FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


3277

Questions Forum Chauffage : Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°), comme indiqué, mais l'eau dégouline directement par une vanne de sortie et n'alimente pas le circuit. Comment résoudre ce léger problème ? Par avance merci.
Réponses FAQ Chauffage 1

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Ouvrez-les doucement en même temps.
Réponses FAQ Chauffage 2

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
À combien est la pression du réseau sanitaire ? Car, si elle est faible, le disconnecteur s'ouvre ou alors il faut le remplacer.
Réponses FAQ Chauffage 3

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Il faut changer le disconnecteur.
Réponses FAQ Chauffage 4

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Bonjour. J’ai le même problème mais, après remplacement du disconnecteur, je n’arrive toujours pas à remplir l’installation. De plus, le voyant clignote vert (problème sur circuit d’eau). La chaudière a 5 ans. Quelqu’un a-t-il déjà trouvé la solution à ce problème ? Merci d’avance.
Réponses FAQ Chauffage 5

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Vous êtes obligé de changer le disconnecteur.
13 février 2008 à 01:34
Réponses FAQ Chauffage 6

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Il m'a été conseillé d'ouvrir d'un coup sec d'abord la manette de droite à 45° puis tout de suite après la manette de gauche à 45° d'un coup sec également. Quand la pression est rétablie, refermer la manette de gauche d'un coup sec puis celle de droite
d'un coup sec. Il parait que ça protège le disconnecteur...
29 mars 2008 à 16:41
Réponses FAQ Chauffage 7

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Bonsoir,
Chaudière de marque Saunier Duval c 23 e.
L'eau coule tout doucement, vérification des robinets.
Cordialement.
13 mai 2009 à 19:52
Réponses FAQ Chauffage 8

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Bonjour à tous, j'avais le même problème aussi du remplissage de la Thema C23E, ce qu'il faut faire, c'est d'allumer le chauffage une fois le circuit chaud, vous ouvrez la manette gauche à fond, ensuite ouvrir celle de droite petit à petit jusqu'à atteindre la pression désirée.
04 octobre 2009 à 12:49
Réponses FAQ Chauffage 9

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Merci merci beaucoup à la personne qui a eu l'ingénieuse idée de conseiller de tourner avec un coup sec à gauche et à droite. Cela marche la chaudière se remplie à nouveau. Bonne journée et merci pour ce forum. Nicolas
25 octobre 2009 à 06:58
Réponses FAQ Chauffage 10

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Même symptôme (pression trop basse et impossible à remonter), et la solution d'ouvrir d'un coup sec à gauche puis à droite a fonctionné.
Merci beaucoup aux contributeurs du forum !
20 décembre 2009 à 20:26
Réponses FAQ Chauffage 11

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Même problème, j'ai essayé les coups secs et après 2 à 3 essais ça a marché !
Merci beaucoup car problème rencontré un vendredi soir alors qu'il fait -8°C dehors... ouf !
08 janvier 2010 à 20:58
Réponses FAQ Chauffage 12

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Merci pour le coup de "à fond à gauche et à fond à droite d'un coup sec". ÇA MARCHE !
J'allais appeler un dépanneur... Merci !
19 janvier 2010 à 22:49
Réponses FAQ Chauffage 13

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Bonjour
Après le déplacement d'un radiateur, je n'ai plus de pression sur ma chaudière de marque Saunier Duval.
J'ai suivi le conseil : j'ai tourné les deux manettes en "même temps" et la pression est repartie.
Merci beaucoup pour ce conseil.
24 février 2010 à 02:28
Réponses FAQ Chauffage 14

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Moi aussi ça a marché, après 2 ou 3 tentatives. Merci du tuyau !
01 janvier 2011 à 19:57
Réponses FAQ Chauffage 15

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Il est possible que la pression du réseau ne soit pas assez forte pour remplir votre installation.
Dans ce cas, vous pouvez l'augmenter en regonflant votre vase d'expansion à l'aide d'une pompe à vélo.
Normalement, plus vous gonflerez, plus votre pression au manomètre augmentera.
10 janvier 2011 à 23:19
Réponses FAQ Chauffage 16

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Bonjour, j'ai le même problème étant bricoleur, j'ai démonté la prise du mano à l'intérieur de la chaudière, celui-ci était colmaté, de ce fait la pression restait bloquée et à chaque tentative de mise en pression l'eau s'évacuait par la vanne de surpression.
Je l'ai débouché avec une aiguille sinon le remplacer. Attention avant de démonter il faut mettre le chauffage sur arrêt.
03 novembre 2011 à 11:46
Réponses FAQ Chauffage 17

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Bonjour, merci merci beaucoup à la personne qui a eu l'ingénieuse idée de conseiller de tourner avec un coup sec à gauche et à droite.
Cela marche la chaudière se remplit à nouveau. Bonne journée et merci pour ce forum.
J'ai une chaudière THEMA F23 E NAT.
Encore merci car sinon j'allais passé ce dimanche sans chauffage !
04 décembre 2011 à 10:10
Réponses FAQ Chauffage 18

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Même problème. La pression ne monte pas et beaucoup d'eau coule du disconnecteur entre les deux vannes (chaudière Thema C23 Saunier Duval), j'ai juste tapé sur le disconnecteur et c'est réparti.
06 décembre 2011 à 19:08
Réponses FAQ Chauffage 19

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Bonjour, j'ai le même problème de pression sur la même chaudière. J'ai essayé les solutions proposées ici :
1) J'ai fermé les deux manettes, puis j'ai ouvert d'un coup sec la manette de droite jusqu’à 45 degrés, puis la manette gauche jusqu’à 45 degrés, puis refermé la gauche puis refermé la droite.
2) J'ai fermé les deux manettes, j'ai ouvert d'un coup sec la manette de gauche, puis d'un coup sec la manette de droite.
3) J'ai joué avec des combinaisons de tout cela.
Il n'y a rien qui a marché, la chaudière reste toujours vers 0,6 bar. Autres idées ? Merci.
13 avril 2012 à 23:24
Réponses FAQ Chauffage 20

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
J'ai le même problème, comment puis-je trouver le disconnecteur pour essayer de taper dessus ?
Merci pour votre aide.
13 avril 2012 à 23:29
Réponses FAQ Chauffage 21

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Bonjour,
j'ai une chaudière C23E et la pression n'arrête pas d'augmenter, on a beau vidanger un radiateur la pression au bout d"une heure à peine augmente, que faire ?
on me parle de changer les vannes, ça coûte cher ?
Merci d’aider, une femme désespérée.
31 octobre 2012 à 16:27
Réponses FAQ Chauffage 22

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Bonsoir.

J'ai une chaudière Saunier Duval C23E et j'ai rencontré ce fameux problème de remplissage d'eau et bien ma solution a été de taper sur le disconnecteur et voilà le tour était joué. smile
12 janvier 2013 à 20:43
Réponses FAQ Chauffage 23

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Le fait d'ouvrir sèchement la vanne de gauche puis de droite est vraiment efficace.
Merci beaucoup. biggrin
10 mai 2013 à 22:59
Réponses FAQ Chauffage 24

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23


Invité
invité
Même problème : En ouvrant les 2 vannes en même temps pour remettre en pression, fuite d'eau.
J'ai appliqué vos conseils : ouvrir sèchement la vanne de droite puis de gauche, refermer... puis ouvrir normalement les 2 vannes et miracle, plus de fuite, le circuit se remplit normalement.
Merci à tous pour ces super conseils, alors que je m’apprêtais à appeler le chauffagiste.
19 mai 2018 à 16:56
Réponses FAQ Chauffage 25

Problème remplissage Saunier Duval Thema C23

gcasa
Membre inscrit
gcasa
16 messages
Bonjour.

J'ai changé le disconnecteur mais je ne parviens toujours pas à remonter en pression.
J ai essayé en tournant d un coup sec mais cela ne fonctionne pas .

Merci d avance de vos conseils.

06 août 2020 à 15:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
page en travauxhauffage au solstubage inox chemineebruleur a granules de bois chauffage br



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite