Question dépannage chaudières : Chaudière gaz De Dietrich mcr 24/28 bic surtension et plus d'écran

ouioui91
Membre inscrit
ouioui91
4 messages
Bonjour.
Suite au changement tableau électrique et surement un court-circuit le plomb de la chaudière explose sans arrêt quand je remet la chaudière en on et je n'est plus d'affichage écran digital ainsi que plus d'eau chaude.
Pensez vous que la carte graphique est pris un coup de chaud et donc a changer ?
Nous avons enlevé les composants de la carte et appuyer sur on pour faire des test met a chaque fois le plomb explose.
Merci pour votre aide et vos réponses.
Cordialement.
12 août 2017 à 19:45
Réponse 1 du forum chauffage

Chaudière gaz De Dietrich mcr 24/28 bic surtension et plus d'écran

ouioui91
Membre inscrit
ouioui91
4 messages
P.S : La prise a bien 220v met plus aucune écriture ni voyant sur la chaudière.
12 août 2017 à 20:00
Réponse 2 du forum chauffage

Chaudière gaz De Dietrich mcr 24/28 bic surtension et plus d'écran

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonjour,

Tous les éléments normalement branchés sur la carte sont déconnecté, et même comme ça, le fusible de la chaudière saute ?

Si c'est le cas, il y a fort a parier que votre carte est HS !
Voila le lien pour le raccordement électrique de votre chaudière : bornier de raccordement mcr bic.pdf (page 13,14,15).
Il faudrait confirmer que rien n'ai été inversé.

Cordialement.
13 août 2017 à 17:15
Réponse 3 du forum chauffage

Chaudière gaz De Dietrich mcr 24/28 bic surtension et plus d'écran

ouioui91
Membre inscrit
ouioui91
4 messages
Bonsoir koasan.
Merci pour votre réponse.
Nous avons tous essayé donc je pense c'est peine perdu il faut racheter la carte graphique.
Si je la commande et replace tous les éléments comme sur l'ancienne faudra t-il refaire toute une mise a jour et la reprogrammer soit via la notice ou en demandant a un technicien ou tout sera programmé.
Merci de votre aide et passez une bonne soirée.
13 août 2017 à 19:57
Réponse 4 du forum chauffage

Chaudière gaz De Dietrich mcr 24/28 bic surtension et plus d'écran


Invité
invité
Bonjour,
Avant de changer la carte vérifiez tout de même si pour une raison ou une autre vous n'avez pas une fuite à la terre.
Vous avez changé de tableau électrique, et il n'est pas impossible qu'on y ait placé un disjoncteur différentiel de 30mA.
Dans ce cas la chaudière pouvait fonctionner "avant" et ne plus fonctionner "après".
Meilleurs sentiments.
GC
14 août 2017 à 09:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
  • 2. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 3. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
    N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
  • 4. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS
    N°23373 : Bonjour. J'ai cette chaudière branché sur mon thermostat Nest en OT1 et OT2 donc OpenTherm, cependant j'aimerais bien piloter l'ECS par le thermostat Nest et donc pouvoir définir un planning et ainsi optimiser ma consommation...
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 6. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
    N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
  • 7. Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
    N°19454 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière au gaz de ville à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC, celle-ci ne fonctionne plus du tout, défaut E13, plus d'eau au niveau du manomètre et si j'en remets celle-ci sort dans le corps...
  • 8. Code erreur 04 chaudière gaz MCR 24/28 BIc Plus
    N°20486 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIc Plus a plus de 5 ans et depuis l'été dernier elle affichait environ tous les 15 jours le code E04. Depuis la visite annuelle de fin d'année, le code est apparu plus souvent...
  • 9. Erreur E 10 chaudière De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS
    N°18141 : Bonjour, Je viens d'acheter une chaudière neuve De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS. Je l'ai installé et au moment de la mettre en route après avoir vérifié que la pression soit bonne, que la chaudière soit purgée...
  • 10. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
    N°19260 : Bonjour tout le monde, Encore chaudière De Dietrich. Assez souvent elle bégaye avec des vibrations sonores très impressionnantes qui durent de longues secondes, comme des coups de bélier. Cela se produit quand elle doit...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière gaz De Dietrich mcr 24/28 bic surtension et plus d'écran >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite