Questions Forum Chauffage : Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra


Invité
invité
Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra qui fonctionnait parfaitement jusqu'au début de l'année. En mode chauffage pas de problème, mais en production d'eau chaude la température obtenue est de plus en plus irrégulière, de très chaud à carrément froid. Un technicien est passé et a changé la carte électronique, mais ce n'est pas un succès, même si cela m'a coûté 250 euros.
Conseils 1 Dépannage

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra


Invité
invité
Vérifier l'échangeur sanitaire et changer la thermistance sanitaire.
Conseils 2 Dépannage

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra


Invité
invité
A vérifier également : le filtre chauffage. S'il est obstrué, la circulation de l'eau de chauffage se fait difficilement. C'est elle qui chauffe l'eau chaude sanitaire. L'irrégularité peut être accompagnée d'un bruit d'ébullition.
Conseils 3 Dépannage

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra


Invité
invité
Sur les Chaffoteaux et Maury il y a un échangeur à plaques, si la région où vous êtes l'eau est calcaire ne cherchez pas.
Conseils 4 Dépannage

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra


Invité
invité
Bonjour,
Je fais du dépannage et j'ai remarqué que les thermistances font souvent ce genre de problème.
Ça ne coûte pas très cher de mémoire, peut-être 25 €.
Mais contrôlez aussi votre débit.
07 mars 2009 à 01:51
Conseils 5 Dépannage

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra


Invité
invité
Bonjour,
Pour votre problème, vous devez regarder en dessous du ballon d'eau chaude, il y a un bouton, vous pouvez le tourner pour augmenter ou diminuer la température de l'eau. Bon courage. JP
15 avril 2010 à 19:03
Conseils 6 Dépannage

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra


Invité
invité
Bonjour, il y a grande chance que la vanne 3 voies soit en cause, c'est à dire qu'elle ne se met pas en position sanitaire complètement. Pour le savoir tirer de l'eau chaude, poser votre main sur le départ
chauffage en dessous de la chaudière si cela chauffe dur ou que les radiateurs se mettent aussi à chauffer, il n'y a pas de doute virer la vanne il y a un limiteur de débit sanitaire livré avec la chaudière, vérifiez qu'il est en place sur le corps robinets arrivée eau froide (voir notice).
La chaudière Nectra 2/23 CF ou FF n'a pas de ballon d'eau chaude, c'est une chaudière instantanée, d'accord avec la réponse n°3. Cordialement H. B
01 mai 2010 à 09:22
Conseils 7 Dépannage

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra


Invité
invité
Bonjour à tous,
Après 2 jours d'investigation pour comprendre les problèmes de ma chaudière qui présentait exactement les mêmes symptômes que ceux de cette question, voici ce que j'ai trouvé : en démontant l'échangeur à plaque (5 minutes de travail sur ma chaudière Deville CI 23), j'ai trouvé l'entrée totalement obstruée par des impuretés sans doute venues du circuit de chauffage.
Un bon nettoyage à l'eau claire et tout s'est remis à fonctionner parfaitement normalement !
Morale de l'histoire : chercher des causes simples à la panne avant de tout changer, et lire ce site rempli d'informations utiles (mais un peu dispersées) !
J'espère que ma contribution pourra en aider quelqu'un. Merci à tous.
Christophe
03 novembre 2010 à 17:21
Conseils 8 Dépannage

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra


Invité
invité
Bonjour. Merci pour votre conseil, mais c'est trop tard je me suis fait avoir par un jeune technicien qui m'avait dit que rien ne fonctionne, avant de changer toute la vanne.
Après qu'il soit parti j'ai pris mon ancienne vanne et je l'ai nettoyée à l'eau, j'ai trouvé plein de crasses (noires) qui viennent de la chaudière même, après le nettoyage elle re-fonctionne normalement, J'aimerai bien avoir un conseil pour voir ce que je peux réclamer chez Chaffoteaux & Maury.
04 janvier 2011 à 19:35
Conseils 9 Dépannage

Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra


Invité
invité
Votre échangeur est emboué côté réchauffage. Démontez-le et nettoyez-le.
11 février 2012 à 21:06

Proposer une réponse à Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Régulation eau chaude sur chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage au solconduit cheminee inoxinstallation radiateur electriquepoele a bois bullerjan po



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite