Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière à gaz dont la soupape de sécurité 7 bars placée sur l'arrivée d'eau froide fuyait, vu son état "calcaireux", j'ai pensé à un défaut de celle-ci et l'ai donc changé, cela a duré 3 mois...
J'ai donc regardé de plus près et après consultation de ce forum, j'ai pensé à la pression d'arrivée d'eau trop forte, j'ai un réducteur de pression en tête de circuit, et j'ai une pression de 3,5 bars quand un robinet est ouvert.
Je me suis alors aperçu qu'avec un robinet d'eau froide ouvert, la soupape ne fuit plus.
Par contre, dès le robinet fermé, la pression remonte dans le circuit et frôle les 7 bars, et à ce moment la soupape se remet à fuir (ou plutôt à jouer son rôle...).
Que dois-je faire car la fuite me permet de remplir un seau par jour... bonjour la facture !
Merci de vos avis.
J'ai une chaudière à gaz dont la soupape de sécurité 7 bars placée sur l'arrivée d'eau froide fuyait, vu son état "calcaireux", j'ai pensé à un défaut de celle-ci et l'ai donc changé, cela a duré 3 mois...
J'ai donc regardé de plus près et après consultation de ce forum, j'ai pensé à la pression d'arrivée d'eau trop forte, j'ai un réducteur de pression en tête de circuit, et j'ai une pression de 3,5 bars quand un robinet est ouvert.
Je me suis alors aperçu qu'avec un robinet d'eau froide ouvert, la soupape ne fuit plus.
Par contre, dès le robinet fermé, la pression remonte dans le circuit et frôle les 7 bars, et à ce moment la soupape se remet à fuir (ou plutôt à jouer son rôle...).
Que dois-je faire car la fuite me permet de remplir un seau par jour... bonjour la facture !
Merci de vos avis.
09 janvier 2009 à 03:23
Réponse chauffage 1
Invité

Fuite au niveau de la soupape de surpression
Invité

Il faut changer le réducteur, c'est 3 bars robinet fermé.
Réponse chauffage 2
Invité

Fuite au niveau de la soupape de surpression
Invité

Bonjour, réglez votre détendeur à 2,5 bars mais en dynamique, c'est à dire avec un débit sur un point de puisage.
G. B.
G. B.
10 janvier 2009 à 04:48