Bonjour, Je me retrouve avec un problème de pression dans mon réseau de chauffage. Ma chaudière murale (Saunier Duval T26+) ne tient pas la pression. Tous les 2 jours, je suis obligé de remettre de l'eau pour refaire monter la pression du chauffage à 1,5 bar car sinon elle descend à 0,5 bars et elle se coupe. Que puis-je faire, sachant que je ne trouve pas de fuite apparente dans la maison, et que le compteur d'eau ne bouge pas dans la journée si je ne tire pas d'eau ? Merci pour votre aide.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Problème pression réseau de chauffage
Invité

Corps de chauffe percé, provocant une auto-évaporation du circuit primaire.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Problème pression réseau de chauffage
Invité

Remplacer le vase d'expansion, il est HS.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Problème pression réseau de chauffage
Invité

Daccord avec la deuxième réponse, le vase d'expansion est HS.
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Problème pression réseau de chauffage
Invité

Vérifier aussi la soupape de sécurité.
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Problème pression réseau de chauffage
Invité

Bonsoir, en réalité toute ces réponses sont vraies, pour tester le vase d'expansion il suffit juste d'effectuer une pression rapide sur la valve pour vérifier ainsi que la pression est toujours existante et que par conséquence la membrane n'est pas percée. Pour vérifier la soupape de sécurité, il faut juste dévisser le siphon de sécurité sous celui-ci et mettre un seau. si de l'eau sort par là vous la retrouverez dans le seau. Pour le corps de chauffe, il faudra un professionnel. Reste une dernière possibilité : une fuite dans le réseau... Bon courage !
21 février 2008 à 18:08
Conseil Réparation 6 Chauffage
Invité

Problème pression réseau de chauffage
Invité

Si la pression ne tombe pas en dessous de 0.5, c'est que ça n'est pas une fuite (à moins que la fuite se situe sur le circuit de chauffage 5 mètres plus haut que la chaudière).
La cause la plus probable est bien le vase d'expansion.
La cause la plus probable est bien le vase d'expansion.
02 décembre 2009 à 11:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
- N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
- 2. Problème pression eau sur chaudière à gaz
- N°4165 : Bonjour, depuis quelques jours, la pression sur ma chaudière à gaz (Dietristar 1.24FF) est contamment autour de 2.5 au lieu de 1. J'ai à plusieurs reprises fait redescendre la pression à 1 bar en purgeant un radiateur mais la...
- 3. Problème pression eau chaude plus de 7 bars
- N°3886 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux type niagara à ventouse. Lorsque le ballon d'eau chaude et se met en pression, mon clapet de sécurité taré à 7 bars se déclenche et j'ai remarqué que la pression du ballon...
- 4. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 5. Baisse de pression réseau chauffage
- N°20416 : Bonjour. Je possède une chaudière Morea avec un échangeur Styx. Cette chaudière se met régulièrement en sécurité suite à une baisse de pression de l'installation, et redémarre après appoint d'eau, ma question...
- 6. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 7. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 8. Problème pression chaudière Idra ballon 3224 B
- N°14984 : Bonjour. La pression de la chaudière Idra ballon 3224 B tient environ une journée de 1.5 bars à 0. J'ai remis de l'air dans le vase d'expansion qui était vide 1.2 bars, et j'ai toujours le problème. Est-ce que ça peut être...
- 9. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
- N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
- 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite