Bonjour,
Ma chaudière est une Viessmann Vitola Biferral avec une régulation Trimatik 7410160.
Je voulais savoir si il était possible de rajouter un thermostat d'ambiance dans mon salon et s'il en existait sans fil.
Merci d'avance.
Ma chaudière est une Viessmann Vitola Biferral avec une régulation Trimatik 7410160.
Je voulais savoir si il était possible de rajouter un thermostat d'ambiance dans mon salon et s'il en existait sans fil.
Merci d'avance.
12 octobre 2016 à 17:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral
Invité

Bonjour,
Sans connaitre cette chaudière je répondrais "a priori oui".
J'ai personnellement un thermostat radio Honeywell qui fonctionne sans problème depuis des années.
Meilleurs sentiments.
GC
Sans connaitre cette chaudière je répondrais "a priori oui".
J'ai personnellement un thermostat radio Honeywell qui fonctionne sans problème depuis des années.
Meilleurs sentiments.
GC
13 octobre 2016 à 10:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un s'y connaît en chaudière Viessmann, je possède une Viessmann Vitola Biferral avec une régulation Trimatik 7410160, elle est pilotée par une sonde extérieure, et sur chaque radiateur il y a un thermostat.
J'ai l'impression que la pompe de circulation tourne en permanence.
Du coup la chaudière fonctionne tout le temps ?
Merci pour ceux qui éclaireront ma lanterne car je suis habitué au thermostat d'ambiance classique posé dans une pièce avec une température de consignes.
Merci d'avance.
Est-ce que quelqu'un s'y connaît en chaudière Viessmann, je possède une Viessmann Vitola Biferral avec une régulation Trimatik 7410160, elle est pilotée par une sonde extérieure, et sur chaque radiateur il y a un thermostat.
J'ai l'impression que la pompe de circulation tourne en permanence.
Du coup la chaudière fonctionne tout le temps ?
Merci pour ceux qui éclaireront ma lanterne car je suis habitué au thermostat d'ambiance classique posé dans une pièce avec une température de consignes.

Merci d'avance.
18 octobre 2016 à 17:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral
Invité

Bonjour Invité,
Je dois faire la même modification en plaçant un Honeywell CM900 RF.
Apparemment je parviens à by-passer la sonde extérieure mais la pompe ne se met pas en route.
Auriez-vous encore votre schéma de câblage ?
D'avance merci.
Dirk
tetramatik verdrahtungsschema.pdf
honeywell cm927.pdf
Je dois faire la même modification en plaçant un Honeywell CM900 RF.
Apparemment je parviens à by-passer la sonde extérieure mais la pompe ne se met pas en route.
Auriez-vous encore votre schéma de câblage ?
D'avance merci.
Dirk
tetramatik verdrahtungsschema.pdf
honeywell cm927.pdf
11 décembre 2018 à 14:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral
Bonsoir,
Comme vous avez une régulation climatique avec sonde extérieure type TRIMATIK vous devez mettre en place une sonde d'ambiance et non un thermostat d'ambiance (avec ou sans fils).
En rajoutant un deuxième système de régulation par dessus le premier vous risquez :
- D'avoir des mises en sécurité par surchauffe de votre chaudière (plus d'ECS et plus de chauffage),
- Vous supprimez les automatismes de décharge de trop de chaleur,
- Vous annulerez les cycles de dégommage de votre pompe,
- Vous n'aurez plus de protection contre le gel en cas d'absence prolongée de votre logement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme vous avez une régulation climatique avec sonde extérieure type TRIMATIK vous devez mettre en place une sonde d'ambiance et non un thermostat d'ambiance (avec ou sans fils).
En rajoutant un deuxième système de régulation par dessus le premier vous risquez :
- D'avoir des mises en sécurité par surchauffe de votre chaudière (plus d'ECS et plus de chauffage),
- Vous supprimez les automatismes de décharge de trop de chaleur,
- Vous annulerez les cycles de dégommage de votre pompe,
- Vous n'aurez plus de protection contre le gel en cas d'absence prolongée de votre logement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2018 à 22:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral
Invité

Bonsoir.
Sur une chaudière Viessmann Vitola Biferral 1994 la pompe ne se met plus en route et pourtant changée il y a 3 ans...
Qui dans le 92 près de Chatenay pourrait voir ?
Lena. Merci.
Sur une chaudière Viessmann Vitola Biferral 1994 la pompe ne se met plus en route et pourtant changée il y a 3 ans...
Qui dans le 92 près de Chatenay pourrait voir ?
Lena. Merci.
05 avril 2019 à 19:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
- N°22348 : Bonjour. J'ai une chaudière chaudière Viessmann Vitola-biferrall qui tourne comme une horloge depuis 1988. Hier un bruit permanent comme une alerte sonore, (un buzzer),venant de la console de réglage, uniquement lorsque...
- 3. Recherche thermostat d'ambiance pour chaudière Viessmann Vitola 055
- N°19937 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un thermostat d'ambiance pour une chaudière Viessmann Vitola 055 équipée d'une régulation Vitotronic 100 de type KC2. Celui installé précédemment était de marque Viessmann,...
- 4. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 5. Remplissage eau chaudière Viessmann Vitola-biferral-e BE-18
- N°12328 : Bonjour. Je viens d'aménager dans une maison équipée d'une chaudière Viessmann Vitola-biferral-e BE-18 de 1985. La pression d'eau est proche du minimum et je souhaite ajouter de l'eau dans le circuit de la...
- 6. Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300
- N°21134 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann avec brûleur 7218300. C'est une chaudière qui se trouve dans une maison que j'ai habité et qui est actuellement en location car j'ai été amené à changer de lieu de travail. Je...
- 7. Installer thermostat d'ambiance sur chaudière Viessmann Vitola
- N°9688 : Bonjour. Comment brancher un thermostat d'ambiance sur une chaudière Viessmann Vitola de 1989 en chauffage seul, thermostat 2 fils ? Merci.
- 8. Branchement thermostat d'ambiance 2 fils chaudière Viessmann Vitola
- N°9564 : Bonjour, comment brancher un thermostat d'ambiance 2 fils sur une chaudière Viessmann Vitola année 89 ?
- 9. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
- N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
- 10. Panne Chaudière Viessmann Vitola Biferral de 1985
- N°8186 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'une Chaudière Viessmann Vitola Biferral de 1985. La chaudière a tourné pendant 1 mois sans aucun problème et depuis Noël elle se met en sécurité 1 à 2 fois par jour. Le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite