Bonjour, notre chaudière murale Chaffoteaux & Maury (Hyxia II) présente des anomalies de fonctionnement alors qu'elle n'a que 2 ans.
Voilà 3 mois que la chaudière ne cesse de s'arrêter, indiquant par ses voyants différents types de problèmes.
Les premiers jours suivants la visite annuelle d'entretien de la chaudière, elle s'est mise en arrêt de sécurité à cause d'une absence de débit d'extraction.
Depuis quelques semaines, elle indique une absence de circulation d'eau.
Afin de remédier au problème d'absence de circulation d'eau, un technicien a effectué une intervention de 2 heures hier. Au cours de celle-ci, il a remplacé le débistat.
Malheureusement, notre chaudière s'est de nouveau mise en arrêt de sécurité ce matin au bout de 10 min de chauffage. Nous nous retrouvons donc une fois de plus sans eau chaude et sans chauffage.
Que devons-nous faire à présent ?
D'avance merci.
Voilà 3 mois que la chaudière ne cesse de s'arrêter, indiquant par ses voyants différents types de problèmes.
Les premiers jours suivants la visite annuelle d'entretien de la chaudière, elle s'est mise en arrêt de sécurité à cause d'une absence de débit d'extraction.
Depuis quelques semaines, elle indique une absence de circulation d'eau.
Afin de remédier au problème d'absence de circulation d'eau, un technicien a effectué une intervention de 2 heures hier. Au cours de celle-ci, il a remplacé le débistat.
Malheureusement, notre chaudière s'est de nouveau mise en arrêt de sécurité ce matin au bout de 10 min de chauffage. Nous nous retrouvons donc une fois de plus sans eau chaude et sans chauffage.
Que devons-nous faire à présent ?
D'avance merci.
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
Invité

Il faut mettre une soupape de sécurité, elle coupe car trop de pression.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
Invité

Appelez une station technique dans votre région (voir Site Chaffoteaux).
Si la chaudière n'a que 2 ans et que vous avez fait les nettoyages, elle est encore garantie ou le dépanneur pourra directement voir avec chaffoteaux pour faire un geste commercial.
Si la chaudière n'a que 2 ans et que vous avez fait les nettoyages, elle est encore garantie ou le dépanneur pourra directement voir avec chaffoteaux pour faire un geste commercial.
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
Invité

Je possède également une chaudière Chaffoteaux & Maury (NIAGARA DELTA) et j'ai rencontré le même problème "défaut d'extraction" la seconde année. La panne a disparu après avoir augmenté le diamètre du tuyau de la ventouse.
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
Invité

Bonjour. Concernant les problèmes d'extraction, la chaudière se met en sécurité de CO (monoxyde de carbone). Le problème est aggravé par vent contraire, qui refoule les gaz dans la ventouse ou le conduit d'extraction. Si de plus vous avez une tirette petit/grand débit sur votre tuyau d'extraction, et que celle-ci est en petit débit, vous avez de grand risque de vous doucher à l'eau froide alors que l'eau chaude a fonctionné 5 minutes au départ.
En résumé, grand débit (tirette réglée sur max) et évacuation extérieure protégée des reflux (comme les cheminée qui refoulent) et tout ira bien.
Note : Rien à voir avec ce sujet si ce n'est de se doucher à l'eau froide, mais toujours sur ces chaudières, elle peuvent chauffer 12L/min d'eau avec un delta de 30°C (eau à 45°C en sortie si en entrée elle est en 15°C). Une petite pièce en plastique dans l'arrivée d'eau froide limite la chaudière à 8L/min, on peut l'enlever (elle est repérée sur la notice). Pratique quand on a 2 puisages d'eau chaude en même temps (cuisine + salle de bains).
Pour ma part, le débit est monté alors à 15L/min (celui de l'eau froide), soit le double d'avant. Mais dans ce cas, le pouvoir de chauffe étant de 12L/min, il faut accepter de se limiter à ouvrir les robinets aux 3/4 pour avoir de l'eau chaude en continu, ou bien avoir de l'eau de plus en plus tiède si on persiste à dépasser les capacités trop longtemps). Aux 3/4, le gain est quand même de +33% (de 8 à 12).
En résumé, grand débit (tirette réglée sur max) et évacuation extérieure protégée des reflux (comme les cheminée qui refoulent) et tout ira bien.
Note : Rien à voir avec ce sujet si ce n'est de se doucher à l'eau froide, mais toujours sur ces chaudières, elle peuvent chauffer 12L/min d'eau avec un delta de 30°C (eau à 45°C en sortie si en entrée elle est en 15°C). Une petite pièce en plastique dans l'arrivée d'eau froide limite la chaudière à 8L/min, on peut l'enlever (elle est repérée sur la notice). Pratique quand on a 2 puisages d'eau chaude en même temps (cuisine + salle de bains).
Pour ma part, le débit est monté alors à 15L/min (celui de l'eau froide), soit le double d'avant. Mais dans ce cas, le pouvoir de chauffe étant de 12L/min, il faut accepter de se limiter à ouvrir les robinets aux 3/4 pour avoir de l'eau chaude en continu, ou bien avoir de l'eau de plus en plus tiède si on persiste à dépasser les capacités trop longtemps). Aux 3/4, le gain est quand même de +33% (de 8 à 12).
17 octobre 2008 à 01:49
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
Invité

Fausse route !
Défaut 40 60 80 => défaut débit extraction problème entre la carte et l'extracteur pièces à remplacer extracteur (c'est le tachymètre qui peut déconner) ou la carte principale qui reçoit mal les informations ou pressostat d'air.
1 chance sur 3, on ne peut pas faire mieux même chez Chaffoteaux et Maury ils n'en savent pas plus.
Défaut 40 60 80 => défaut débit extraction problème entre la carte et l'extracteur pièces à remplacer extracteur (c'est le tachymètre qui peut déconner) ou la carte principale qui reçoit mal les informations ou pressostat d'air.
1 chance sur 3, on ne peut pas faire mieux même chez Chaffoteaux et Maury ils n'en savent pas plus.
08 novembre 2009 à 18:20
Conseils Dépannage Chauffage 6
Invité

Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
Invité

Étant chauffagiste et travaillant régulièrement sur le type de chaudière Hyxia 2 :
- soit, les circuits imprimés de régulation et de puissance sont défectueux,
- soit, ce sont les thermistances de chauffage du ballon et donc sanitaire à changer; plus de problèmes avec l'Hyxia 2.
- soit, les circuits imprimés de régulation et de puissance sont défectueux,
- soit, ce sont les thermistances de chauffage du ballon et donc sanitaire à changer; plus de problèmes avec l'Hyxia 2.
26 novembre 2009 à 10:48
Conseils Dépannage Chauffage 7
Invité

Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
Invité

Pour éviter le problème de tachymètre souvent présent sur ces modèles... couper le shunt 13/14 (fils noir sur CI principale rangée de 34 fils blanc). Ce qui n'induira pas en erreur votre chaudière, tachymètre trop précis ou défaillant.
20 janvier 2012 à 18:57
Conseils Dépannage Chauffage 8
Invité

Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
Invité

Bonjour ! Je fais part de mon expérience avec une chaudière Hyxia 2, que le chauffagiste ne parvient pas à réparer... même type de problème : coupures du chauffage très fréquentes avec 40 60 80.
J'ai solutionné le problème par hasard en coupant la réserve d'eau chaude.
La chaudière fonctionne très bien ! J'aimerais savoir si la cause de la panne est donc en rapport avec "les thermistances de chauffage du ballon" comme décrit ci-dessus (car je n'y connais rien) ! Merci !
J'ai solutionné le problème par hasard en coupant la réserve d'eau chaude.
La chaudière fonctionne très bien ! J'aimerais savoir si la cause de la panne est donc en rapport avec "les thermistances de chauffage du ballon" comme décrit ci-dessus (car je n'y connais rien) ! Merci !
13 février 2012 à 11:10
Conseils Dépannage Chauffage 9
Invité

Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
Invité

Suite à réponse n°7, j'ai fait comme indiqué, j'ai essayé ce que vous avez dit et malheureusement je ne trouve pas la rangée de 34 fils blancs. Pouvez-vous m'en dire plus SVP.
08 avril 2012 à 14:26
Conseils Dépannage Chauffage 10
Invité

Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
Invité

Bonjour,
J'ai eu pendant longtemps les mêmes problèmes que vous sur ma chaudière HYXIA, 2 coupures de chauffage régulièrement à la réserve d' EC.
Et là, à l'entrée de l'hiver elle refuse de se remettre en route, défaut 60 80, le chauffagiste est venu, moralité, ce sont les circuits imprimés à changer.
Pouvez-vous m'indiquer si c'est vraiment ce problème ou si c'est autre chose ?
Merci beaucoup.
P. S. : Je suis une maman seule avec 2 enfants en bas âge et je me suis déjà fait voler sur des précédentes réparations sur mon ancienne chaudière. Alors je suis très sceptique maintenant dès que l'on touche à ma chaudière.
J'ai eu pendant longtemps les mêmes problèmes que vous sur ma chaudière HYXIA, 2 coupures de chauffage régulièrement à la réserve d' EC.
Et là, à l'entrée de l'hiver elle refuse de se remettre en route, défaut 60 80, le chauffagiste est venu, moralité, ce sont les circuits imprimés à changer.
Pouvez-vous m'indiquer si c'est vraiment ce problème ou si c'est autre chose ?
Merci beaucoup.
P. S. : Je suis une maman seule avec 2 enfants en bas âge et je me suis déjà fait voler sur des précédentes réparations sur mon ancienne chaudière. Alors je suis très sceptique maintenant dès que l'on touche à ma chaudière.
21 novembre 2012 à 13:24
Conseils Dépannage Chauffage 11
Invité

Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
Invité

Bonjour.
Ça arrange bien le dépanneur car le circuit imprimé est la pièce la plus chère vous n'avez donc aucun intérêt à commencer pas là.
Par contre attention les enfants (surtout en bas âge) sont plus sensibles au MO2 et au MO (respectivement dioxyde de carbone et monoxyde de carbone) que nous.
Cordialement. Paul
Ça arrange bien le dépanneur car le circuit imprimé est la pièce la plus chère vous n'avez donc aucun intérêt à commencer pas là.
Par contre attention les enfants (surtout en bas âge) sont plus sensibles au MO2 et au MO (respectivement dioxyde de carbone et monoxyde de carbone) que nous.
Cordialement. Paul
01 décembre 2014 à 08:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 2. Chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2 absence circulation d'eau
- N°19885 : Bonjour, J'ai récemment emménagé dans un appartement équipé d'une chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2. Peu de jours après l'emménagement, j'ai identifié une fuite au niveau de l'interface supérieure. J'ai...
- 3. Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
- N°1466 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra qui fonctionnait parfaitement jusqu'au début de l'année. En mode chauffage pas de problème, mais en production d'eau chaude la température obtenue est de plus en plus...
- 4. Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury
- N°7701 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury elexia 2. Mon problème est le suivant : quand je tire de l'eau chaude, la chaudière s'allume et s'éteint sans arrêt (toutes les 10 secondes), me donnant de l'eau...
- 5. Problème pression eau sur chaudière Calydra Chaffoteaux & Maury
- N°7454 : J'ai une chaudière Calydra Chaffoteaux & Maury mixte et la pression d'eau est descendue à moins de 1. Je n'ai pas la notice et je voudrais savoir où se trouve le bouton pour le réglage de la pression. Merci.
- 6. Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20
- N°18542 : Bonjour, Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20, quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, la chaudière s'allume bien et la température monte correctement. Seulement, l'eau chaude n'arrive pas vraiment aux étages...
- 7. Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°3050 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20. Les brûleurs ne se déclenchent plus à la demande d'eau chaude ou de chauffage. La veilleuse fonctionne. Merci de vos conseils.
- 8. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 9. Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra pompe ne s'arrête pas
- N°20581 : Bonjour. Après les codes d'erreur 60 70 80 j'ai suivi toutes les marches à suivre, j'ai tout changé débistats, thermistances et même la purge, ma chaudière fonctionne très bien mais la pompe ne s’arrête plus ??? Sur...
- 10. Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
- N°20985 : Bonsoir. Voilà je n’ai plus d’eau chaude sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF. Le chauffage fonctionne parfaitement. Pouvez-vous m'aider ? La chaudière se met en route quand j’allume l’eau...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite