Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1466
Questions Forum Chauffage : Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra qui fonctionnait parfaitement jusqu'au début de l'année. En mode chauffage pas de problème, mais en production d'eau chaude la température obtenue est de plus en plus irrégulière, de très chaud à carrément froid. Un technicien est passé et a changé la carte électronique, mais ce n'est pas un succès, même si cela m'a coûté 250 euros.
Conseils 1 Dépannage
Invité

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
Invité

Vérifier l'échangeur sanitaire et changer la thermistance sanitaire.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
Invité

A vérifier également : le filtre chauffage. S'il est obstrué, la circulation de l'eau de chauffage se fait difficilement. C'est elle qui chauffe l'eau chaude sanitaire. L'irrégularité peut être accompagnée d'un bruit d'ébullition.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
Invité

Sur les Chaffoteaux et Maury il y a un échangeur à plaques, si la région où vous êtes l'eau est calcaire ne cherchez pas.
Conseils 4 Dépannage
Invité

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
Invité

Bonjour,
Je fais du dépannage et j'ai remarqué que les thermistances font souvent ce genre de problème.
Ça ne coûte pas très cher de mémoire, peut-être 25 .
Mais contrôlez aussi votre débit.
Je fais du dépannage et j'ai remarqué que les thermistances font souvent ce genre de problème.
Ça ne coûte pas très cher de mémoire, peut-être 25 .
Mais contrôlez aussi votre débit.
07 mars 2009 à 01:51
Conseils 5 Dépannage
Invité

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
Invité

Bonjour,
Pour votre problème, vous devez regarder en dessous du ballon d'eau chaude, il y a un bouton, vous pouvez le tourner pour augmenter ou diminuer la température de l'eau. Bon courage. JP
Pour votre problème, vous devez regarder en dessous du ballon d'eau chaude, il y a un bouton, vous pouvez le tourner pour augmenter ou diminuer la température de l'eau. Bon courage. JP
15 avril 2010 à 19:03
Conseils 6 Dépannage
Invité

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
Invité

Bonjour, il y a grande chance que la vanne 3 voies soit en cause, c'est à dire qu'elle ne se met pas en position sanitaire complètement. Pour le savoir tirer de l'eau chaude, poser votre main sur le départ
chauffage en dessous de la chaudière si cela chauffe dur ou que les radiateurs se mettent aussi à chauffer, il n'y a pas de doute virer la vanne il y a un limiteur de débit sanitaire livré avec la chaudière, vérifiez qu'il est en place sur le corps robinets arrivée eau froide (voir notice).
La chaudière Nectra 2/23 CF ou FF n'a pas de ballon d'eau chaude, c'est une chaudière instantanée, d'accord avec la réponse n°3. Cordialement H. B
chauffage en dessous de la chaudière si cela chauffe dur ou que les radiateurs se mettent aussi à chauffer, il n'y a pas de doute virer la vanne il y a un limiteur de débit sanitaire livré avec la chaudière, vérifiez qu'il est en place sur le corps robinets arrivée eau froide (voir notice).
La chaudière Nectra 2/23 CF ou FF n'a pas de ballon d'eau chaude, c'est une chaudière instantanée, d'accord avec la réponse n°3. Cordialement H. B
01 mai 2010 à 09:22
Conseils 7 Dépannage
Invité

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
Invité

Bonjour à tous,
Après 2 jours d'investigation pour comprendre les problèmes de ma chaudière qui présentait exactement les mêmes symptômes que ceux de cette question, voici ce que j'ai trouvé : en démontant l'échangeur à plaque (5 minutes de travail sur ma chaudière Deville CI 23), j'ai trouvé l'entrée totalement obstruée par des impuretés sans doute venues du circuit de chauffage.
Un bon nettoyage à l'eau claire et tout s'est remis à fonctionner parfaitement normalement !
Morale de l'histoire : chercher des causes simples à la panne avant de tout changer, et lire ce site rempli d'informations utiles (mais un peu dispersées) !
J'espère que ma contribution pourra en aider quelqu'un. Merci à tous.
Christophe
Après 2 jours d'investigation pour comprendre les problèmes de ma chaudière qui présentait exactement les mêmes symptômes que ceux de cette question, voici ce que j'ai trouvé : en démontant l'échangeur à plaque (5 minutes de travail sur ma chaudière Deville CI 23), j'ai trouvé l'entrée totalement obstruée par des impuretés sans doute venues du circuit de chauffage.
Un bon nettoyage à l'eau claire et tout s'est remis à fonctionner parfaitement normalement !
Morale de l'histoire : chercher des causes simples à la panne avant de tout changer, et lire ce site rempli d'informations utiles (mais un peu dispersées) !
J'espère que ma contribution pourra en aider quelqu'un. Merci à tous.
Christophe
03 novembre 2010 à 17:21
Conseils 8 Dépannage
Invité

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
Invité

Bonjour. Merci pour votre conseil, mais c'est trop tard je me suis fait avoir par un jeune technicien qui m'avait dit que rien ne fonctionne, avant de changer toute la vanne.
Après qu'il soit parti j'ai pris mon ancienne vanne et je l'ai nettoyée à l'eau, j'ai trouvé plein de crasses (noires) qui viennent de la chaudière même, après le nettoyage elle re-fonctionne normalement, J'aimerai bien avoir un conseil pour voir ce que je peux réclamer chez Chaffoteaux & Maury.
Après qu'il soit parti j'ai pris mon ancienne vanne et je l'ai nettoyée à l'eau, j'ai trouvé plein de crasses (noires) qui viennent de la chaudière même, après le nettoyage elle re-fonctionne normalement, J'aimerai bien avoir un conseil pour voir ce que je peux réclamer chez Chaffoteaux & Maury.
04 janvier 2011 à 19:35
Conseils 9 Dépannage
Invité

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
Invité

Votre échangeur est emboué côté réchauffage. Démontez-le et nettoyez-le.
11 février 2012 à 21:06
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière gaz Nectra Chaffoteaux eau chaude devient froide puis chaude
- N°15561 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre chaudière à gaz Nectra de Chaffoteaux et Maury. J'ai parcouru les autres questions mais je n'ai pas trouvé ma réponse. La société qui entretient notre chaudière a fait...
- 2. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 3. Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
- N°2767 : Bonjour, notre chaudière murale Chaffoteaux & Maury (Hyxia II) présente des anomalies de fonctionnement alors qu'elle n'a que 2 ans. Voilà 3 mois que la chaudière ne cesse de s'arrêter, indiquant par ses voyants différents...
- 4. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23
- N°19203 : Bonjour. Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 Depuis peu quand j'ouvre l'eau chaude elle démarre (brûleur allumé) et s’arrête et ainsi de suite. Par contre en mode chauffage aucun souci elle...
- 5. Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury
- N°7701 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury elexia 2. Mon problème est le suivant : quand je tire de l'eau chaude, la chaudière s'allume et s'éteint sans arrêt (toutes les 10 secondes), me donnant de l'eau...
- 6. Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20
- N°18542 : Bonjour, Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20, quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, la chaudière s'allume bien et la température monte correctement. Seulement, l'eau chaude n'arrive pas vraiment aux étages...
- 7. Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
- N°20985 : Bonsoir. Voilà je n’ai plus d’eau chaude sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF. Le chauffage fonctionne parfaitement. Pouvez-vous m'aider ? La chaudière se met en route quand j’allume l’eau...
- 8. Problème chauffage eau chaude chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II
- N°1407 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II. Mon problème est qu'à l'étage de ma maison, les deux derniers radiateurs du circuit ne chauffent pas autant que les autres, voire pas du tout. De plus, l'eau chaude à...
- 9. Pas de circulation d'eau chaude radiateurs chaudière Chaffoteaux Maury Elexia FF
- N°14799 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide ! Voilà dans mon appartement j'ai 4 radiateurs commandés par une chaudière murale Chaffoteaux Maury Elexia FF, au gaz de ville. J'ai bien l'eau chaude sanitaire, mais pas d'eau chaude dans les...
- 10. Panne chaudière Nectra 10P 2 23FF Chaffoteaux et Maury
- N°10178 : Bonjour, Ma chaudière Nectra 10P 2.23 FF de Chaffoteaux et Maury marchait parfaitement jusqu'à la révision annuelle de la semaine dernière (contrat de maintenance GTI pièces et mains d'uvre). Lors de cette visite, une pièce...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite