Problème température aérothermie De Dietrich
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6969
Panne Chauffage : Problème température aérothermie De Dietrich
Invité

Bonjour, on a installé une pompe à chaleur air/eau de Dietrich Reo au sol.
Cela fait un mois qu'elle est en marche et je n'arrive pas à régler la température. Le thermostat est sur 20°, on arrive à une température dans la maison de 23°. Si je baisse rien ne change ou peu. Que faire ?
Cela fait un mois qu'elle est en marche et je n'arrive pas à régler la température. Le thermostat est sur 20°, on arrive à une température dans la maison de 23°. Si je baisse rien ne change ou peu. Que faire ?
28 novembre 2008 à 04:06
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème température aérothermie De Dietrich
Invité

Bonjour, si vous êtes en plancher quel mode de régulation avez-vous ?
G. B.
G. B.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème température aérothermie De Dietrich
Invité

Les pompes à chaleur ROE sont toutes équipées de la régulation DIEMATIC 3.
Si une sonde d'ambiance est raccordée (thermostat intérieur), il faut faire une calibration d'ambiance dans le menu Réglages.
Exemple : t° ambiante mesurée = 20 °C, t° affichée au tableau 19°C : régler CALIBR AMB sur + 1 (du circuit concerné).
S'il n'y pas de sonde, il faut régler le décalage d'ambiance dans le même menu Réglages.
Exemple : t° de consigne = 20°C, t° mesurée =19°C, régler DECAL AMB sur + 1 (du circuit concerné).
à + dans le bus !
Si une sonde d'ambiance est raccordée (thermostat intérieur), il faut faire une calibration d'ambiance dans le menu Réglages.
Exemple : t° ambiante mesurée = 20 °C, t° affichée au tableau 19°C : régler CALIBR AMB sur + 1 (du circuit concerné).
S'il n'y pas de sonde, il faut régler le décalage d'ambiance dans le même menu Réglages.
Exemple : t° de consigne = 20°C, t° mesurée =19°C, régler DECAL AMB sur + 1 (du circuit concerné).
à + dans le bus !
06 mars 2009 à 00:00