FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 625 questions dans le forum chauffage


7701

Question Chauffage : Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour,
j'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury elexia 2.
Mon problème est le suivant : quand je tire de l'eau chaude, la chaudière s'allume et s'éteint sans arrêt (toutes les 10 secondes), me donnant de l'eau tiède.
Que faire ? Merci.
06 janvier 2009 à 03:27
Conseils 1 Réparation Chauffage 1

Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Faites intervenir un spécialiste car votre chaudière a un gros problème que l'on ne peut résoudre à distance.
En plus le gaz représentant un danger potentiel il vaut mieux ne pas trafiquer une chaudière si on est pas un technicien dans ce domaine.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2

Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour. J'ai le même problème. Comment cela s'est-il terminé...
Mon réparateur dit que la chaudière est morte ou alors changement de platine électronique.
Je pense qu'il veut me vendre une chaudière neuve.
04 septembre 2009 à 13:42
Conseils 3 Réparation Chauffage 3

Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour
L'échangeur est bouché ou la vanne 3 voies est bloquée, le problème doit venir de là.
15 octobre 2009 à 13:56
Conseils 4 Réparation Chauffage 4

Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour, si vous avez de l'eau un peu chaude au début, échangeur bouché ou thermistance HS.
25 octobre 2009 à 19:41
Conseils 5 Réparation Chauffage 5

Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour, l'échangeur de votre chaudière est HS. Il a pris un choc thermique.
Je vous explique pourquoi. La majorité des chaudières sont réglées à 24kW.
Pour la plupart des habitations c'est beaucoup trop avec 8 à 10 kW c'est largement suffisant. En chauffage je parle.
Quand vous mettez votre chauffage en route votre chaudière part en plein gaz et l'échangeur passe du froid à très chaud en quelques secondes et il prend un choc thermique.
Il faut changer l'échangeur mais aussi régler la puissance et chauffage qui se trouve sur le circuit imprimé pour la gamme, 2 pour la gamme pas de réglage possible (bravo Chaffoteaux et Maury).
Il faut enlever le cache blanc et les 3 boutons devant et il y a un cache noir en caoutchouc à retirer pour régler.
29 octobre 2011 à 10:14
Conseils 6 Réparation Chauffage 6

Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
A mon avis c'est la thermistance primaire référence 610000733.
Elle se trouve dans la vanne 3 voies sur le côté gauche. Attention elle est thermoplongée.
Pour ce qui est de la puissance chauffage, si l'échangeur à plaque et/ou l'échangeur corps de chauffe sont fatigués la chaudière va vaporiser (bruit entre l'avion et l'éléphant).
05 janvier 2012 à 21:01
Conseils 7 Réparation Chauffage 7

Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Votre vanne est bloquée sur chauffage. Essayez de taper doucement dessus pour la débloquer.
La vanne se situe à gauche de la chaudière. Si pas de résultat prévoir le changement : environ 150 €.
11 février 2012 à 21:04
Conseils 8 Réparation Chauffage 8

Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour.
C'est l’échangeur à plaque entartré ou emboué, donc on produit les calories au niveau du corps du chauffe circuit primaire, mais on n'arrive pas à les échanger avec le circuit ECS au niveau échangeur à plaque.
Regarder la différence entre départ retour échangeur à plaque, si c'est petit, échangeur entartré, si c'est grand, c'est emboué, ce qui fait monter la température de départ et c'est la sonde qui arrête le brûleur, une fois chaud et autre froid.
22 septembre 2014 à 17:30

Proposer une réponse à Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideochauffage au solsortie ventouse chaudiereerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite