Problème pression réseau de chauffage
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
3009
Pannes Chauffage : Problème pression réseau de chauffage
Invité

Bonjour, Je me retrouve avec un problème de pression dans mon réseau de chauffage. Ma chaudière murale (Saunier Duval T26+) ne tient pas la pression. Tous les 2 jours, je suis obligé de remettre de l'eau pour refaire monter la pression du chauffage à 1,5 bar car sinon elle descend à 0,5 bars et elle se coupe. Que puis-je faire, sachant que je ne trouve pas de fuite apparente dans la maison, et que le compteur d'eau ne bouge pas dans la journée si je ne tire pas d'eau ? Merci pour votre aide.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Problème pression réseau de chauffage
Invité

Corps de chauffe percé, provocant une auto-évaporation du circuit primaire.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Problème pression réseau de chauffage
Invité

Remplacer le vase d'expansion, il est HS.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Problème pression réseau de chauffage
Invité

Daccord avec la deuxième réponse, le vase d'expansion est HS.
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Problème pression réseau de chauffage
Invité

Vérifier aussi la soupape de sécurité.
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Problème pression réseau de chauffage
Invité

Bonsoir, en réalité toute ces réponses sont vraies, pour tester le vase d'expansion il suffit juste d'effectuer une pression rapide sur la valve pour vérifier ainsi que la pression est toujours existante et que par conséquence la membrane n'est pas percée. Pour vérifier la soupape de sécurité, il faut juste dévisser le siphon de sécurité sous celui-ci et mettre un seau. si de l'eau sort par là vous la retrouverez dans le seau. Pour le corps de chauffe, il faudra un professionnel. Reste une dernière possibilité : une fuite dans le réseau... Bon courage !
21 février 2008 à 18:08
Conseil Réparation 6 Chauffage
Invité

Problème pression réseau de chauffage
Invité

Si la pression ne tombe pas en dessous de 0.5, c'est que ça n'est pas une fuite (à moins que la fuite se situe sur le circuit de chauffage 5 mètres plus haut que la chaudière).
La cause la plus probable est bien le vase d'expansion.
La cause la plus probable est bien le vase d'expansion.
02 décembre 2009 à 11:35