Bonjour.
J'ai une chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.33.
Malgré l'intervention du professionnel je n'arrive pas à avoir la température ambiante à celle programmée.
En effet , par exemple , lorsqu'on programme 20° la chaudière fonctionne jusqu'à la température ambiante atteint 20,5°et redémarre lorsque celle ci est redescendue à 20°.
Nota: la sonde d'ambiance est dans la pièce de vie.
Le professionnel met en cause le paramètre 760 pour lequel l'influence de l'ambiance à 0° n'existe pas ( mini 0,5° )
Questions :
Y aurait il un paramètre à modifier ?
Avec la sonde d'ambiance remise à la chaudière et un thermostat CFF 000028 (à acheter) installé dans la pièce de vie aurais je la température souhaitée sans décalage de 0,5 ° ?
Merci.
Cordialement JLSE
J'ai une chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.33.
Malgré l'intervention du professionnel je n'arrive pas à avoir la température ambiante à celle programmée.
En effet , par exemple , lorsqu'on programme 20° la chaudière fonctionne jusqu'à la température ambiante atteint 20,5°et redémarre lorsque celle ci est redescendue à 20°.
Nota: la sonde d'ambiance est dans la pièce de vie.
Le professionnel met en cause le paramètre 760 pour lequel l'influence de l'ambiance à 0° n'existe pas ( mini 0,5° )
Questions :
Y aurait il un paramètre à modifier ?
Avec la sonde d'ambiance remise à la chaudière et un thermostat CFF 000028 (à acheter) installé dans la pièce de vie aurais je la température souhaitée sans décalage de 0,5 ° ?
Merci.
Cordialement JLSE
19 octobre 2020 à 09:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour,
Je ne connais pas ce matériel mais il semble fonctionner en mode thermostat (Marche/Arrêt).
Dans ce cas, il est fréquent qu'un décalage de la sonde soit proposé en paramètre pour les clients habitués à la "précision du numérique": il suffit ici "d'enlever" 0,5° à la sonde, à voir donc.
Je ne connais pas ce matériel mais il semble fonctionner en mode thermostat (Marche/Arrêt).
Dans ce cas, il est fréquent qu'un décalage de la sonde soit proposé en paramètre pour les clients habitués à la "précision du numérique": il suffit ici "d'enlever" 0,5° à la sonde, à voir donc.
19 octobre 2020 à 19:17
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre professionnel met en cause le paramètre 760 (il ne semble pas très au courant du fonctionnement de cet ensemble chaudière et régulation intégrée) mais pouvez-vous nous préciser les valeurs suivantes :
- Valeur paramètre 710 ?
- Valeur paramètre 712 ?
- Valeur paramètre 714 ?
- Valeur paramètre 716 ?
- Valeur paramètre 720 ?
- Valeur paramètre 721 ?
- Valeur paramètre 726 ?
- Valeur paramètre 730 ?
- Valeur paramètre 740 ?
- Valeur paramètre 741 ?
- Valeur paramètre 742 ?
- Valeur paramètre 750 ?
- Valeur paramètre 790 ?
- Valeur paramètre 791 ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre professionnel met en cause le paramètre 760 (il ne semble pas très au courant du fonctionnement de cet ensemble chaudière et régulation intégrée) mais pouvez-vous nous préciser les valeurs suivantes :
- Valeur paramètre 710 ?
- Valeur paramètre 712 ?
- Valeur paramètre 714 ?
- Valeur paramètre 716 ?
- Valeur paramètre 720 ?
- Valeur paramètre 721 ?
- Valeur paramètre 726 ?
- Valeur paramètre 730 ?
- Valeur paramètre 740 ?
- Valeur paramètre 741 ?
- Valeur paramètre 742 ?
- Valeur paramètre 750 ?
- Valeur paramètre 790 ?
- Valeur paramètre 791 ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
20 octobre 2020 à 11:39
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour,
En attendant que JLSE réponde à VETC, j'ai regardé une notice (Luna platinum plus duo annee 2016.pdf)
Pas trouvé de décalage de sonde dans les paramètres installateur, par contre régulation possible sur ambiante et extérieure. Dans ce cas l'influence de l'ambiante (ligne 750) permet de choisir qui fait quoi entre les deux sondes. (si ligne 750 = 40% alors la sonde intérieure contribue pour 40% et celle extérieure 60%). Sachant qu'en plus une sonde extérieure agira selon la loi choisie (ligne 720).
Pour VETC, existe-il une liste avec tous les paramètres pour avoir une vue d'ensemble et faciliter la compréhension ?
En attendant que JLSE réponde à VETC, j'ai regardé une notice (Luna platinum plus duo annee 2016.pdf)
Pas trouvé de décalage de sonde dans les paramètres installateur, par contre régulation possible sur ambiante et extérieure. Dans ce cas l'influence de l'ambiante (ligne 750) permet de choisir qui fait quoi entre les deux sondes. (si ligne 750 = 40% alors la sonde intérieure contribue pour 40% et celle extérieure 60%). Sachant qu'en plus une sonde extérieure agira selon la loi choisie (ligne 720).
Pour VETC, existe-il une liste avec tous les paramètres pour avoir une vue d'ensemble et faciliter la compréhension ?
20 octobre 2020 à 19:30
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour Tam,
Oui, il existe bien une liste complète des lignes de paramétrage de ce type de régulation, elles sont présentes dans les livrets techniques des chaudières.
Ce livret est uniquement transmis lors de formations complètes sur cette famille de régulation.
La carte de régulation assurant également la fonction de coffret de sécurité, les caractéristiques de fonctionnement ou de modèle de chaudière y sont également accessibles (puissance mini, puissance maxi, type de production d'eau chaude, procédure et temps d'allumage, temps de sécurité...).
Elle ne peut-être transmise et dévoilée sur ce forum, pour des raisons de sécurité !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Oui, il existe bien une liste complète des lignes de paramétrage de ce type de régulation, elles sont présentes dans les livrets techniques des chaudières.
Ce livret est uniquement transmis lors de formations complètes sur cette famille de régulation.
La carte de régulation assurant également la fonction de coffret de sécurité, les caractéristiques de fonctionnement ou de modèle de chaudière y sont également accessibles (puissance mini, puissance maxi, type de production d'eau chaude, procédure et temps d'allumage, temps de sécurité...).
Elle ne peut-être transmise et dévoilée sur ce forum, pour des raisons de sécurité !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
21 octobre 2020 à 11:04
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour VETC, merci pour l'info, une politique de Chappée assez cohérente je trouve.
Cordialement.
Cordialement.
21 octobre 2020 à 12:10
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour VETC.
Je vous remercie de m'aider.
Ci-dessous réponses à vos questions.
Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.33, Série 124983064 installée en juin 2013.
Installations avec radiateurs avec thermostatiques uniquement dans les chambres (autres pièces branchement en direct, pas de robinet).
Une sonde extérieure.
Arras (Pas de Calais)
150 m²
Paramètre 710 : 20°
712 : 16°
714 : 6°
716 : 35 °
720 : 1,40
721 : 0°
726 : marche
730 : 20°
740 : 52°
741 : 55°
742 : ___°
750 : 90%
760 : 0,5°
790 : 0 minute
791 : 0 minute
Cordialement.
JLSE
Je vous remercie de m'aider.
Ci-dessous réponses à vos questions.
Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.33, Série 124983064 installée en juin 2013.
Installations avec radiateurs avec thermostatiques uniquement dans les chambres (autres pièces branchement en direct, pas de robinet).
Une sonde extérieure.
Arras (Pas de Calais)
150 m²
Paramètre 710 : 20°
712 : 16°
714 : 6°
716 : 35 °
720 : 1,40
721 : 0°
726 : marche
730 : 20°
740 : 52°
741 : 55°
742 : ___°
750 : 90%
760 : 0,5°
790 : 0 minute
791 : 0 minute
Cordialement.
JLSE
22 octobre 2020 à 08:39
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour,
Pour JLSE, vous pouvez comprendre vos paramètres en cherchant par google le " LUNA PLATINUM Cahier d’utilisation et paramétrage de régulation".
Si votre ambiante est en excès de 0,5° c'est donc que la chaudière chauffe trop à l'heure actuelle. (chaudière surpuissante pour la saison / courbe de chauffe mal réglée / apport extérieur gratuit).
Attendons l'avis de VETC.
Pour JLSE, vous pouvez comprendre vos paramètres en cherchant par google le " LUNA PLATINUM Cahier d’utilisation et paramétrage de régulation".
Citation :Ce qui correspond au fonctionnement décrit au début qui est donc conforme. Ce paramètre ne peut être nul par définition même de sa fonction à savoir une hystérésis.
760/1060 Limitation influence ambiance : Dans les circuits sans mélange, marque la limite pour le fonctionnement de la pompe (elle va à démarrer pour les températures d’ambiance en dessous de la consigne, s’arrêtant quand la température dépasse la consigne de p.760)
Si votre ambiante est en excès de 0,5° c'est donc que la chaudière chauffe trop à l'heure actuelle. (chaudière surpuissante pour la saison / courbe de chauffe mal réglée / apport extérieur gratuit).
Attendons l'avis de VETC.
22 octobre 2020 à 13:15
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
La première des choses serait de définir la puissance de chauffage nécessaire à votre logement, pouvez-vous nous transmettre l'année de construction de votre logement ?
Pour information et pour votre région la puissance peut varier de :
- 3 à 5 Kw pour une construction selon la RT 2012,
- 5 à 9 Kw pour une construction selon la RT 2005.
Maintenant certains paramètres ne sont pas adaptés à votre région et/ou votre logement.
Vous devez mettre :
716 : 23°C
720 : 1.75 à 2.00
726 : marche
740 : 20°C
741 : ___°
742 : ___°
750 : 30 % au début puis essayez jusqu'à 50% maxi selon l'emplacement de la sonde d'ambiance
760 : 0,5°
790 : 60 minutes
791 : 60 minutes
De manière générale il faut laisser plus d'autorité à la sonde extérieure et la sonde d'ambiance (30 à 50%) vient en complément.
Vous ne devez pas mettre une température de départ mini à 52°C mais la laisser à 20°C.
Vous ne devez pas non plus limiter la température de départ maxi : laissez là à 75°C.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
La première des choses serait de définir la puissance de chauffage nécessaire à votre logement, pouvez-vous nous transmettre l'année de construction de votre logement ?
Pour information et pour votre région la puissance peut varier de :
- 3 à 5 Kw pour une construction selon la RT 2012,
- 5 à 9 Kw pour une construction selon la RT 2005.
Maintenant certains paramètres ne sont pas adaptés à votre région et/ou votre logement.
Vous devez mettre :
716 : 23°C
720 : 1.75 à 2.00
726 : marche
740 : 20°C
741 : ___°
742 : ___°
750 : 30 % au début puis essayez jusqu'à 50% maxi selon l'emplacement de la sonde d'ambiance
760 : 0,5°
790 : 60 minutes
791 : 60 minutes
De manière générale il faut laisser plus d'autorité à la sonde extérieure et la sonde d'ambiance (30 à 50%) vient en complément.
Vous ne devez pas mettre une température de départ mini à 52°C mais la laisser à 20°C.
Vous ne devez pas non plus limiter la température de départ maxi : laissez là à 75°C.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2020 à 18:45
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour VETC.
Bravo pour la libération de la loi d'eau qui n'était clairement pas comprise dans la précédente configuration. (Les n° de paramètres sans explication, je m'y ferai pas).
ligne 720 (loi d'eau)
ligne 740 (temp de départ mini)
ligne 741 (temp de départ maxi)
ligne 750 (influence amb/ext).
Bravo pour la libération de la loi d'eau qui n'était clairement pas comprise dans la précédente configuration. (Les n° de paramètres sans explication, je m'y ferai pas).
ligne 720 (loi d'eau)
ligne 740 (temp de départ mini)
ligne 741 (temp de départ maxi)
ligne 750 (influence amb/ext).
24 octobre 2020 à 13:54
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour VETC et TAM
La maison est conforme à RT 2012.
Les paramètres ont été modifiés comme proposés.
Constat :
La chaudière a fonctionné pour une température ambiante de 20,4 à 20,7.
A cette température
- A la sonde d'ambiance le voyant "radiateur" clignote mais le chiffre 1 de fonctionnement n'est pas allumé
- A la chaudière seul le voyant vert est allumé avec un bruit de "fonctionnement" peut-être la pompe ? mais le voyant jaune de fonctionnement n'est pas allumé.
Donc la chaudière s'est arrêtée à 20,7.
Faut-il modifier d'autres paramètres ?
Bien à vous.
JLSE
La maison est conforme à RT 2012.
Les paramètres ont été modifiés comme proposés.
Constat :
La chaudière a fonctionné pour une température ambiante de 20,4 à 20,7.
A cette température
- A la sonde d'ambiance le voyant "radiateur" clignote mais le chiffre 1 de fonctionnement n'est pas allumé
- A la chaudière seul le voyant vert est allumé avec un bruit de "fonctionnement" peut-être la pompe ? mais le voyant jaune de fonctionnement n'est pas allumé.
Donc la chaudière s'est arrêtée à 20,7.
Faut-il modifier d'autres paramètres ?
Bien à vous.
JLSE
25 octobre 2020 à 08:49
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Re Bonjour.
La température ambiante est toujours 0,5° au dessus de celle programmée avec les remarques suivantes :
La chaudière fonctionne par intermittence jusqu'à atteindre les 0,5° au dessus à savoir au niveau de la sonde d'ambiance le voyant radiateur clignote en permanence avec le voyant 1 qui s'allume par intermittence de la chaudière le voyant jaune s'allume par intermittence avec un bruit permanent de fonctionnement (pompe ?).
Faut-il modifier d'autres paramètres ?
Le fonctionnement en permanence de la supposée pompe est-il grave ?
Bien à vous.
JLSE
La température ambiante est toujours 0,5° au dessus de celle programmée avec les remarques suivantes :
La chaudière fonctionne par intermittence jusqu'à atteindre les 0,5° au dessus à savoir au niveau de la sonde d'ambiance le voyant radiateur clignote en permanence avec le voyant 1 qui s'allume par intermittence de la chaudière le voyant jaune s'allume par intermittence avec un bruit permanent de fonctionnement (pompe ?).
Faut-il modifier d'autres paramètres ?
Le fonctionnement en permanence de la supposée pompe est-il grave ?
Bien à vous.
JLSE
25 octobre 2020 à 09:46
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour VETC et TAM;
Comme évoqué à ma première question l'achat d'un thermostat d'ambiance CFF 000028 réglerait-il le problème ?
Merci.
JLSE
Comme évoqué à ma première question l'achat d'un thermostat d'ambiance CFF 000028 réglerait-il le problème ?
Merci.
JLSE
28 octobre 2020 à 07:17
Réponse 13 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour,
Pour JLSE, acheter un nouveau thermostat n'est pas la solution, selon moi.
En réponse 7, vous avez les causes probable d'une surchauffe.
VETC vous a fait libérer la régulation en fonction de la température extérieure (indispensable).
Hormis les apports gratuits qui peuvent faire dépasser la consigne (phénomène normal, mais vous n'en parlez pas), il faut maintenant régler cette loi d'eau (ce qui peut prendre une saison et nécessite de comprendre le principe).
Donc pour ma part, pas de remède "clé en mains", sauf à vous suggérer de baisser la consigne de 0,5°.
Pour JLSE, acheter un nouveau thermostat n'est pas la solution, selon moi.
En réponse 7, vous avez les causes probable d'une surchauffe.
VETC vous a fait libérer la régulation en fonction de la température extérieure (indispensable).
Hormis les apports gratuits qui peuvent faire dépasser la consigne (phénomène normal, mais vous n'en parlez pas), il faut maintenant régler cette loi d'eau (ce qui peut prendre une saison et nécessite de comprendre le principe).
Donc pour ma part, pas de remède "clé en mains", sauf à vous suggérer de baisser la consigne de 0,5°.
28 octobre 2020 à 16:05
Réponse 14 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour JLSE.
Je sais cela fait 2 ans, mais avez-vous trouvé une solution pour la différence de température ambiante à celle programmée mettant en cause le paramètre 760 ?
Vous avez mis un thermostat ?
Jean-pierre.
Je sais cela fait 2 ans, mais avez-vous trouvé une solution pour la différence de température ambiante à celle programmée mettant en cause le paramètre 760 ?
Vous avez mis un thermostat ?
Jean-pierre.
20 octobre 2022 à 15:10
Réponse 15 forum dépannage chaudières
Température différente de celle programmée
Bonjour.
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifiez,
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question,
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part,
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse,
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aidez dans la recherche d'une solution.
Merci de votre compréhension.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 octobre 2022 à 20:11