Question forum dépannage chaudières : Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20

Lucky
Membre inscrit
Lucky
4 messages
Bonjour,

Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20, quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, la chaudière s'allume bien et la température monte correctement.
Seulement, l'eau chaude n'arrive pas vraiment aux étages (cuisine et sdb).
C'est à peine tiède !
D'où vient le problème ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
29 janvier 2017 à 11:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Trop de débit, ou chaudière pas assez puissante.
29 janvier 2017 à 16:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20

Lucky
Membre inscrit
Lucky
4 messages
Merci PL,

J'ai donc baissé le débit d'arrivée d'eau froide en fermant assez le robinet.
J'ai changé le mitigeur thermostatique en simple mélangeur avec 2 robinets.
J'ai réglé le brûleur en intensifiant un peu plus son allumage.
Malgré tout ça, il faut laisser couler l'eau un moment et attendre que le manomètre affiche 60 ou 70 pour avoir une eau "chaude" à la baignoire !
Et pourtant, l'eau de l'évier de la cuisine et l'eau du lavabo sont chaudes, voire très chaudes !
C'est la 1ere fois que je vis ça !
Même pendant les périodes très froides d'il y a quelques jours, c'était agréable de se doucher car l'eau était à une très bonne température !
Et puis du jour au lendemain, on n'a pas envie de rester longtemps sous la douche avec une eau à peine tiède !
Je me demande s'il n'y a pas une pièce à changer ? dizzy

Merci à tous ceux qui peuvent apporter une réponse.
Cordialement.
30 janvier 2017 à 18:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour.
Avez-vous un bon débit d'eau à l'étage ?
Si le débit est limité, par exemple filtre bouché au robinet ou tuyauterie entartrée, la chaudière va limiter le chauffage.
02 février 2017 à 01:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20

Lucky
Membre inscrit
Lucky
4 messages
Bonjour,

On a un bon débit à la cuisine !
Et à l'étage du dessus, dans la salle de bain, on l'a aussi.
En revanche, dès qu'une personne ouvre le robinet de la cuisine, le débit diminue et l'eau devient subitement froide.

Cordialement.
03 février 2017 à 09:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour
Quelle est la pression sur le manomètre de la chaudière ?
1: sans trier d'eau
2: en tirant de l'eau en bas
3: en tirant de l'eau à l'étage.

En général, ce genre de problème est dû à l’entartrage de la chaudière, mais il y aussi d'autres causes pas faciles à déterminer à distance sans connaître l'installation.
03 février 2017 à 17:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20

Lucky
Membre inscrit
Lucky
4 messages
Bonjour,
Sur le manomètre, la pression est :
1 : 1,5 bar
2 : 1,3 bar
3 : 1,35 bar.
La chaudière est susceptible d'être entartrée comme vous dites dans les parties telles que l'échangeur, la Vanne Distributrice ou autre ?
Je pense plutôt que le problème vient du mitigeur thermostatique de la SDB, réglé à 38°.
C'est peut-être la cartouche qui commence à faire défaut justement à cause du tartre !
En tout cas, je crois que cette chaudière a besoin d'une "bonne révision" et j'espère que tout ira mieux après.
Cordialement. smile
09 février 2017 à 10:41
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour.
Pression assez faible, à la limite du déclenchement de la chaudière, 0.9 bar.
Voir aussi la vanne trois voies qui ne s'ouvrirait pas à fond.
09 février 2017 à 14:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 2.20 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
commerciale en chauffageforumchauffage installation chaudiereinstallation radiateur electriquepoele a bois canadiens



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite