Bonjour.
Je souhaite remplacer la régulation défectueuse Watts "Climatic Control H&C" de ma PAC Daikin.
C'est une version radio fréquence 433.92 MHz ; sur les modèles actuels la fréquence est de 868 MHz, incompatible avec les thermostats.
La référence Daikin/Watts mentionnée sur l'étiquette est P05185 (cf. réf complète sur la photo).
A priori il s'agit du même modèle que la référence Watts P06230 ?
https://www.watts.eu/fr-be/products/eu/smart-home-and-controls/weather-dependent-and-remote-heating-control/climatic-control
Quelqu'un saurait-il m'indiquer où je peux commander ce produit svp ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite remplacer la régulation défectueuse Watts "Climatic Control H&C" de ma PAC Daikin.
C'est une version radio fréquence 433.92 MHz ; sur les modèles actuels la fréquence est de 868 MHz, incompatible avec les thermostats.
La référence Daikin/Watts mentionnée sur l'étiquette est P05185 (cf. réf complète sur la photo).
A priori il s'agit du même modèle que la référence Watts P06230 ?
https://www.watts.eu/fr-be/products/eu/smart-home-and-controls/weather-dependent-and-remote-heating-control/climatic-control
Quelqu'un saurait-il m'indiquer où je peux commander ce produit svp ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 novembre 2024 à 18:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer régulation Climatic Control H&C
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Auriez-vous d'autres photos de cette régulation ou thermostat sans fils ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Auriez-vous d'autres photos de cette régulation ou thermostat sans fils ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2024 à 16:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer régulation Climatic Control H&C
Bonsoir.
Voici les réponses :
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
Daikin EHVH08S26CA9W, 2014 à priori (cf. photo)
Il me semble que l'ensemble de tout les éléments était fourni dans un kit complet par Daikin.
Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
plancher chauffant au rdc, radiateurs basse température à l'étage
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
oui, et elle fonctionne
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
juste des robinets basiques gradués
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
2 thermostats Watts radiofréquence, modèle Milux 1 je crois (cf. photo), et ils fonctionnent
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
1 au rdc et 1 à l'étage
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
???
au Nord de Lyon
Quelle est la surface habitable de votre logement ?
>100m²
Auriez-vous d'autres photos de cette régulation ou thermostat sans fils ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Photos postées ci-après.
Dysfonctionnement du Climatic Control en vidéo : https://youtu.be/NyohkDnkKQs
Le tout fonctionne très bien, sauf quand la régulation se met à rebooter en boucle...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Voici les réponses :
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
Daikin EHVH08S26CA9W, 2014 à priori (cf. photo)
Il me semble que l'ensemble de tout les éléments était fourni dans un kit complet par Daikin.
Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
plancher chauffant au rdc, radiateurs basse température à l'étage
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
oui, et elle fonctionne
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
juste des robinets basiques gradués
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
2 thermostats Watts radiofréquence, modèle Milux 1 je crois (cf. photo), et ils fonctionnent
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
1 au rdc et 1 à l'étage
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
???
au Nord de Lyon
Quelle est la surface habitable de votre logement ?
>100m²
Auriez-vous d'autres photos de cette régulation ou thermostat sans fils ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Photos postées ci-après.
Dysfonctionnement du Climatic Control en vidéo : https://youtu.be/NyohkDnkKQs
Le tout fonctionne très bien, sauf quand la régulation se met à rebooter en boucle...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.







26 novembre 2024 à 22:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
- N°20807 : Bonjour la communauté. Voici mon problème, ayant subi de la part du réseau EDF une interruption du courant environ 1 Heure (avec des micro coupures à la reprise) j'ai ma régulation électronique Theta Type N23R (N) de ma...
- 4. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 5. Remplacer vase d’expansion chaudière Sunagaz 3000
- N°20602 : Bonjour. Je dois remplacer mon vase d’expansion sur ma chaudière Franco Belge. Je ne dispose pas des références sur l’ancien. Pouvez-vous m’aider et lequel choisir ? Ci-joint une photo d’une chose que je ne...
- 6. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 7. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
- N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
- 8. Remplacer sonde filaire par sonde radio
- N°19933 : Bonjour. J'ai actuellement une sonde d'ambiance QAA50 reliée en filaire sur un régulateur Weishaupt wrd 0.2. Je souhaite déplacer celle-ci dans une autre pièce, mais je ne voudrais pas tirer les fils. Donc je me dis qu'une...
- 9. Chaudière Mira C Green qui redémarre en boucle
- N°21073 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux Mira C Green. J'ai acheté un thermostat Netatmo que j'ai branché à la place de l'ancien thermostat Chaffoteaux. J'ai depuis un souci. Ma chaudière redémarre en boucle sans...
- 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 11. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite