Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
1096
Problèmes Forums Chauffage : Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Invité

Bonsoir, je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et en essayant de remettre de l'eau dans le vase d'expansion de la chaudière à gaz, je me suis trompée et j'ai tourné la soupape de sécurité rouge ou le robinet de purge. De l'eau s'est échappée, et maintenant cela fuit, alors qu'avant il n'y avait rien. Je croyais que cela allait s'arrêter, mais au bout de deux jours, toujours pareil. Est-ce que j'ai abîmé un joint ? Est-ce que je peux réparer cela ? Est-ce qu'il faut appeler un plombier ? Merci de vos renseignements. Bénédicte
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Invité

A mon avis, il faudrait que vous changiez le groupe de sécurité.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Invité

Il faut remplacer la soupape ou essayer de tourner le bouton rouge d'un tour sec, car quelquefois une impureté vient se mettre sur la portée du joint.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Invité

Changement de la soupape et vérifier votre pression.
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Invité

Un groupe de sécurité peut perdre 6 % de la capacité du ballon par jour, mais dans votre cas je pense qu'il serait utile de le remplacer.
Au moment du remplacement je vous conseille de placer un vase d'expansion sanitaire, voire même un détendeur de pression à l'entrée du groupe de sécurité, ce qui vous assurera une paix à long terme.
Cependant une fois par mois faites fonctionner votre soupape pour éliminer toutes les impuretés qui s'installent sur le siège du joint. Bien à vous. Alain
Au moment du remplacement je vous conseille de placer un vase d'expansion sanitaire, voire même un détendeur de pression à l'entrée du groupe de sécurité, ce qui vous assurera une paix à long terme.
Cependant une fois par mois faites fonctionner votre soupape pour éliminer toutes les impuretés qui s'installent sur le siège du joint. Bien à vous. Alain
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Invité

Un conseil : ne touchez pas aux soupapes une fois par mois pour les décrasser comme dit Alain, sinon c'est la meilleure façon pour que les impuretés se logent entre le siège et le clapet et après il faut faire intervenir un professionnel.
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Invité

Alain n'a pas tort mais c'est surtout lors de l'entretien, 2 fois par an, qu'il faut bien l'actionner pour vérifier son bon fonctionnement et la changer en cas de litige. De plus, c'est moins cher qu'une chaudière qui se fissure.
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Invité

Vidangez la chaudière, gonflez le vase d'expansion à 0.8 bars, changez la soupape et fait l'appoint d'eau.
Réponse 8 Forum Chauffage
Invité

Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Invité

Le problème est effectivement dû aux impuretés (calcaire qui se loge sur le joint).
Rouvrir d'un coup sec pendant 1 minute (tant pis pour les fuites) pour essayer de déloger cette impureté, refermer de même, si ça fuit toujours, le groupe de sécurité est à changer ou à détartrer (mais ça ne se fait guère plus) et remettre la pression à 1 bar.
On ne met pas d'eau dans un vase d'expansion, mais dans un circuit d'eau, sauf dans les très vieilles installations en thermo-siphon.
C'est pourtant marqué dans toutes les notices de manuvrer les groupes de sécurité une fois par mois, cela évite l'entartrage justement. Quand on ne le fait pas pendant des années, cela arrive forcément, à cause de l'accumulation des dépôts de calcaire juste derrière le joint et qui empêche alors l'étanchéité.
Un chauffagiste
Rouvrir d'un coup sec pendant 1 minute (tant pis pour les fuites) pour essayer de déloger cette impureté, refermer de même, si ça fuit toujours, le groupe de sécurité est à changer ou à détartrer (mais ça ne se fait guère plus) et remettre la pression à 1 bar.
On ne met pas d'eau dans un vase d'expansion, mais dans un circuit d'eau, sauf dans les très vieilles installations en thermo-siphon.
C'est pourtant marqué dans toutes les notices de manuvrer les groupes de sécurité une fois par mois, cela évite l'entartrage justement. Quand on ne le fait pas pendant des années, cela arrive forcément, à cause de l'accumulation des dépôts de calcaire juste derrière le joint et qui empêche alors l'étanchéité.
Un chauffagiste
20 décembre 2008 à 02:08
Réponse 9 Forum Chauffage
Invité

Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Invité

Bonjour, les gens ont tendance à prendre les soupapes de sécurité pour une vis de purge, sinon la saleté vient se mettre sur le clapet ce qui n'assure plus l'étanchéité.
05 mai 2010 à 16:51
Réponse 10 Forum Chauffage
Invité

Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Invité

Le problème arrive parfois quand on habite dans les zones où il y a + ou - du calcaire et cela m'est arrivé, c'est pour cela que je fais une vidange complète du cumulus tous les 5 ans maximum.
Pour cela il faut couper l'arrivée de l'eau principale, couper l'électricité et ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire tomber la pression. Puis déconnecter les fils électriques qui vont à la résistance en prenant soin de les repérer, et dévisser les vis chacune un peu à tour de rôle qui maintiennent la résistance et si celle-ci n'est pas dans un fourreau alors vous allez voir de l'eau sortir (bien sûr il aura fallu prendre la précaution d'avoir un grand seau à sa portée de main) et quand il n'y a plus d'eau qui coule là vous pouvez tirer délicatement à la verticale vers le bas pour dégager la résistance et là surprise, si c'est comme moi vous pouvez avoir 1 à 2 seaux de calcaire, ne pas hésiter à bien nettoyer en passant la main dans le cumulus puis une fois tout sorti refaire l'inverse.
Important : À faire que si vous avez une résistance plongée dans leau, ne pas le faire si elle est sèche, cest-à-dire qu'elle est dans un fourreau car là vous ne pourrez pas enlever le calcaire.
Pour cela il faut couper l'arrivée de l'eau principale, couper l'électricité et ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire tomber la pression. Puis déconnecter les fils électriques qui vont à la résistance en prenant soin de les repérer, et dévisser les vis chacune un peu à tour de rôle qui maintiennent la résistance et si celle-ci n'est pas dans un fourreau alors vous allez voir de l'eau sortir (bien sûr il aura fallu prendre la précaution d'avoir un grand seau à sa portée de main) et quand il n'y a plus d'eau qui coule là vous pouvez tirer délicatement à la verticale vers le bas pour dégager la résistance et là surprise, si c'est comme moi vous pouvez avoir 1 à 2 seaux de calcaire, ne pas hésiter à bien nettoyer en passant la main dans le cumulus puis une fois tout sorti refaire l'inverse.
Important : À faire que si vous avez une résistance plongée dans leau, ne pas le faire si elle est sèche, cest-à-dire qu'elle est dans un fourreau car là vous ne pourrez pas enlever le calcaire.
23 mai 2011 à 13:04
Réponse 11 Forum Chauffage
Invité

Soupape de sécurité fuit sur chaudière
Invité

Bonjour, j'ai également une soupape de sécurité qui a fuit pendant 6 mois.(depuis novembre 2011) (chaudière fouil Soliane 25).
la société qui s'occupe de l'entretien a dit que tout était normal....
En Juillet, elle a pété, donc inondation dans la buanderie....
Ils sont a nouveau intervenu, je viens de recevoir la facture d'eau, j'ai consommé 3,5 fois plus que la normale.
Pouvez vous me confirmer que lorsque la soupape de sécurité fuit, cela crée donc une perdition d'eau ?
Cordialement.
la société qui s'occupe de l'entretien a dit que tout était normal....
En Juillet, elle a pété, donc inondation dans la buanderie....
Ils sont a nouveau intervenu, je viens de recevoir la facture d'eau, j'ai consommé 3,5 fois plus que la normale.
Pouvez vous me confirmer que lorsque la soupape de sécurité fuit, cela crée donc une perdition d'eau ?
Cordialement.
08 novembre 2012 à 15:42