Pas de circulation d'eau chaude radiateurs chaudière Chaffoteaux Maury Elexia FF
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
14799
Questions FAQ chauffage : Pas de circulation d'eau chaude radiateurs chaudière Chaffoteaux Maury Elexia FF
Invité

Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide !
Voilà dans mon appartement j'ai 4 radiateurs commandés par une chaudière murale Chaffoteaux Maury Elexia FF, au gaz de ville.
J'ai bien l'eau chaude sanitaire, mais pas d'eau chaude dans les radiateurs.
J'ai fait une purge des 4, pas d'air qui sort du "T" de réglage (pourtant bien dévissé) et l'eau sortant de la vis de purge et bien fluide (pas de bulle d'air apparemment).
Au niveau de la chaudière, j'ai réajusté la pression (qui est à environ 1.9 Bar).
En position "Eau Chaude Sanitaire + Chauffage", le brûleur s'allume et les indicateurs de température montent très vite à 80° (en 15 secondes environ).
La pompe tourne (j'ai dévissé la vis et de l'eau bouillante s'en écoulait en continu !).
Le thermostat d'ambiance joue bien son rôle car la chaudière s'enclenche dès que je monte la température à 25°.
Mais les radiateurs restent gelés ! Quelqu'un peut-il m'aider SVP !
J'ai besoin d'aide !
Voilà dans mon appartement j'ai 4 radiateurs commandés par une chaudière murale Chaffoteaux Maury Elexia FF, au gaz de ville.
J'ai bien l'eau chaude sanitaire, mais pas d'eau chaude dans les radiateurs.
J'ai fait une purge des 4, pas d'air qui sort du "T" de réglage (pourtant bien dévissé) et l'eau sortant de la vis de purge et bien fluide (pas de bulle d'air apparemment).
Au niveau de la chaudière, j'ai réajusté la pression (qui est à environ 1.9 Bar).
En position "Eau Chaude Sanitaire + Chauffage", le brûleur s'allume et les indicateurs de température montent très vite à 80° (en 15 secondes environ).
La pompe tourne (j'ai dévissé la vis et de l'eau bouillante s'en écoulait en continu !).
Le thermostat d'ambiance joue bien son rôle car la chaudière s'enclenche dès que je monte la température à 25°.
Mais les radiateurs restent gelés ! Quelqu'un peut-il m'aider SVP !
15 octobre 2010 à 15:36
Réponse 1 au problème chauffage
Pas de circulation d'eau chaude radiateurs chaudière Chaffoteaux Maury Elexia FF
Bonjour,
Que de l'eau sorte après avoir dévissé la vis du circulateur montre un défaut (peu grave) d'étanchéité, mais ne prouve pas du tout que le circulateur tourne. Pour en avoir la preuve enfoncez une lame de tournevis jusqu'à l'axe. (1,9 bar à froid, c'est trop).
Que de l'eau sorte après avoir dévissé la vis du circulateur montre un défaut (peu grave) d'étanchéité, mais ne prouve pas du tout que le circulateur tourne. Pour en avoir la preuve enfoncez une lame de tournevis jusqu'à l'axe. (1,9 bar à froid, c'est trop).
16 octobre 2010 à 10:35
Réponse 2 au problème chauffage
Pas de circulation d'eau chaude radiateurs chaudière Chaffoteaux Maury Elexia FF
Ce n'est pas parce que l'eau sort de la pompe que celle-ci tourne, vérifier une nouvelle fois, stopper le système, et avec un tournevis plat, voir si la vis tourne dans le fond de cette gorge, elle est peut-être gommée. Si ce n'est pas le cas, celle-ci est peut être hs. Cordialement.
16 octobre 2010 à 08:57
Réponse 3 au problème chauffage
Invité

Pas de circulation d'eau chaude radiateurs chaudière Chaffoteaux Maury Elexia FF
Invité

Merci pour vos réponses.
Quand je place un tournevis plat sur la grosse vis extérieure, j'entends parfaitement la rotation (en plaçant mon oreille à l'autre extrémité du tournevis).
Mais est-ce normal que je sois obligé (quand j'enlève cette grosse vis) de placer une bassine en dessous tellement il y a d'eau qui s'en écoule ? De plus cette eau est bouillante !
Après avoir stoppé le système, j'arrive sans problème avec mon tournevis à entrainer le moteur à l'intérieur.
Est-ce normal que le tuyau "Départ chauffage" soit froid, et que le "Retour chauffage" soit chaud !?
Merci beaucoup pour vos réponses ! J'ai super froid !
Quand je place un tournevis plat sur la grosse vis extérieure, j'entends parfaitement la rotation (en plaçant mon oreille à l'autre extrémité du tournevis).
Mais est-ce normal que je sois obligé (quand j'enlève cette grosse vis) de placer une bassine en dessous tellement il y a d'eau qui s'en écoule ? De plus cette eau est bouillante !
Après avoir stoppé le système, j'arrive sans problème avec mon tournevis à entrainer le moteur à l'intérieur.
Est-ce normal que le tuyau "Départ chauffage" soit froid, et que le "Retour chauffage" soit chaud !?
Merci beaucoup pour vos réponses ! J'ai super froid !
18 octobre 2010 à 12:23
Réponse 4 au problème chauffage
Invité

Pas de circulation d'eau chaude radiateurs chaudière Chaffoteaux Maury Elexia FF
Invité

Bonsoir,
j'ai eu le même souci et c'est résolu, j'ai nettoyé le moteur de la vanne à trois sorties derrière à gauche, j'ai purgé la chaudière et j'ai rempli de nouveau à 0,5 bar en laissant chauffer pendant 15 minutes. J'ai rajouté peu à peu jusqu’à obtenir 1,7, ça chauffe très bien et ça se déclenche très bien, aussi sur 2 étages, 9 chauffages, tous chauffent.
j'ai eu le même souci et c'est résolu, j'ai nettoyé le moteur de la vanne à trois sorties derrière à gauche, j'ai purgé la chaudière et j'ai rempli de nouveau à 0,5 bar en laissant chauffer pendant 15 minutes. J'ai rajouté peu à peu jusqu’à obtenir 1,7, ça chauffe très bien et ça se déclenche très bien, aussi sur 2 étages, 9 chauffages, tous chauffent.
16 octobre 2012 à 20:15
Réponse 5 au problème chauffage
Invité

Pas de circulation d'eau chaude radiateurs chaudière Chaffoteaux Maury Elexia FF
Invité

Bonjour, c'est la vanne 3 voies bloquée en ECS.