Température différente dans 2 pièces chaudière Isotwin Saunier Duval
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
14414
Problèmes Forums Chauffage : Température différente dans 2 pièces chaudière Isotwin Saunier Duval
Invité

Bonjour,
Je chauffe mon salon à 22° et la chambre du sous-sol est à peine à 17°.
Je voudrais chauffer la chambre à 20° environ sans toucher à la température du salon ou mieux à choisir la température dans la chambre du sous-sol.
La chaudière est une Isotwin Saunier Duval avec sonde extérieure et T. A dans le salon.
Merci.
Je chauffe mon salon à 22° et la chambre du sous-sol est à peine à 17°.
Je voudrais chauffer la chambre à 20° environ sans toucher à la température du salon ou mieux à choisir la température dans la chambre du sous-sol.
La chaudière est une Isotwin Saunier Duval avec sonde extérieure et T. A dans le salon.
Merci.
05 juillet 2010 à 17:29
Conseil Forum 1
Invité

Température différente dans 2 pièces chaudière Isotwin Saunier Duval
Invité

Bonjour,
Votre installation est déséquilibrée. Pour l'équilibrer on se sert des coudes de réglage (la pièce qui se trouve au bas du radiateur dans une installation classique, au départ de la canalisation "retour"). En fermant progressivement celui ou ceux qui se trouvent dans le salon, les radiateurs chaufferont moins, et donc, comme le thermostat donnera plus tard le signal de coupure, la température de la chambre augmentera. Équilibrer une installation est un jeu de patience : ça peut demander plusieurs jours (chauffage en marche évidemment).
GC
Votre installation est déséquilibrée. Pour l'équilibrer on se sert des coudes de réglage (la pièce qui se trouve au bas du radiateur dans une installation classique, au départ de la canalisation "retour"). En fermant progressivement celui ou ceux qui se trouvent dans le salon, les radiateurs chaufferont moins, et donc, comme le thermostat donnera plus tard le signal de coupure, la température de la chambre augmentera. Équilibrer une installation est un jeu de patience : ça peut demander plusieurs jours (chauffage en marche évidemment).
GC
05 juillet 2010 à 22:54
Conseil Forum 2
Température différente dans 2 pièces chaudière Isotwin Saunier Duval
Complément à la réponse précédente : Cette réponse n'est valable que si l'installation ne souffre pas d'une erreur de conception (radiateur de la chambre trop faible).
05 juillet 2010 à 23:14