Problème de mise en service chaudière luna st 2.24 cf
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
18774
Question Forum Chauffage : Problème de mise en service chaudière luna st 2.24 cf
Bonjour.
Ma chaudière Chappée Luna st 2.24 cf (neuve) se met en service en mode sanitaire y a du débit (train d’étincelle OK flamme OK) puis s’arrête au bout de 6 secondes.
Je pense que c'est une sécurité surchauffe mais je ne vois pas d’où.
La pression est bonne 1.3 bars pas d'air dans le circulateur.
Je n'arrive pas à comprendre.
Merci de votre aide
Ma chaudière Chappée Luna st 2.24 cf (neuve) se met en service en mode sanitaire y a du débit (train d’étincelle OK flamme OK) puis s’arrête au bout de 6 secondes.
Je pense que c'est une sécurité surchauffe mais je ne vois pas d’où.
La pression est bonne 1.3 bars pas d'air dans le circulateur.
Je n'arrive pas à comprendre.
Merci de votre aide

12 août 2017 à 14:07
Réponse 1 Forum Chauffage
Problème de mise en service chaudière luna st 2.24 cf
Bonjour.
Mise en sécurité après 6 secondes ?
Ne serait ce pas un défaut de ionisation ?
Y a t-il eu des travaux électrique ?
Contrôler que la phase soit au bon endroit, ainsi que les tensions entre neutre et terre.
Y a t-il un code défaut ?
Mise en sécurité après 6 secondes ?
Ne serait ce pas un défaut de ionisation ?
Y a t-il eu des travaux électrique ?
Contrôler que la phase soit au bon endroit, ainsi que les tensions entre neutre et terre.
Y a t-il un code défaut ?
13 août 2017 à 17:16