Rénovation chaudière Fioul SLB3 et brûleur Weishaupt WL202-C
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
24341
Question Forum Chauffage : Rénovation chaudière Fioul SLB3 et brûleur Weishaupt WL202-C
Bonjour.
Ma vieille chaudière est inefficace.
En effet, son rendement est très faible et la température des fumées atteint près de 300°C, entraînant une importante perte de chaleur.
Cependant, elle reste fiable et fonctionne sans problème.
Je commence par isoler le préparateur d'eau chaude sanitaire et je souhaite mieux contrôler sa température.
La chaudière est équipée d'un thermostat Landis et Gyr RAK3 9604 T100.
J'aimerais obtenir les plans de la chaudière Fioul SLB3 (Ideal standard). Comment puis-je les obtenir ?
Je souhaite également ajouter un thermostat au préparateur d'eau chaude sanitaire afin de mieux contrôler les déclenchements de la chaudière.
J'envisage d'utiliser la sonde de température plongeur LG-Ni1000 100mm -30...130°C - SIEMENS : QAE2120.010.
Avez-vous des recommandations pour l'interconnexion des deux thermostats Landis et Gyr RAK et QAE2120.010 ?
Qu'en pensez-vous ?
Ma vieille chaudière est inefficace.
En effet, son rendement est très faible et la température des fumées atteint près de 300°C, entraînant une importante perte de chaleur.
Cependant, elle reste fiable et fonctionne sans problème.
Je commence par isoler le préparateur d'eau chaude sanitaire et je souhaite mieux contrôler sa température.
La chaudière est équipée d'un thermostat Landis et Gyr RAK3 9604 T100.
J'aimerais obtenir les plans de la chaudière Fioul SLB3 (Ideal standard). Comment puis-je les obtenir ?
Je souhaite également ajouter un thermostat au préparateur d'eau chaude sanitaire afin de mieux contrôler les déclenchements de la chaudière.
J'envisage d'utiliser la sonde de température plongeur LG-Ni1000 100mm -30...130°C - SIEMENS : QAE2120.010.
Avez-vous des recommandations pour l'interconnexion des deux thermostats Landis et Gyr RAK et QAE2120.010 ?
Qu'en pensez-vous ?
24 novembre 2024 à 21:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Rénovation chaudière Fioul SLB3 et brûleur Weishaupt WL202-C
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type du ballon de production ECS ?
- Le circuit ECS est-il équipé d'une pompe de charge ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Vous souhaitez obtenir les plans de la chaudière mais quel plan :
- hydraulique ?
- Électrique ?
Même avec toute la volonté et toutes les techniques du monde vous n'obtiendrez jamais ce que peuvent aujourd'hui faire les chaudières fioul condensation.
Ces chaudière sont capables de faire faire des économies de l'ordre de 50 à 70% et descendre les températures de fumées en dessous de 50°C grâce à :
- Leurs corps de chauffe et leurs condenseur spécifique,
- Leurs brûleur spécialement adapté à cet ensemble corps de chauffe & condenseur,
- Leurs hygiène de combustion exploitant au maximum l'énergie produite par la combustion du fioul,
- Leurs régulation climatique qui gère au plus précis la consommation de fioul en fonction des besoins réels du logement en chauffage et de ces occupants pour la production d'eau chaude sanitaire,
Concernant votre chaudière :
- Son corps de chauffe, de chaudière bois charbon à l'origine, ne peux pas être modifier sur son volume et parcours de fumées pour ralentir le déplacement et augmenter l'échange,
- Son brûleur devrait être régler et adapter pour un corps de chauffe en dépression alors que c'est une version pulsée,
- La chaudière n'est pas isolée,
- La chaudière n'a pas de régulation et doit être maintenue au dessus de 70°C,
- Les fumées en sortie de chaudière sont à 300°C pour correspondre à la puissance de la chaudière (puissance utile/puissance enfournée) et protéger le conduit de fumée,
Vous feriez de vrai économies en remplaçant cette chaudière par une version condensation et/ou hybride tout en bénéficiant d'aide financière conséquentes.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type du ballon de production ECS ?
- Le circuit ECS est-il équipé d'une pompe de charge ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Vous souhaitez obtenir les plans de la chaudière mais quel plan :
- hydraulique ?
- Électrique ?
Même avec toute la volonté et toutes les techniques du monde vous n'obtiendrez jamais ce que peuvent aujourd'hui faire les chaudières fioul condensation.
Ces chaudière sont capables de faire faire des économies de l'ordre de 50 à 70% et descendre les températures de fumées en dessous de 50°C grâce à :
- Leurs corps de chauffe et leurs condenseur spécifique,
- Leurs brûleur spécialement adapté à cet ensemble corps de chauffe & condenseur,
- Leurs hygiène de combustion exploitant au maximum l'énergie produite par la combustion du fioul,
- Leurs régulation climatique qui gère au plus précis la consommation de fioul en fonction des besoins réels du logement en chauffage et de ces occupants pour la production d'eau chaude sanitaire,
Concernant votre chaudière :
- Son corps de chauffe, de chaudière bois charbon à l'origine, ne peux pas être modifier sur son volume et parcours de fumées pour ralentir le déplacement et augmenter l'échange,
- Son brûleur devrait être régler et adapter pour un corps de chauffe en dépression alors que c'est une version pulsée,
- La chaudière n'est pas isolée,
- La chaudière n'a pas de régulation et doit être maintenue au dessus de 70°C,
- Les fumées en sortie de chaudière sont à 300°C pour correspondre à la puissance de la chaudière (puissance utile/puissance enfournée) et protéger le conduit de fumée,
Vous feriez de vrai économies en remplaçant cette chaudière par une version condensation et/ou hybride tout en bénéficiant d'aide financière conséquentes.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2024 à 16:24
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Rénovation chaudière Fioul SLB3 et brûleur Weishaupt WL202-C
Merci Mario de votre retour. votre questionnaire semble complet ;-)
J'espère y répondre.
Je vous remercie de vos recommandations quant à la performance.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Ideal standard SLB3 Fioul (date d’installation inconnue mais j’ai une notice d’utilisation qui date de 1970)
Type du ballon de production ECS ?
Réservoir Inconnu (cf Photo)
Le circuit ECS est-il équipé d'une pompe de charge ?
Non
Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs en fontes
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Non
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Pas de thermostat d'ambiance. Mais Melangeur 3 voies de la marque Zentra
Thermostat Landis et Gyr RAK3 9604 T100 (thermostat de sécurité ? )
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Pas de thermostat d'ambiance
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Haute Savoie
Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Veille demeure Historique. 800 m² (2 niveaux)
Vous souhaitez obtenir les plans de la chaudière mais quel plan :
Hydraulique ?
Électrique ?
La chaudière est régulée par son thermostat.
Je souhaite faire isoler le réservoir ECS (Mousse de polyuréthane (PU) et mettre en place un sonde de température pour asservir le déclenchement de la chaudière à la température de l’ECS .
L’asservissement de la chaudière par un thermostat d’ambiance serait un plus mais n’est pas une priorité.
L’ajout d’isolant sur l’ECS (3CM) me permet de réduire drastiquement la dépense énergétique par unité de surface. J’estime un de 32% sur la consommation de Fioul.
Avec 3cm d’isolant, j’espère avec une perte énergétique de 1w / m² (au lieu de 4 w/m² actuellement)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'espère y répondre.
Je vous remercie de vos recommandations quant à la performance.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Ideal standard SLB3 Fioul (date d’installation inconnue mais j’ai une notice d’utilisation qui date de 1970)
Type du ballon de production ECS ?
Réservoir Inconnu (cf Photo)
Le circuit ECS est-il équipé d'une pompe de charge ?
Non
Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs en fontes
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Non
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Pas de thermostat d'ambiance. Mais Melangeur 3 voies de la marque Zentra
Thermostat Landis et Gyr RAK3 9604 T100 (thermostat de sécurité ? )
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Pas de thermostat d'ambiance
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Haute Savoie
Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Veille demeure Historique. 800 m² (2 niveaux)
Vous souhaitez obtenir les plans de la chaudière mais quel plan :
Hydraulique ?
Électrique ?
La chaudière est régulée par son thermostat.
Je souhaite faire isoler le réservoir ECS (Mousse de polyuréthane (PU) et mettre en place un sonde de température pour asservir le déclenchement de la chaudière à la température de l’ECS .
L’asservissement de la chaudière par un thermostat d’ambiance serait un plus mais n’est pas une priorité.
L’ajout d’isolant sur l’ECS (3CM) me permet de réduire drastiquement la dépense énergétique par unité de surface. J’estime un de 32% sur la consommation de Fioul.
Avec 3cm d’isolant, j’espère avec une perte énergétique de 1w / m² (au lieu de 4 w/m² actuellement)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2024 à 23:43