Bonjour VETC et TAM;
Comme évoqué à ma première question l'achat d'un thermostat d'ambiance CFF 000028 réglerait-il le problème ?
Merci.
JLSE
Comme évoqué à ma première question l'achat d'un thermostat d'ambiance CFF 000028 réglerait-il le problème ?
Merci.
JLSE
28 octobre 2020 à 07:17

Re Bonjour.
La température ambiante est toujours 0,5° au dessus de celle programmée avec les remarques suivantes :
La chaudière fonctionne par intermittence jusqu'à atteindre les 0,5° au dessus à savoir au niveau de la sonde d'ambiance le voyant radiateur clignote en permanence avec le voyant 1 qui s'allume par intermittence de la chaudière le voyant jaune s'allume par intermittence avec un bruit permanent de fonctionnement (pompe ?).
Faut-il modifier d'autres paramètres ?
Le fonctionnement en permanence de la supposée pompe est-il grave ?
Bien à vous.
JLSE
La température ambiante est toujours 0,5° au dessus de celle programmée avec les remarques suivantes :
La chaudière fonctionne par intermittence jusqu'à atteindre les 0,5° au dessus à savoir au niveau de la sonde d'ambiance le voyant radiateur clignote en permanence avec le voyant 1 qui s'allume par intermittence de la chaudière le voyant jaune s'allume par intermittence avec un bruit permanent de fonctionnement (pompe ?).
Faut-il modifier d'autres paramètres ?
Le fonctionnement en permanence de la supposée pompe est-il grave ?
Bien à vous.
JLSE
25 octobre 2020 à 09:46

Bonjour VETC et TAM
La maison est conforme à RT 2012.
Les paramètres ont été modifiés comme proposés.
Constat :
La chaudière a fonctionné pour une température ambiante de 20,4 à 20,7.
A cette température
- A la sonde d'ambiance le voyant "radiateur" clignote mais le chiffre 1 de fonctionnement n'est pas allumé
- A la chaudière seul le voyant vert est allumé avec un bruit de "fonctionnement" peut-être la pompe ? mais le voyant jaune de fonctionnement n'est pas allumé.
Donc la chaudière s'est arrêtée à 20,7.
Faut-il modifier d'autres paramètres ?
Bien à vous.
JLSE
La maison est conforme à RT 2012.
Les paramètres ont été modifiés comme proposés.
Constat :
La chaudière a fonctionné pour une température ambiante de 20,4 à 20,7.
A cette température
- A la sonde d'ambiance le voyant "radiateur" clignote mais le chiffre 1 de fonctionnement n'est pas allumé
- A la chaudière seul le voyant vert est allumé avec un bruit de "fonctionnement" peut-être la pompe ? mais le voyant jaune de fonctionnement n'est pas allumé.
Donc la chaudière s'est arrêtée à 20,7.
Faut-il modifier d'autres paramètres ?
Bien à vous.
JLSE
25 octobre 2020 à 08:49

Bonjour VETC.
Je vous remercie de m'aider.
Ci-dessous réponses à vos questions.
Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.33, Série 124983064 installée en juin 2013.
Installations avec radiateurs avec thermostatiques uniquement dans les chambres (autres pièces branchement en direct, pas de robinet).
Une sonde extérieure.
Arras (Pas de Calais)
150 m²
Paramètre 710 : 20°
712 : 16°
714 : 6°
716 : 35 °
720 : 1,40
721 : 0°
726 : marche
730 : 20°
740 : 52°
741 : 55°
742 : ___°
750 : 90%
760 : 0,5°
790 : 0 minute
791 : 0 minute
Cordialement.
JLSE
Je vous remercie de m'aider.
Ci-dessous réponses à vos questions.
Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.33, Série 124983064 installée en juin 2013.
Installations avec radiateurs avec thermostatiques uniquement dans les chambres (autres pièces branchement en direct, pas de robinet).
Une sonde extérieure.
Arras (Pas de Calais)
150 m²
Paramètre 710 : 20°
712 : 16°
714 : 6°
716 : 35 °
720 : 1,40
721 : 0°
726 : marche
730 : 20°
740 : 52°
741 : 55°
742 : ___°
750 : 90%
760 : 0,5°
790 : 0 minute
791 : 0 minute
Cordialement.
JLSE
22 octobre 2020 à 08:39

Bonjour.
J'ai une chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.33.
Malgré l'intervention du professionnel je n'arrive pas à avoir la température ambiante à celle programmée.
En effet , par exemple , lorsqu'on programme 20° la chaudière fonctionne jusqu'à la température ambiante atteint 20,5°et redémarre lorsque celle ci est redescendue à 20°.
Nota: la sonde d'ambiance est dans la pièce de vie.
Le professionnel met en cause le paramètre 760 pour lequel l'influence de l'ambiance à 0° n'existe pas ( mini 0,5° )
Questions :
Y aurait il un paramètre à modifier ?
Avec la sonde d'ambiance remise à la chaudière et un thermostat CFF 000028 (à acheter) installé dans la pièce de vie aurais je la température souhaitée sans décalage de 0,5 ° ?
Merci.
Cordialement JLSE
J'ai une chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.33.
Malgré l'intervention du professionnel je n'arrive pas à avoir la température ambiante à celle programmée.
En effet , par exemple , lorsqu'on programme 20° la chaudière fonctionne jusqu'à la température ambiante atteint 20,5°et redémarre lorsque celle ci est redescendue à 20°.
Nota: la sonde d'ambiance est dans la pièce de vie.
Le professionnel met en cause le paramètre 760 pour lequel l'influence de l'ambiance à 0° n'existe pas ( mini 0,5° )
Questions :
Y aurait il un paramètre à modifier ?
Avec la sonde d'ambiance remise à la chaudière et un thermostat CFF 000028 (à acheter) installé dans la pièce de vie aurais je la température souhaitée sans décalage de 0,5 ° ?
Merci.
Cordialement JLSE
19 octobre 2020 à 09:53