Problème pression chaudière au fioul Franco-Belge ambiance 4100
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7650
FAQ chauffage : Problème pression chaudière au fioul Franco-Belge ambiance 4100
Invité

Bonjour, je loue une maison depuis quelques semaines équipée d'une chaudière Franco-Belge ambiance 4100 au fioul.
En cherchant pourquoi un de nos radiateurs ne chauffait plus et faisait du bruit, nous nous sommes rendu compte qu'il n'y a pas de manomètre sur la chaudière et qu'il est gravé sur la soupape de sécurité qu'elle ne se déclenche que pour 10 bars, or a priori 10 bars c'est énorme et une chaudière ne devrait pas aller au delà de 3 bars avant mise en sécurité...
Est-ce bien légal de ne pas avoir de manomètre de contrôle ? Et quels seraient les signes d'un réel dysfonctionnement dû à trop de pression... car du coup pensant qu'elle manquait d'eau nous l'avons remplie un peu et nous nous inquiétons de ne pouvoir vérifier la pression...
Au cas où, nous avons baissé la température de la chaudière et purgé quelques radiateurs pour se rassurer, mais étant en plein week-end, il nous est impossible d'avoir notre propriétaire...
Merci pour vos réponses, Ammel.
En cherchant pourquoi un de nos radiateurs ne chauffait plus et faisait du bruit, nous nous sommes rendu compte qu'il n'y a pas de manomètre sur la chaudière et qu'il est gravé sur la soupape de sécurité qu'elle ne se déclenche que pour 10 bars, or a priori 10 bars c'est énorme et une chaudière ne devrait pas aller au delà de 3 bars avant mise en sécurité...
Est-ce bien légal de ne pas avoir de manomètre de contrôle ? Et quels seraient les signes d'un réel dysfonctionnement dû à trop de pression... car du coup pensant qu'elle manquait d'eau nous l'avons remplie un peu et nous nous inquiétons de ne pouvoir vérifier la pression...
Au cas où, nous avons baissé la température de la chaudière et purgé quelques radiateurs pour se rassurer, mais étant en plein week-end, il nous est impossible d'avoir notre propriétaire...
Merci pour vos réponses, Ammel.
04 janvier 2009 à 03:57
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème pression chaudière au fioul Franco-Belge ambiance 4100
Invité

Bonjour.
Votre chaudière doit être mixte (avec ballon sanitaire), la soupape tarée à 10 bars est la soupape sanitaire du ballon, vous devez avoir une autre soupape ou un Prescomano sur le départ chauffage !
Votre chaudière doit être mixte (avec ballon sanitaire), la soupape tarée à 10 bars est la soupape sanitaire du ballon, vous devez avoir une autre soupape ou un Prescomano sur le départ chauffage !
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème pression chaudière au fioul Franco-Belge ambiance 4100
Invité

Bonjour, sur une chaudière il est obligatoire d'avoir une soupape tarée à 3 bars et un manomètre de contrôle.
G. B.
G. B.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Problème pression chaudière au fioul Franco-Belge ambiance 4100
Invité

Bonjour, à la réponse N°1 la soupape sanitaire n'est jamais à 10 bars mais à 7 bars avec un groupe de sécurité. Ne donnez pas de mauvaises réponses si vous ne savez pas.
G. B.
G. B.
06 janvier 2009 à 03:27
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Problème pression chaudière au fioul Franco-Belge ambiance 4100
Invité

Bonjour, pour revenir à la réponse N°1, il existe bien des soupapes de sécurité 10 bars et elles sont bien montées pour l'ECS. Il est vrai que ce n'est pas courant de les installer pour les particuliers mais courant dans le collectif (mon activité). Donc inutile de dire que c'est faux. Cordialement. Mickael
21 juin 2011 à 19:00