Fuite soupape de sécurité installation chauffage
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19548
Question Forum Chauffage : Fuite soupape de sécurité installation chauffage
Bonjour,
Après allumage chaudière chauffage centrale ce matin, au bout d'une heure ou deux, radiateurs extrêmement chauds.
A la cave : mini inondation, une grande partie de l'eau du circuit est partie par la soupape.
Cette soupape avait été changée il y a 8 ans suite à un même symptôme.
Suffit-il de la remplacer par un modèle similaire réglé à 3 bars ?
Et si l'eau s'est écoulée car il y avait vraiment surpression et non juste fuite au niveau soupape ?
Il s'agit d'une vieille chaudière de 1972 (thermostat par bilame ?).
J'ai lu qu'il était conseillé d'actionner annuellement la soupape.
On doit faire ça à froid ?
On tourne jusqu'au clic et on a un peu d'eau qui s'échappe ?
Par avance, merci pour vos réponses.
Steve.
Après allumage chaudière chauffage centrale ce matin, au bout d'une heure ou deux, radiateurs extrêmement chauds.
A la cave : mini inondation, une grande partie de l'eau du circuit est partie par la soupape.
Cette soupape avait été changée il y a 8 ans suite à un même symptôme.
Suffit-il de la remplacer par un modèle similaire réglé à 3 bars ?
Et si l'eau s'est écoulée car il y avait vraiment surpression et non juste fuite au niveau soupape ?
Il s'agit d'une vieille chaudière de 1972 (thermostat par bilame ?).
J'ai lu qu'il était conseillé d'actionner annuellement la soupape.
On doit faire ça à froid ?
On tourne jusqu'au clic et on a un peu d'eau qui s'échappe ?
Par avance, merci pour vos réponses.
Steve.
29 septembre 2018 à 23:28
Réponse 1 du forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Fuite soupape de sécurité installation chauffage
Invité

Bonjour.
Les deux causes principales pour une fuite d'eau sur une soupape de sécurité de chauffage sont :
- un vase d'expansion HS ou dégonflé,
- un robinet de remplissage du circuit de chauffage laissant passer de l’eau même fermé.
Plus rarement la soupape peut être défectueuse.
Personnellement je ne conseille pas d'actionner annuellement la soupape.
On peut le faire une fois lorsqu'elle est neuve mais après il y a toujours le risque qu'une particule solide se pose sur la portée et qu'on soit obligé de rechanger la soupape.
Ne jamais faire le test si la soupape est vieille.
José
Les deux causes principales pour une fuite d'eau sur une soupape de sécurité de chauffage sont :
- un vase d'expansion HS ou dégonflé,
- un robinet de remplissage du circuit de chauffage laissant passer de l’eau même fermé.
Plus rarement la soupape peut être défectueuse.
Personnellement je ne conseille pas d'actionner annuellement la soupape.
On peut le faire une fois lorsqu'elle est neuve mais après il y a toujours le risque qu'une particule solide se pose sur la portée et qu'on soit obligé de rechanger la soupape.
Ne jamais faire le test si la soupape est vieille.
José
30 septembre 2018 à 14:00
Réponse 2 du forum-chauffage bricovideo.com
Fuite soupape de sécurité installation chauffage
Bonjour,
Votre soupape est un organe de sécurité, si cette dernière s'est ouverte c'est que votre installation est montée en pression au dessus de 3 Bars. Vous devrez remplacer cette soupape par un modèle identique (même diamètre et même pression d'ouverture) mais avant tout recherchez la cause de cette montée en pression. Pour cela assurez vous que :
- Votre vase d'expansion est encore bon (pression de gonflage d'azote, absence d'eau des deux côtés),
- Vérifier que votre dispositif de remplissage de votre installation est bien fermé,
- Vérifier que votre chaudière ne monte pas trop en température,
- Vérifier que toutes les vannes de chauffage sont bien ouvertes.
Votre chaudière assure-t-elle aussi l'eau chaude sanitaire de votre logement ?
Si c'est le cas vous devrez aussi vérifier que :
- Votre ballon est en bon état et qu'il n'y à pas d'intercommunication entre l'eau sanitaire et votre circuit de chauffage (remplissage permanent de l'installation de chauffage),
- Votre manomètre de pression du réseau chauffage monte-t-il tout seul au dessus de 3 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre soupape est un organe de sécurité, si cette dernière s'est ouverte c'est que votre installation est montée en pression au dessus de 3 Bars. Vous devrez remplacer cette soupape par un modèle identique (même diamètre et même pression d'ouverture) mais avant tout recherchez la cause de cette montée en pression. Pour cela assurez vous que :
- Votre vase d'expansion est encore bon (pression de gonflage d'azote, absence d'eau des deux côtés),
- Vérifier que votre dispositif de remplissage de votre installation est bien fermé,
- Vérifier que votre chaudière ne monte pas trop en température,
- Vérifier que toutes les vannes de chauffage sont bien ouvertes.
Votre chaudière assure-t-elle aussi l'eau chaude sanitaire de votre logement ?
Si c'est le cas vous devrez aussi vérifier que :
- Votre ballon est en bon état et qu'il n'y à pas d'intercommunication entre l'eau sanitaire et votre circuit de chauffage (remplissage permanent de l'installation de chauffage),
- Votre manomètre de pression du réseau chauffage monte-t-il tout seul au dessus de 3 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 septembre 2018 à 14:20
Réponse 3 du forum-chauffage bricovideo.com
Fuite soupape de sécurité installation chauffage
Hello,
Quelques nouvelles du front...
J'ai tenté une remise en eau, j'ai eu droit à un puissant jet de la soupape au bout de quelques secondes.
J'ai coupé l'eau et le jet a fini par s'arrêter, le mano indique 2.5 bars.
Donc la soupape s'ouvre pour une pression beaucoup trop basse : 2.5 bars au lieu de 3 bars voire même 3.6 bars ("Pdn 3,6 bars" indiqué sur le bouton noir de la soupape ?)
=> un remplacement s'impose !
Vidange totale requise.
Achat d'une soupape 1/2'' M x 1/2'' F, 82.5 kW max, 3bars (ex. : Caleffi-314430)
Pas de joint ? Juste du Teflon pour remplacer la filasse ?
J'ai un peu peur d'être gêné par la pompe juste au-dessus... (cf.photo) :(
D'autres points importants à respecter ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+
Steve.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quelques nouvelles du front...
J'ai tenté une remise en eau, j'ai eu droit à un puissant jet de la soupape au bout de quelques secondes.
J'ai coupé l'eau et le jet a fini par s'arrêter, le mano indique 2.5 bars.
Donc la soupape s'ouvre pour une pression beaucoup trop basse : 2.5 bars au lieu de 3 bars voire même 3.6 bars ("Pdn 3,6 bars" indiqué sur le bouton noir de la soupape ?)
=> un remplacement s'impose !
Vidange totale requise.
Achat d'une soupape 1/2'' M x 1/2'' F, 82.5 kW max, 3bars (ex. : Caleffi-314430)
Pas de joint ? Juste du Teflon pour remplacer la filasse ?
J'ai un peu peur d'être gêné par la pompe juste au-dessus... (cf.photo) :(
D'autres points importants à respecter ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+
Steve.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 septembre 2018 à 14:34
Réponse 4 du forum-chauffage bricovideo.com
Fuite soupape de sécurité installation chauffage
Chaudière VAP J6 (?) dédié chauffage central (pas eau sanitaire).
Pas de trace d'eau au niveau valve vase expansion.
Pas de trace d'eau au niveau valve vase expansion.
30 septembre 2018 à 14:58
Réponse 5 du forum-chauffage bricovideo.com
Fuite soupape de sécurité installation chauffage
Bonsoir au modérateur (-trice),
Merci pour le renommage plus précis du titre.
Remarque sur l'orientation de la photo : c'est surprenant mais elle était bien orientée !
"Calory" est bien inversé.
En fait, il y a, en face du voyant, une 2e étiquette (peu visible sur la photo) qui est bien orientée.
Le bouton noir est bien orienté vers le haut et à gauche... ce qui est conforme à la préconisation des fabricants de soupapes pour éviter un encrassement prématuré.
Pouvez-vous SVP réorienter la photo correctement ?
Merci !
Steve
Merci pour le renommage plus précis du titre.

Remarque sur l'orientation de la photo : c'est surprenant mais elle était bien orientée !
"Calory" est bien inversé.

En fait, il y a, en face du voyant, une 2e étiquette (peu visible sur la photo) qui est bien orientée.
Le bouton noir est bien orienté vers le haut et à gauche... ce qui est conforme à la préconisation des fabricants de soupapes pour éviter un encrassement prématuré.
Pouvez-vous SVP réorienter la photo correctement ?
Merci !
Steve
30 septembre 2018 à 19:27
Réponse 6 du forum-chauffage bricovideo.com
Fuite soupape de sécurité installation chauffage
Bonjour Steve,
J'ai remis la photo dans l'orientation originale.
Cordialement. Patrice. Bricovideo.com
J'ai remis la photo dans l'orientation originale.
Cordialement. Patrice. Bricovideo.com
30 septembre 2018 à 19:38
Réponse 7 du forum-chauffage bricovideo.com
Fuite soupape de sécurité installation chauffage
Hello,
Bon, en y réfléchissant, je pense que cette chaudière au gaz "VAP J8" installée en 1972 a fait son temps !
Si la soupape s'est ouverte c'est qu'il y a eu une surpression (>3.6bars) que le vase d'expansion n'a pu absorber.
Donc il est peut-être HS...
Mais en discutant avec le témoin de l’inondation par l'eau éjectée via le soupape, j'ai appris que la rampe de chauffe fonctionnait toujours ! Elle aurait dû s'arrêter à cause de la surchauffe, non ?
Du coup, 2e hypothèse : la rampe chauffe en continu !!!

=> aquastat KO ???
Plus de pièce détachée donc il va falloir casser la tirelire, non ?
Trouve-t-on encore des chaudières qui ne font que "chauffage central" et pas "eau sanitaire" ?
@+
Steve.
Bon, en y réfléchissant, je pense que cette chaudière au gaz "VAP J8" installée en 1972 a fait son temps !
Si la soupape s'est ouverte c'est qu'il y a eu une surpression (>3.6bars) que le vase d'expansion n'a pu absorber.
Donc il est peut-être HS...
Mais en discutant avec le témoin de l’inondation par l'eau éjectée via le soupape, j'ai appris que la rampe de chauffe fonctionnait toujours ! Elle aurait dû s'arrêter à cause de la surchauffe, non ?
Du coup, 2e hypothèse : la rampe chauffe en continu !!!



=> aquastat KO ???
Plus de pièce détachée donc il va falloir casser la tirelire, non ?
Trouve-t-on encore des chaudières qui ne font que "chauffage central" et pas "eau sanitaire" ?
@+
Steve.
30 septembre 2018 à 20:40