Bonsoir.
Voilà je n’ai plus d’eau chaude sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF.
Le chauffage fonctionne parfaitement.
Pouvez-vous m'aider ?
La chaudière se met en route quand j’allume l’eau chaude et elle s’arrête et redémarre et s’arrête à chaque fois.
Nous avons changé la vanne 3 voies et le moteur il y a 1 mois, alors je commence à déprimer.
Voilà je n’ai plus d’eau chaude sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF.
Le chauffage fonctionne parfaitement.
Pouvez-vous m'aider ?
La chaudière se met en route quand j’allume l’eau chaude et elle s’arrête et redémarre et s’arrête à chaque fois.
Nous avons changé la vanne 3 voies et le moteur il y a 1 mois, alors je commence à déprimer.
18 janvier 2021 à 19:52
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
Bonjour,
Ce ne doit pas être grand chose : un débistat ou l'échangeur sanitaire !
Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude, avez-vous :
- Un gros débit (capable de remplir votre lavabo ou évier en moins d'une minute),
- La chaudière passe-t-elle en mode ECS (extinction du voyant radiateur et allumage de voyant robinet), la vanne inverseuse bascule et la pompe doit tourner,
Dans le premier cas si votre débit est inférieure à 10 litres par minutes votre échangeur doit être entartré, il faudra le remplacer.
Dans le deuxième cas votre débistat sanitaire doit être HS (ce qui peut-être normal puisque c'est celui qui est le plus sollicité),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Ce ne doit pas être grand chose : un débistat ou l'échangeur sanitaire !
Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude, avez-vous :
- Un gros débit (capable de remplir votre lavabo ou évier en moins d'une minute),
- La chaudière passe-t-elle en mode ECS (extinction du voyant radiateur et allumage de voyant robinet), la vanne inverseuse bascule et la pompe doit tourner,
Dans le premier cas si votre débit est inférieure à 10 litres par minutes votre échangeur doit être entartré, il faudra le remplacer.
Dans le deuxième cas votre débistat sanitaire doit être HS (ce qui peut-être normal puisque c'est celui qui est le plus sollicité),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
19 janvier 2021 à 11:09
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
Merci de votre réponse l’échangeur sanitaire on l’a déjà changé.
Je ne comprends pas pourquoi qu’il ne fonctionne plus déjà en 1 mois.
Je ne comprends pas pourquoi qu’il ne fonctionne plus déjà en 1 mois.
19 janvier 2021 à 13:07
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
Désolé je ne suis pas très forte, l’échangeur c'est la puce qui se trouve au niveau de la vanne 3 voies ?
19 janvier 2021 à 13:08
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Le débistat c'est cette pièce là (voir photo ci-joint repère 10).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Le débistat c'est cette pièce là (voir photo ci-joint repère 10).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 janvier 2021 à 11:36
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
Merci beaucoup je vais commander la pièce.
Merci
Merci
21 janvier 2021 à 20:59
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
Bonjour.
Encore moi, je crois que je ne vais pas m’en sortir avec cette chaudière.
Voilà nous avons changé les deux débistats, l’eau chaude est "revenue".
Un autre problème, le clapet de la vanne 3 voies reste ouvert tout le temps, je ne comprends rien à rien, je sais plus quoi faire.
Merci ☺️
Encore moi, je crois que je ne vais pas m’en sortir avec cette chaudière.
Voilà nous avons changé les deux débistats, l’eau chaude est "revenue".
Un autre problème, le clapet de la vanne 3 voies reste ouvert tout le temps, je ne comprends rien à rien, je sais plus quoi faire.
Merci ☺️
06 février 2021 à 17:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
- N°16668 : Bonjour Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF avec un ballon d'eau chaude de 200 litres Chaffoteaux et Maury DUO 200, date d'installation de l'ensemble Mars 2003. J'ai un contrat de maintenance donc l'ensemble est...
- 2. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 3. Chaudière Chaffoteaux & Maury Centora 24 CF en panne
- N°8199 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury Centora 24 CF il y a 7 jours chez LM. Je l'ai installé complètement. Je l'allume, elle fonctionne un peu puis s'arrête en affichant les leds 60 70...
- 4. Vanne trois voies chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 cf
- N°16441 : Bonjour. Je viens de changer ma vanne trois voies sur une chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 cf, problème de circulation, le moteur est neuf et ça recommence, cela marche 2 minutes plus ou moins et ça coupe. Pareil pour le...
- 5. Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24 cf
- N°7127 : Bonjour J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF. Lorsqu'on met la chaudière en route sur la position "robinet" ou "robinet et chauffage" celle-ci s'allume (on voit les flammes) et elle s'éteint...
- 6. Prix chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24 CF
- N°11596 : Quel est le prix neuf d'une chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24 CF et vu qu'elle n'a que 3 ans combien je peux la revendre, elle est couplée à un ballon complémentaire d'eau chaude 150 litres.
- 7. Pas d'eau chaude chaudière gaz Chaffoteaux et Maury centora
- N°8985 : Bonjour. Depuis deux jours je n'ai plus d'eau chaude, quand j'ouvre le robinet le brûleur se met en marche mais je n'obtient pas d'eau chaude. Par contre le chauffage fonctionne correctement. Merci pour vos réponses.
- 8. Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra
- N°1466 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra qui fonctionnait parfaitement jusqu'au début de l'année. En mode chauffage pas de problème, mais en production d'eau chaude la température obtenue est de plus en plus...
- 9. Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Centora leds 40 80 clignotent
- N°14174 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Centora qui vient de tomber en panne pour la 2ème fois. Leds 40/80 clignotent. La 1ère fois ça a redémarré tout seul et là depuis plus de 24h rien n'y fait, même pas un...
- 10. Recherche joints chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 CF
- N°14175 : Bonjour. Où trouver les joints départ retour chauffage qui se trouvent entre la douille de raccordement du tube de cuivre (vendu avec la chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 CF) et la platine (ou barrette) de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite