Bonjour à tous.
J'ai un souci avec ma chaudière Riello RCN24, elle est bloquée et ne veut pas redémarrer.
La LED de sécurité thermique est allumée, habituellement, elle repart sans problèmes en la coupant, et en la redémarrant.
Et dans le pire des cas, je démonte le panneau avant, et je la relance en appuyant sur le relais de contrôle SATRONIC DKO 974, et elle repart.
Ce relais ne s'allume plus (la diode ne clignote plus) et même en cas de légère panne, cette diode continuait de clignoter pouvant même donner des codes erreurs.
J'ai donc commandé un autre relais Satronic et je l'ai changé hier soir...
Sans succès, je n'ai toujours pas de diode clignotante (comme si il ne fonctionnait pas)
A noter que j'ai vérifié le fusible sur le tableau de commande et il est en état de marche.
Je sais que le transformateur a été changé il y a quelques années, c'est aussi un Satronic ZT 900 et je me demande si il en est peut être (encore) la cause.
A noter que j'entends le circulateur tourner et à aucun moment la chaudière ne tente un cycle de démarrage...
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Merci d'avance :)
J'ai un souci avec ma chaudière Riello RCN24, elle est bloquée et ne veut pas redémarrer.
La LED de sécurité thermique est allumée, habituellement, elle repart sans problèmes en la coupant, et en la redémarrant.
Et dans le pire des cas, je démonte le panneau avant, et je la relance en appuyant sur le relais de contrôle SATRONIC DKO 974, et elle repart.
Ce relais ne s'allume plus (la diode ne clignote plus) et même en cas de légère panne, cette diode continuait de clignoter pouvant même donner des codes erreurs.
J'ai donc commandé un autre relais Satronic et je l'ai changé hier soir...
Sans succès, je n'ai toujours pas de diode clignotante (comme si il ne fonctionnait pas)
A noter que j'ai vérifié le fusible sur le tableau de commande et il est en état de marche.
Je sais que le transformateur a été changé il y a quelques années, c'est aussi un Satronic ZT 900 et je me demande si il en est peut être (encore) la cause.
A noter que j'entends le circulateur tourner et à aucun moment la chaudière ne tente un cycle de démarrage...
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Merci d'avance :)
17 novembre 2020 à 09:29
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24
Bonjour,
Pour commencer vous nous parlez d'une LED de sécurité thermique :
- Où est située cette LED (tableau de chaudière, coffret de sécurité du brûleur ?
- Cette LED signale un défaut de mise en sécurité du brûleur ?
- Cette LED signale un défaut de surchauffe de la chaudière ?
Vous avez vérifié votre fusible du tableau de votre chaudière mais :
- Le socle du coffret de sécurité est-il bien alimenté en 230 Volts ?
- La chaîne thermostatique raccordée entre T1 et T2 est- fermée et en demande ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Pour commencer vous nous parlez d'une LED de sécurité thermique :
- Où est située cette LED (tableau de chaudière, coffret de sécurité du brûleur ?
- Cette LED signale un défaut de mise en sécurité du brûleur ?
- Cette LED signale un défaut de surchauffe de la chaudière ?
Vous avez vérifié votre fusible du tableau de votre chaudière mais :
- Le socle du coffret de sécurité est-il bien alimenté en 230 Volts ?
- La chaîne thermostatique raccordée entre T1 et T2 est- fermée et en demande ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
17 novembre 2020 à 17:43
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24
Bonjour et merci de m’avoir répondu.
La chaîne thermostatique est bien en demande (j’ai un relais Netatmo), malgré cela rien de démarre.
Apparemment, je n’ai pas de courant qui arrive à la prise CO2 (voir schéma), donc le relais Satronic n’est pas alimenté.
Pour la LED qui s’allume, il s’agit du thermostat de sécurité qui s’allume pour apparemment température excessive.
Après, je ne suis pas expert en Ohmmètre, mais j’ai voulu tester les 3 bornes sur le module de sécurité TS, j’ai bien les bornes 2 et C à 0 ohm donc le courant passe, par contre, j’ai une valeur de 1500 Ohm entre 1 et C (à confirmer).
L’autre module TR (aqua stat) semble fonctionner avec le 1 et C à 0 ohm.
Tant que la prise du relais Satronic ne sera pas alimentée, j’imagine que rien ne démarrera...
Merci d’avance pour votre aide précieuse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La chaîne thermostatique est bien en demande (j’ai un relais Netatmo), malgré cela rien de démarre.
Apparemment, je n’ai pas de courant qui arrive à la prise CO2 (voir schéma), donc le relais Satronic n’est pas alimenté.
Pour la LED qui s’allume, il s’agit du thermostat de sécurité qui s’allume pour apparemment température excessive.
Après, je ne suis pas expert en Ohmmètre, mais j’ai voulu tester les 3 bornes sur le module de sécurité TS, j’ai bien les bornes 2 et C à 0 ohm donc le courant passe, par contre, j’ai une valeur de 1500 Ohm entre 1 et C (à confirmer).
L’autre module TR (aqua stat) semble fonctionner avec le 1 et C à 0 ohm.
Tant que la prise du relais Satronic ne sera pas alimentée, j’imagine que rien ne démarrera...
Merci d’avance pour votre aide précieuse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2020 à 20:07
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24
Bonjour,
On avance, c'est donc le voyant LS qui est allumé : votre thermostat TS est déclenché !
Si votre thermostat de sécurité de surchauffe se déclenche c'est que la température dans le corps de chauffe de la chaudière monte plus haut que 110°C :
- Soit vous avez un défaut de purge du corps de chauffe,
- Soit vous avez un aquastat de régulation sur la chaine thermostatique qui est défectueux,
- Soit vous avez un problème d'irrigation de votre corps de chauffe.
Vous avez mis en place un thermostat d'ambiance Netatmo :
- Depuis quand est-il en place ?
- Aviez-vous ce problème avant ?
- Sa commande est câblée sur quelles bornes de la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
On avance, c'est donc le voyant LS qui est allumé : votre thermostat TS est déclenché !
Si votre thermostat de sécurité de surchauffe se déclenche c'est que la température dans le corps de chauffe de la chaudière monte plus haut que 110°C :
- Soit vous avez un défaut de purge du corps de chauffe,
- Soit vous avez un aquastat de régulation sur la chaine thermostatique qui est défectueux,
- Soit vous avez un problème d'irrigation de votre corps de chauffe.
Vous avez mis en place un thermostat d'ambiance Netatmo :
- Depuis quand est-il en place ?
- Aviez-vous ce problème avant ?
- Sa commande est câblée sur quelles bornes de la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
18 novembre 2020 à 15:49
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24
Bonjour,
Alors mon Netatmo est en fonction depuis 2 ans et il fonctionne parfaitement, et pour moi, son câblage n’est pas en cause. Il met en demande la chaudière quand il le faut et fait de même pour la couper.
J’ai eu quelques déclenchements du voyant LS l’année dernière, mais j’ai toujours pu relancer ma chaudière.
Soit avec le commutateur COM.G, soit en enlevant le capot et en appuyant sur le module SATRONIC.
Le voyant LS reste fixe malheureusement, et je n’arrive pas à le supprimer, même en appuyant sur le bouton du thermostat TS (du moins il disparaît tant que je reste appuyé).
J’ai aussi un thermostat TR que je ne touche jamais (réglé au 3/4 du maxi), mais qui semble faire partie de la chaîne thermostatique, et il est peut-être défectueux.
La chaudière étant arrêtée depuis un bon moment, elle est froide, et la température de 110° n’est évidemment pas atteinte.
Y a-t-il un moyen de tester ou shunter quelque chose pour voir au moins si elle démarre ? Ensuite, je changerai la ou les pièces incriminées.
Merci encore pour vos conseils !
Alors mon Netatmo est en fonction depuis 2 ans et il fonctionne parfaitement, et pour moi, son câblage n’est pas en cause. Il met en demande la chaudière quand il le faut et fait de même pour la couper.
J’ai eu quelques déclenchements du voyant LS l’année dernière, mais j’ai toujours pu relancer ma chaudière.
Soit avec le commutateur COM.G, soit en enlevant le capot et en appuyant sur le module SATRONIC.
Le voyant LS reste fixe malheureusement, et je n’arrive pas à le supprimer, même en appuyant sur le bouton du thermostat TS (du moins il disparaît tant que je reste appuyé).
J’ai aussi un thermostat TR que je ne touche jamais (réglé au 3/4 du maxi), mais qui semble faire partie de la chaîne thermostatique, et il est peut-être défectueux.
La chaudière étant arrêtée depuis un bon moment, elle est froide, et la température de 110° n’est évidemment pas atteinte.
Y a-t-il un moyen de tester ou shunter quelque chose pour voir au moins si elle démarre ? Ensuite, je changerai la ou les pièces incriminées.
Merci encore pour vos conseils !
18 novembre 2020 à 16:13
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24
Bonjour,
Pour pouvoir vous répondre et avancer de manière efficace merci de bien vouloir répondre aux différentes questions de mon précédent post !!!
Pour continuer à vous venir en aide j'ai besoin d'avoir ce retour précis d'infos.
Selon le câblage de votre Netatmo il peut piloter :
- La pompe,
- Le brûleur,
- La pompe et le brûleur,
Selon le type d'installation, le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...), le nombre d'émetteur, la présence ou non de robinets thermostatiques, la présence ou non de vanne de décharge à pression différentielle, sa réalisation et ces équipements ont une influence directe sur le comportement de votre chaudière : merci d'apporter des réponses précises.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Pour pouvoir vous répondre et avancer de manière efficace merci de bien vouloir répondre aux différentes questions de mon précédent post !!!
Pour continuer à vous venir en aide j'ai besoin d'avoir ce retour précis d'infos.
Selon le câblage de votre Netatmo il peut piloter :
- La pompe,
- Le brûleur,
- La pompe et le brûleur,
Selon le type d'installation, le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...), le nombre d'émetteur, la présence ou non de robinets thermostatiques, la présence ou non de vanne de décharge à pression différentielle, sa réalisation et ces équipements ont une influence directe sur le comportement de votre chaudière : merci d'apporter des réponses précises.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
18 novembre 2020 à 17:38
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24
Bonsoir,
Si votre thermostat Netatmo est bien raccordé sur les deux bornes TA du bornier de chaudière, que votre voyant LS est allumé : c'est votre aquastat TS qui est déclenché.
Cet aquastat est situé en haut à gauche de votre tableau de chaudière, sous un bouchon noir ou gris qui se dévisse :
- Retirer le bouchon avec un gros tournevis plat,
- Vous trouverez l'aquastat,
- Avec un petit tournis cruciforme appuyez au centre jusqu'à entendre un "clic",
- La chaudière devrait repartir.
Si ce n'est pas le cas :
- Soit votre aquastat est HS (contrôlez sa continuité),
- Soit votre relais de commande K1 est HS.
Pour les raisons qui causent cette panne merci de répondre à toutes nos questions.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si votre thermostat Netatmo est bien raccordé sur les deux bornes TA du bornier de chaudière, que votre voyant LS est allumé : c'est votre aquastat TS qui est déclenché.
Cet aquastat est situé en haut à gauche de votre tableau de chaudière, sous un bouchon noir ou gris qui se dévisse :
- Retirer le bouchon avec un gros tournevis plat,
- Vous trouverez l'aquastat,
- Avec un petit tournis cruciforme appuyez au centre jusqu'à entendre un "clic",
- La chaudière devrait repartir.
Si ce n'est pas le cas :
- Soit votre aquastat est HS (contrôlez sa continuité),
- Soit votre relais de commande K1 est HS.
Pour les raisons qui causent cette panne merci de répondre à toutes nos questions.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 novembre 2020 à 19:41
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Fioul Riello Binomio RCN24
Bonjour Mario.
Bonne nouvelle, tout fonctionne à nouveau !!
Vous aviez raison l'aquastat était déclenché et je n'ai pas appuyé assez profondément pour le réinitialiser.
Il faut avec une petite pointe ou tournevis fin, pousser jusqu'au clic comme vous l'avez expliqué.
Tout a redémarré ensuite !
Merci encore pour vos conseils.
Cordialement.
Sébastien
Bonne nouvelle, tout fonctionne à nouveau !!
Vous aviez raison l'aquastat était déclenché et je n'ai pas appuyé assez profondément pour le réinitialiser.
Il faut avec une petite pointe ou tournevis fin, pousser jusqu'au clic comme vous l'avez expliqué.
Tout a redémarré ensuite !
Merci encore pour vos conseils.
Cordialement.
Sébastien
20 novembre 2020 à 10:58