Soupape sécurité se déclenche intempestivement chaudière fioul
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
4616
Question Bricolage Chauffage : Soupape sécurité se déclenche intempestivement chaudière fioul
Invité

Bonjour, sur une chaudière Buderus Logano G115 avec production d'eau chaude, j'ai une fuite d'eau au niveau de la soupape de sécurité qui est en bas du cumulus d'eau au niveau du remplissage de celui-ci, je crois. La soupape se met à siffler et de l'eau froide (en général) s'écoule. Cette panne est apparue après être tombé en panne de fioul. Est-ce la soupape de sécurité qui est défectueuse ou y a-t-il une autre raison ?
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Soupape sécurité se déclenche intempestivement chaudière fioul
Invité

Il s'agit de la soupape sanitaire ; lorsqu'on chauffe de l'eau, celle-ci augmente en volume et la pression augmente. La soupape permet de limiter cette montée en pression et peut donc cracher, ce qui n'est pas une fuite ni une anomalie ; pour limiter le phénomène, vous pouvez diminuer la température de consigne de votre eau chaude ; il existe aussi la possibilité d'installer un vase d'expansion (spécifique) sur l'eau chaude, qui absorbera une partie de la dilatation et limitera donc le rejet de la soupape.