Question Bricolage Chauffage : Réglage brûleur chaudière fioul


Invité
invité
Bonjour,

J'ai une chaudière équipée d'un brûleur Olymp ancien.
Un professionnel est venu pour l'entretenir et voyant qu'elle dégageait beaucoup trop de Co, il a fait un réglage étrange : il a reculé à fond le gicleur (réduction de l'air secondaire, je pense) et a fermé un peu le volet d'air (primaire) et c'est tout.
Il a remis son capteur dans le tuyau et l'a retiré aussi sec en disant que c'était impossible à régler (trop de Co !).
Je croyais que le réglage d'une chaudière était plus fin que ça : est-ce que ça vous paraît normal comme procédure ? (le gicleur 60w60 est neuf, la pression pompe est à 13 bars et le fioul est de bonne qualité).
Conseils Forum 1

Réglage brûleur chaudière fioul

AM
Membre inscrit
AM
142 messages
J'ai un copain qui faisait l'entretien de chaudière chauffage individuel.
Et un autre sur immeuble mais moins facile à joindre.
Je vais lui soumettre le problème.
Il a un appareil sophistiqué de mesure.
Il m'a dit récemment que les meilleurs réglages n'étaient pas toujours le rendement optimum, ce qui m'a surpris !
Conseils Forum 2

Réglage brûleur chaudière fioul


Invité
invité
La réponse sur différence entre rendement et réglagle est tout à fait exact.
Conseils Forum 3

Réglage brûleur chaudière fioul


Invité
invité
Il faut juste un smoke test pour commencer à voir la teneur en fumée, si c'est noir c'est qu'il faut rajouter de l'air à l'aide du volet d'air, si c'est blanc c'est ok, pas de dégagement de ppm donc de CO, déjà il faut au moins que le volet d'air soit à 50%, voilà.
06 janvier 2008 à 03:19
Conseils Forum 4

Réglage brûleur chaudière fioul


Invité
invité
Combien obtient-il en CO² dans les fumées de combustion ! La chaudière est-elle bien étanche à l'air ? Deux points à vérifier avant d'émettre un diagnostic correct ! Températures des fumées, % CO², indice de noircissement des fumées permettent de mesurer le rendement de combustion ? Le brûleur ancien de chez Olymp est assez sensible à régler, en effet ! Pas de panique ! S'il ne pollue pas et que le rendement est bon, ne vous tracassez pas trop du CO² ! Ciao !
29 juillet 2008 à 12:18
Conseils Forum 5

Réglage brûleur chaudière fioul


Invité
invité
Pas de relation linéaire entre production de suie (combustion incomplète) et CO (ppm).
Un réglage en excès important d'air produit lui aussi beaucoup de CO.
Le réglage de l'air secondaire permet d'affiner le mélange air/fioul en homogénéisant ce mélange (un peu d'air à travers l'accroche flamme, un peu d'air autour de la flamme).
Le volet d'air ne doit pas nécessairement être ouvert à 50%, son ouverture dépend de la puissance installée (débit nominal du gicleur associé à pression de pompe qui donnent un débit réel de fioul, seule source de puissance).
Un volet d'air peut parfaitement être ouvert à 10% si le débit de fioul le nécessite.
Le réglage secondaire généralement sur les brûleurs est prévu pour couvrir la plage de puissance du brûleur.
Un réglage de base peut être : 0% d'air secondaire à la puissance minimum, 100% à la puissance maximum, variation linéaire entre les deux.
On procède alors au réglage d'air primaire de façon à ne pas produire de suie (smoke-test ou œil).
Puis on affine ce réglage primaire à l'analyseur, et on fait varier légèrement (avec une pause entre chaque réglage) l'air secondaire de manière à dégager le moins possible de CO.
Ces affinements successifs primaire-secondaire conduiront au réglage optimum de la chaudière, qui n'est pas forcément son point de plus haut rendement : mieux vaut perdre quelques dixièmes de rendement et favoriser la combustion "propre".
Garder en mémoire que la pression du foyer influe énormément sur les réglages, et que le régulateur de tirage est à mon avis nécessaire pour garder des performances à peu près constantes entre l'hiver et l'été (production ECS). D'autre paramètres influent également, comme la température du fioul, la température de l'air, etc. FOD.
05 septembre 2009 à 17:20
Conseils Forum 6

Réglage brûleur chaudière fioul


Invité
invité
Si votre chaudière dégage du CO, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez comme réglage, vous n'arriverez à rien !
J'ai eu le problème grave car j'étais à 27 ppm de CO, fenêtre ouverte !
Il faut changer votre brûleur, et mettez-en un standard !
Comme ça, à l'avenir, si vous changez la chaudière vous pourrez remettre votre brûleur dessus.
Bon courage.
26 janvier 2010 à 21:45
Conseils Forum 7

Réglage brûleur chaudière fioul


Invité
invité
Le réglage de la position du gicleur par rapport à l'accroche flamme est donné par le fabricant du brûleur, ne pas en changer.
Si le brûleur est trop ancien il devient impossible de le régler correctement et il faut le changer.
Ne pas plaisanter, le CO (monoxyde de carbone) fait plus de mort que les accidents de la route (5000 par an), gaz vicieux car inodore et sans saveur.
17 février 2010 à 19:21
Conseils Forum 8

Réglage brûleur chaudière fioul


Invité
invité
Bonjour, il faut impérativement la documentation du constructeur (il l'envoie).
Faire exactement les réglages de la documentation, virer le "technicien" et constater que le gicleur étant changé les filtres propres :
1) On ne voit pas de fumée, la cheminée étant tubée inox les gaz sont chauds et même la vapeur d'eau ne se voit pas.
2) Le gicleur étant changé tous les ans et les filtres nettoyés il n'y a pas de goudrons dans la chaudière ni la cheminée (avec de l'ordinaire bien sûr).
Bonne chance à tous. Dada80
01 décembre 2010 à 15:56
Conseils Forum 9

Réglage brûleur chaudière fioul


Invité
invité
Bonjour, pas évident de dépanner un brûleur par correspondance, déjà il faut voir la plage des puissances (si la puissance est bien réglée pour la chaudière).
Ensuite étant donné que le gicleur est petit 0.6 gus 60°, la puissance doit être de maxi 30 kW, déjà la pression est énorme 13 bars, c'est beaucoup, il faudrait 10 ou 11 bars et ensuite régler l'air pour avoir 4% O2 maxi et théoriquement le CO2 s'ajuste en fonction de l O2 et à ce moment le CO sera d'environ 10 ou 15 mg/m3 et là vous ne devez pas faire de CO.
Autre chose être sûr que la marque du gicleur a été remplacée par la marque que préconise le fabricant, IMPORTANT certains gicleurs ont une chambre de rotation différente (Delavan), vous êtes d’où monsieur ?
25 décembre 2011 à 10:40
Conseils Forum 10

Réglage brûleur chaudière fioul


Invité
invité
Bonjour.
Beaucoup de professionnels ne savent pas régler la combustion d'un brûleur et tout ce qui est proposé ne correspond pas bien, je ne décrirais pas la méthode, il faut aller en stage pour apprendre le réglage de combustion, tous les brûleurs sont bons à quatre vingt dix pour cent, seuls quelques brûleurs ont un dispositif de réglage mal conçu.
Donnez la marque et le modèle de votre brûleur et votre lieu d'habitation je verrais si je peux vous venir en aide.
10 novembre 2016 à 09:52
Conseils Forum 11

Réglage brûleur chaudière fioul


Invité
invité
Pour info pour un bon réglage le Co doit être entre 4 et 4.5. ;)
07 janvier 2017 à 22:02
Conseils Forum 12

Réglage brûleur chaudière fioul


Invité
invité
Pour info, la mesure de CO se fait en ppm, si vous êtes en dessous de 50 avec un brûleur fuel, vous n'êtes pas si mauvais, le mieux bien entendu est d'être proche de 0 mais en fuel c'est quasi impossible...
Pour info aussi, pour un réglage optimal en fuel, l'O2 doit être entre 5 et 7%, le CO2 entre 10 et 12%, l'excédent d'air ou lambda, c'est selon les brûleurs, à partir de 1.25 certains fonctionnent bien, la majorité c'est entre 1.35 et 1.55...
20 novembre 2017 à 19:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Réglage brûleur fioul
    N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
  • 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 3. Réglage brûleur chaudière au fioul
    N°257 : Comment régler sa chaudière au fioul (brûleur) ?
  • 4. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
    N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
  • 5. Réglage brûleur fioul
    N°546 : Comment changer un gicleur de brûleur et ensuite régler celui-ci ?
  • 6. Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R
    N°22133 : Bonjour. En consultant ma doc du brûleur Chappée installé sur ma chaudière STYX DGTB 21 je m'aperçois que la pression de fioul doit être réglée à 8 bars fioul réchauffé ce qui est le cas. Il y a quelques temps un...
  • 7. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 8. Conseils réglage air sur brûleur fioul
    N°16279 : Bonjour, Je suis à la recherche d'aide concernant mon brûleur fioul. Le problème est le suivant : la flamme ne change pas d'aspect / caractéristiques lorsque je modifie l'arrivée d'air (je tourne la vis de réglage du...
  • 9. Réglage brûleur chaudière fioul
    N°1440 : Comment régler un brûleur de chaudière au fioul avec production d'eau chaude de marque RIELLO 40 ?
  • 10. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
    N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Réglage brûleur chaudière fioul >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyer vitre insertchauffage chaudiere bv fdp6chauffage au solchauffage solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite