Bonjour,
J'ai une chaudière Viessmann vitola bifferale fuel avec brûleur de 33kW qui présente des températures de fumées excessives : je mesure 300 degrés °C au bout de 3 minutes et même 350 degrés °C en fonctionnement continu au bout de 5 minutes.
Résultat le tube de fumée composite qui fait suite au tuyau de départ inox a fondu.
Je précise que tout est en bon état : électrodes, gicleur et que les paramètres de réglage brûleur ont été contrôlés.
Ce défaut est-il connu ? Est-ce le symptôme d'un corps de chauffe percé ???
La chaudière a 18 ans (1995).
Le seul autre fait à signaler est que je devais afficher une température consigne toujours plus basse ces derniers temps (avant 17 à 18 degrés pour avoir environ 19 à 20 dans la maison et maintenant 13 à 15 degrés pour avoir le même résultat).
Les autres paramètres sont normaux, régulation, ECS, température chaudière...
Quelle est la température normale des fumées ?? 160 à 180 degrés ?
Je crains le pire.
Merci de vos réponses, je souhaiterai réussir à identifier cette panne que mon technicien chauffagiste n'a pas réussi à nommer.
En attendant ma chaudière est arrêtée car je veux sauver mon conduit de fumée et éviter de mettre le feu, j'ai l'impression que les calories partent directement vers le tube de fumée mais je ne suis pas chauffagiste et je manque de recul.
Merci de vos infos.
J'ai une chaudière Viessmann vitola bifferale fuel avec brûleur de 33kW qui présente des températures de fumées excessives : je mesure 300 degrés °C au bout de 3 minutes et même 350 degrés °C en fonctionnement continu au bout de 5 minutes.
Résultat le tube de fumée composite qui fait suite au tuyau de départ inox a fondu.
Je précise que tout est en bon état : électrodes, gicleur et que les paramètres de réglage brûleur ont été contrôlés.
Ce défaut est-il connu ? Est-ce le symptôme d'un corps de chauffe percé ???
La chaudière a 18 ans (1995).
Le seul autre fait à signaler est que je devais afficher une température consigne toujours plus basse ces derniers temps (avant 17 à 18 degrés pour avoir environ 19 à 20 dans la maison et maintenant 13 à 15 degrés pour avoir le même résultat).
Les autres paramètres sont normaux, régulation, ECS, température chaudière...
Quelle est la température normale des fumées ?? 160 à 180 degrés ?
Je crains le pire.
Merci de vos réponses, je souhaiterai réussir à identifier cette panne que mon technicien chauffagiste n'a pas réussi à nommer.
En attendant ma chaudière est arrêtée car je veux sauver mon conduit de fumée et éviter de mettre le feu, j'ai l'impression que les calories partent directement vers le tube de fumée mais je ne suis pas chauffagiste et je manque de recul.
Merci de vos infos.
15 mars 2013 à 06:39
Réponses surchauffe chaudière 1
Invité

Surchauffe chaudière Viessmann vitola bifferale
Invité

Bonjour,
pouvez-vous jeter un œil dans la chaudière afin de voir le tube foyer.
Dans le fond se trouve un bouclier thermique en fibre céramique, à mon avis il doit être détérioré.
Cordialement.
pouvez-vous jeter un œil dans la chaudière afin de voir le tube foyer.
Dans le fond se trouve un bouclier thermique en fibre céramique, à mon avis il doit être détérioré.
Cordialement.
16 mars 2013 à 12:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Entretien chaudière Viessmann Vitola Bifferale
- N°17895 : Bonjour. Ma chaudière Viessmann Vitola Bifferale 1993 fonctionne et a toujours été entretenue par une société. Mais voilà, ils partent les uns après les autres à la retraite (et c'est normal). Seulement la "relève"...
- 2. Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
- N°20721 : Bonjour, Chaudière Viessmann Vitola-eh type 13285-40 Depuis un mois, la température eau chaudière monte jusqu'à 90°, le régulateur eau chaudière semble fonctionner (test en ohmmètre), et les sondes semblent bonnes...
- 3. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 4. Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral
- N°18118 : Bonjour, Ma chaudière est une Viessmann Vitola Biferral avec une régulation Trimatik 7410160. Je voulais savoir si il était possible de rajouter un thermostat d'ambiance dans mon salon et s'il en existait sans fil. Merci...
- 5. Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
- N°22348 : Bonjour. J'ai une chaudière chaudière Viessmann Vitola-biferrall qui tourne comme une horloge depuis 1988. Hier un bruit permanent comme une alerte sonore, (un buzzer),venant de la console de réglage, uniquement lorsque...
- 6. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 7. Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
- N°5225 : Bonjour, ma grand-mère possède une chaudière VIESSMANN VITOLA-BIFERRAL de 1983. Elle consomme depuis toujours +/- 1000 litres par 3 mois, son chauffagiste lui a remplacé un tuyau (appelé "tonneau") et a fait l'entretien....
- 8. Pose chaudière Viessmann Vitola 111
- N°22311 : Bonjour. Je réinstalle une chaudière Viessmann Vitola 111 mais sans le ballon d'eau chaude. Dois-je mettre la vanne 4 voies et autre question dois-je mettre sonde extérieure car je ne la possède pas ? Après ces 2...
- 9. Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
- N°20045 : Bonjour, Je suis en train de réaliser actuellement l'entretien de ma chaudière Vitola 111 de Viessmann (l'ancien propriétaire n'avait jamais dû trop le faire avant). Lorsque j'ai ouvert la porte avant de la chaudière,...
- 10. Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
- N°22349 : Bonjour. La régulation d'origine Tetramatik F4 de cette chaudière Fuel Viessmann Vitola Biferrale ancienne est tombée en panne . Ce modèle de régulation n'est plus disponible au catalogue de Viessmann selon le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite