Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
22349
Question Forum Chauffage : Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
Bonjour.
La régulation d'origine Tetramatik F4 de cette chaudière Fuel Viessmann Vitola Biferrale ancienne est tombée en panne .
Ce modèle de régulation n'est plus disponible au catalogue de Viessmann selon le professionnel qui assure la maintenance non agrée Viessmann.
Il ma proposé et tenté de la remplacer par celle d'un autre Constructeur mais ça ne Fonctionne pas Correctement.:
Existe t-il une Chaudière Viessmann Vitola Biferrale B2 régulation HS Viessmann pouvant remplacer la régulation d'origine.
Merci.
La régulation d'origine Tetramatik F4 de cette chaudière Fuel Viessmann Vitola Biferrale ancienne est tombée en panne .
Ce modèle de régulation n'est plus disponible au catalogue de Viessmann selon le professionnel qui assure la maintenance non agrée Viessmann.
Il ma proposé et tenté de la remplacer par celle d'un autre Constructeur mais ça ne Fonctionne pas Correctement.:
Existe t-il une Chaudière Viessmann Vitola Biferrale B2 régulation HS Viessmann pouvant remplacer la régulation d'origine.
Merci.
21 septembre 2022 à 16:34
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
Bonjour.
Si vous appelez le service technique de Viessmann vous constaterez qu'il existe des solutions de remplacement.
Votre régulation d'origine avez quoi comme problème ?
Votre installateur a tenté de mettre quoi à la place ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous appelez le service technique de Viessmann vous constaterez qu'il existe des solutions de remplacement.
Votre régulation d'origine avez quoi comme problème ?
Votre installateur a tenté de mettre quoi à la place ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2022 à 18:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
Bonsoir.
La régulation d'origine ne fonctionnait plus et ne pilotait plus les 2 brûleurs et le dispositif mélangeur vanne motorisé ouverture fermeture du circuit de chauffage piloté par sonde extérieure
Mon installateur l'a remplacée par Régulation Siemens Spob thermostat radio Tybox 137 avec sonde ambiance intérieure.
Pas de sonde extérieure.
problème : La vanne mélangeuse motorisée ne fonctionne pas, ainsi que le circulateur de recyclage du ballon eau sanitaire.
Merci pour vos avis et conseils.
La régulation d'origine ne fonctionnait plus et ne pilotait plus les 2 brûleurs et le dispositif mélangeur vanne motorisé ouverture fermeture du circuit de chauffage piloté par sonde extérieure
Mon installateur l'a remplacée par Régulation Siemens Spob thermostat radio Tybox 137 avec sonde ambiance intérieure.
Pas de sonde extérieure.
problème : La vanne mélangeuse motorisée ne fonctionne pas, ainsi que le circulateur de recyclage du ballon eau sanitaire.
Merci pour vos avis et conseils.
25 septembre 2022 à 18:34
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
Bonjour.
Vous nous parlez de deux brûleurs mais qu'elle est la puissance de cette chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Merci de nous transmettre le numéro de la référence de l'ancien tableau de régulation !!!
Effectivement votre installateur est à côté de la plaque, un SPOB ne peut pas faire l'affaire.
Il faudrait mettre soit un Siemens EC2.32 a - RVA 53.280/104 série B (avec sonde extérieure et sonde d'ambiance) soit voir avec VIESSMANN pour un équivalent.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous nous parlez de deux brûleurs mais qu'elle est la puissance de cette chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Merci de nous transmettre le numéro de la référence de l'ancien tableau de régulation !!!
Effectivement votre installateur est à côté de la plaque, un SPOB ne peut pas faire l'affaire.
Il faudrait mettre soit un Siemens EC2.32 a - RVA 53.280/104 série B (avec sonde extérieure et sonde d'ambiance) soit voir avec VIESSMANN pour un équivalent.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2022 à 12:18
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
Bonsoir.
Pouvez-vous nous transmettre une photo globale du tableau de régulation ?
Votre brûleur est une version une allure, combien avez-vous de brûleur sur votre chaudière ?
Vous avez combien de circuit de chauffage et de quel type (radiateurs, plancher) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pouvez-vous nous transmettre une photo globale du tableau de régulation ?
Votre brûleur est une version une allure, combien avez-vous de brûleur sur votre chaudière ?
Vous avez combien de circuit de chauffage et de quel type (radiateurs, plancher) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 septembre 2022 à 19:10
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
Pouvez-vous nous transmettre une photo globale du tableau de régulation ?
R : C'est celui de la Photo de Gauche (voir post précédent)
Votre brûleur est une version une allure, combien avez-vous de brûleur sur votre chaudière ?
R : J'ai 2 brûleurs. Le numéro 1 s'allume. Le numéro 2 seulement en complément quand la température est basse
Vous avez combien de circuit de chauffage et de quel type (radiateurs, plancher) ?
R : 1 Circuit Radiateur avec vanne motorisée motorisée qui n'est pas pilotée par la régulation remplacée.
1 Circuit Eau Sanitaire, 1 Circuit sol qui est fermé et na jamais été utilisé
P.S : Les Pro soi disant Agrées Viessmann consultés tardent à me proposer une solution [i][/i]
R : C'est celui de la Photo de Gauche (voir post précédent)
Votre brûleur est une version une allure, combien avez-vous de brûleur sur votre chaudière ?
R : J'ai 2 brûleurs. Le numéro 1 s'allume. Le numéro 2 seulement en complément quand la température est basse
Vous avez combien de circuit de chauffage et de quel type (radiateurs, plancher) ?
R : 1 Circuit Radiateur avec vanne motorisée motorisée qui n'est pas pilotée par la régulation remplacée.
1 Circuit Eau Sanitaire, 1 Circuit sol qui est fermé et na jamais été utilisé
P.S : Les Pro soi disant Agrées Viessmann consultés tardent à me proposer une solution [i][/i]
02 octobre 2022 à 10:04
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
Bonjour.
Ci-joint les photos complémentaires sur les références de ma régulation Tetramatik
Je n'ai toujours pas trouvé d'installateur capable de me remplacer cette régulation.
Viessmann n'a toujours pas répondu à mon problème. Qui a une telle chaudière.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Ci-joint les photos complémentaires sur les références de ma régulation Tetramatik
Je n'ai toujours pas trouvé d'installateur capable de me remplacer cette régulation.
Viessmann n'a toujours pas répondu à mon problème. Qui a une telle chaudière.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




25 octobre 2022 à 17:32
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
Bonjour.
Message SOS ..... Impossible de trouver un Professionnel dans ma Région (Auvergne AURA) compétent en Chaudière Viessmann Fuel Vitola Biferrale !!
Les rares qui ont accepté de se déplacer, ne me donnent pas suite .. Prétextant qu'ils doivent se renseigner.
Engie contacté refuse de se déplacer, car je n'ai pas de contrat d'entretien en cours avec eux !!
Viessmann site impossible pour un particulier de les contacter par téléphone ou courriel.
Bref je suis je condamné à mourir de froid !!
Message SOS ..... Impossible de trouver un Professionnel dans ma Région (Auvergne AURA) compétent en Chaudière Viessmann Fuel Vitola Biferrale !!
Les rares qui ont accepté de se déplacer, ne me donnent pas suite .. Prétextant qu'ils doivent se renseigner.
Engie contacté refuse de se déplacer, car je n'ai pas de contrat d'entretien en cours avec eux !!
Viessmann site impossible pour un particulier de les contacter par téléphone ou courriel.
Bref je suis je condamné à mourir de froid !!
21 décembre 2022 à 12:16
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne vanne mélangeuse sur chaudière fioul Viessmann vitola biferrale
- N°16268 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann vitola biferrale-e, et biferrale et Tétramatic-FR. Le chauffage fonctionne correctement ainsi que l'eau chaude sanitaire. Le problème est que la vanne mélangeuse ne fonctionne...
- 2. Chaudière Viessmann vitola biferrale avec régulation température extérieure
- N°15178 : Bonjour, j'ai un ami qui a une chaudière Viessmann vitola biferrale 2 B2-116 avec régulation extérieure type 7420-460 et il souhaiterait régler ses plages de chauffage. Nous avons suivi le manuel à savoir après un CL nous...
- 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 4. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
- N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
- 5. Pose chaudière Viessmann Vitola 111
- N°22311 : Bonjour. Je réinstalle une chaudière Viessmann Vitola 111 mais sans le ballon d'eau chaude. Dois-je mettre la vanne 4 voies et autre question dois-je mettre sonde extérieure car je ne la possède pas ? Après ces 2...
- 6. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 7. Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
- N°22348 : Bonjour. J'ai une chaudière chaudière Viessmann Vitola-biferrall qui tourne comme une horloge depuis 1988. Hier un bruit permanent comme une alerte sonore, (un buzzer),venant de la console de réglage, uniquement lorsque...
- 8. Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
- N°20814 : Bonjour. Je suis nouveau membre de ce forum et j'aurai besoin de votre aide. Propriétaire d'une chaudière gaz Viessmann Rexola biferrale de 1992 celle-ci se met trop souvent en défaut. Au début de la saison de chauffage...
- 9. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 10. Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral
- N°18118 : Bonjour, Ma chaudière est une Viessmann Vitola Biferral avec une régulation Trimatik 7410160. Je voulais savoir si il était possible de rajouter un thermostat d'ambiance dans mon salon et s'il en existait sans fil. Merci...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite