Fuite soupape de sécurité chaudière Atlantic symeo
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20657
Question Forum Chauffage : Fuite soupape de sécurité chaudière Atlantic symeo
Bonjour.
J'ai une fuite régulière par la soupape de sécurité uniquement quand la chaudière se met en route.
Je perds 1 litre d'eau par jour et la pression baisse de 1,5 bars à moins de 1 bar.
J'ai changé la soupape de sécurité, le vase d'expansion et toujours le même problème.
Quand chaudière arrêtée, aucune fuite.
Auriez-vous une idée à mon problème ?
Je commence à désespérer.
Merci d'avance.
J'ai une fuite régulière par la soupape de sécurité uniquement quand la chaudière se met en route.
Je perds 1 litre d'eau par jour et la pression baisse de 1,5 bars à moins de 1 bar.
J'ai changé la soupape de sécurité, le vase d'expansion et toujours le même problème.
Quand chaudière arrêtée, aucune fuite.
Auriez-vous une idée à mon problème ?
Je commence à désespérer.
Merci d'avance.
17 octobre 2020 à 09:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Fuite soupape de sécurité chaudière Atlantic symeo
Bonjour,
Vase changé OK mais quid de son gonflage avec une pompe à vélo ?
La soupape ne doit pas fuir en dessous de la valeur tarée.
Quelle est cette valeur écrite sur la soupape ? Comparer à vos 1 bar voire 1,5.
Conclusion : changer à nouveau votre soupape, non ?
Vase changé OK mais quid de son gonflage avec une pompe à vélo ?
La soupape ne doit pas fuir en dessous de la valeur tarée.
Quelle est cette valeur écrite sur la soupape ? Comparer à vos 1 bar voire 1,5.
Conclusion : changer à nouveau votre soupape, non ?
18 octobre 2020 à 17:12
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Fuite soupape de sécurité chaudière Atlantic symeo
Merci beaucoup de votre réponse.
C'est réglé sur l'aspect fuite à soupape de sécurité, mais je perds toujours de l'eau, environ 1 litre par jour et l'eau part par le tuyau d'évacuation du condenseur.
A priori y a t'il une possibilité de fuite à ce niveau-là ?
Merci d'avance.
C'est réglé sur l'aspect fuite à soupape de sécurité, mais je perds toujours de l'eau, environ 1 litre par jour et l'eau part par le tuyau d'évacuation du condenseur.
A priori y a t'il une possibilité de fuite à ce niveau-là ?
Merci d'avance.
19 octobre 2020 à 08:58
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Fuite soupape de sécurité chaudière Atlantic symeo
Bonjour.
Je ne suis pas professionnel mais un particulier, j'ai également eu quelques déboires avec ma chaudière.
Le litre d'eau vient du tuyau qui évacue les condensats depuis le corps de chauffe, si c'est le cas environ 1 litre/jour n'est pas aberrant.
Personnellement, quand il fait froid, mon bidon de 20 litres est rempli en une semaine.
Cordialement.
Je ne suis pas professionnel mais un particulier, j'ai également eu quelques déboires avec ma chaudière.
Le litre d'eau vient du tuyau qui évacue les condensats depuis le corps de chauffe, si c'est le cas environ 1 litre/jour n'est pas aberrant.
Personnellement, quand il fait froid, mon bidon de 20 litres est rempli en une semaine.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 15:33
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Fuite soupape de sécurité chaudière Atlantic symeo
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
25 octobre 2020 à 15:39
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Fuite soupape de sécurité chaudière Atlantic symeo
Bonsoir.
Si vous avez changer la soupape de sécurité et vous avez toujours une fuite vérifié que ce ne soit une fuite au condensat est une fuite au condensat car dans ce cas c'est le condenseur qui fuit 2000€.
Si vous avez changer la soupape de sécurité et vous avez toujours une fuite vérifié que ce ne soit une fuite au condensat est une fuite au condensat car dans ce cas c'est le condenseur qui fuit 2000€.
05 janvier 2023 à 18:51
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Fuite soupape de sécurité chaudière Atlantic symeo
Bonsoir.
Depuis le changement de mon condenseur pour un nouveau modèle avec deux purgeurs automatiques, preuve que Atlantic cherche toujours une solution à ses fuites sur ses condenseurs, le niveau d'eau n'a pas bougé, pas de soucis avec la soupape de sécurité. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a aucune référence sur le nouveau condenseur ATLANTIC (pièce importée hors UE ???) ce qui est inquiétant pour une entreprise qui reçoit des aides à l'embauche en France !
Enfin, cela fonctionne mieux.
Depuis le changement de mon condenseur pour un nouveau modèle avec deux purgeurs automatiques, preuve que Atlantic cherche toujours une solution à ses fuites sur ses condenseurs, le niveau d'eau n'a pas bougé, pas de soucis avec la soupape de sécurité. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a aucune référence sur le nouveau condenseur ATLANTIC (pièce importée hors UE ???) ce qui est inquiétant pour une entreprise qui reçoit des aides à l'embauche en France !
Enfin, cela fonctionne mieux.
02 février 2023 à 18:05