?
Si c'est un autre thermomètre êtes-vous sûr de sa précision ?
Sachant que votre nouveau thermostat à une précision d'affichage de 0.1°C et si votre autre thermomètre à la même précision de température, c'est un problème de dérive du thermostat d'ambiance vous devrez pour cela étalonner la sonde de votre thermostat en suivant les instructions page 25 de votre notice en corrigeant de -0.7°C.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur la régulation VITOTRONIC 100 vous avez normalement raccordé votre nouveau thermostat d'ambiance sur la fiche 103.
Pour son bon fonctionnement votre régulation à reconnu la chaudière lors de la mise en place de la fiche de codage. Cette dernière a pour fonction d'appliquer les caractéristiques liées au bon fonctionnement de votre chaudière et à la protection du corps de chauffe en agissant sur le brûleur et la pompe du circuit de chauffage en limitant et contrôlant la montée en température et l'irrigation de la chaudière.
Si vous souhaitez limiter la post circulation suite à la demande de coupure de votre thermostat d'ambiance vous pouvez agir sur le paramètre 62 en le passant à 0. Mais si votre thermostat demande un arrêt du brûleur et que votre corps de chauffe est trop haut en température (risque de déclenchement de la sécurité de surchauffe) le circulateur peut se mettre en route pour dissiper les calories dans le circuit de chauffage.
Pour ce qui est de la dérive de 0.7°C entre la température demandée au thermostat d'ambiance, comment l'avez-vous constatée sur l'affichage du thermostat ou avec un autre thermomètre au même endroit ?
Si c'est un autre thermomètre êtes-vous sûr de sa précision ?
Sachant que votre nouveau thermostat à une précision d'affichage de 0.1°C et si votre autre thermomètre à la même précision de température, c'est un problème de dérive du thermostat d'ambiance vous devrez pour cela étalonner la sonde de votre thermostat en suivant les instructions page 25 de votre notice en corrigeant de -0.7°C.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2018 à 18:37
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Temps de fonctionnement circulateur après arrêt brûleur
Bonjour,
Le dépassement de température de 0,7° est constaté sur le thermostat d'ambiance et sur d'autres thermomètres placés dans le living.
Le dépassement de température est dû à mon avis au circulateur qui continue à fonctionner 10 minutes après que la température est atteinte.
C'est pour cela que je vous demande s'il ne serait pas possible (sans danger pour la chaudière), de réduire par exemple le temps de fonctionnement du circulateur entre 3' ou 5' au lieu de 10' comme programmé dans la chaudière.
Car l'étalonnage du thermostat est correct.
Merci de votre réponse.
Le dépassement de température de 0,7° est constaté sur le thermostat d'ambiance et sur d'autres thermomètres placés dans le living.
Le dépassement de température est dû à mon avis au circulateur qui continue à fonctionner 10 minutes après que la température est atteinte.
C'est pour cela que je vous demande s'il ne serait pas possible (sans danger pour la chaudière), de réduire par exemple le temps de fonctionnement du circulateur entre 3' ou 5' au lieu de 10' comme programmé dans la chaudière.
Car l'étalonnage du thermostat est correct.
Merci de votre réponse.
03 novembre 2018 à 11:30
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Temps de fonctionnement circulateur après arrêt brûleur
Bonsoir,
La dérive de température ne peut pas être due à la temporisation de la pompe : votre brûleur étant coupé par votre thermostat d'ambiance, il n'y a pas assez de volume d'eau dans le corps de chauffe de la chaudière, pour arriver à une augmentation de la température ambiante de 0.7°C.
En diminuant cette temporisation vous risquez d'avoir des surchauffes du corps de chauffe de votre chaudière et de déclencher la sécurité de surchauffe : panne totale chauffage dans ce cas.
Avant de vouloir modifier cette temporisation, suivez la procédure pour étalonner votre capteur de température comme conseillé lors de mon précédent post.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La dérive de température ne peut pas être due à la temporisation de la pompe : votre brûleur étant coupé par votre thermostat d'ambiance, il n'y a pas assez de volume d'eau dans le corps de chauffe de la chaudière, pour arriver à une augmentation de la température ambiante de 0.7°C.
En diminuant cette temporisation vous risquez d'avoir des surchauffes du corps de chauffe de votre chaudière et de déclencher la sécurité de surchauffe : panne totale chauffage dans ce cas.
Avant de vouloir modifier cette temporisation, suivez la procédure pour étalonner votre capteur de température comme conseillé lors de mon précédent post.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 novembre 2018 à 19:44