Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16438
Question forum chauffage : Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
Voilà je viens vers vous. Je suis locataire, et participant plus en clim/elec sur ce site.
Chaudière Chaffoteaux et Maury, Elexia 2. Depuis 1 an que des soucis.
Le programmateur changé ça, ça fonctionne.
Suite à une panne, plus de chauffage du tout, changement carte électronique, V3V et presque toutes les pièces accessibles dans la chaudière.
Le chauffage en perte de puissance constant, phénomène de bouilloire dans le corps de chauffe, changement du corps de chauffe.
Re belote, panne, chaleur plutôt douce sur les radiateurs, là j'ai eu droit à un désembouage.
Fonctionnement à peu près normal, deux semaines, puis là ça recommence, phénomène de bouilloire, les radiateurs tièdes, il se passe aussi : le thermostat de la chaudière s'enclenche dés que la température est sur le point d'arriver à celle demandée, bouilloire, se coupe, puis dés qu'une lumière d'affichage température descend se réenclenche aussitôt et ainsi de suite.
Le technicien m'a dit que c’était normal car j'ai des radiateurs en ferraille donc chauffent très vite et se refroidissent aussi vite (j'ai un doute car cela ne le faisait absolument pas les saisons d'avant).
Aujourd’hui, la sécurité s'enclenche, réarmement, le chauffage se met en service, et un bruit très important situé en hauteur de la chaudière (d'après ma perception) tremblement intense de celle-ci et le radiateur situé le plus loin chauffe à peine.
Je n'entends plus la pompe de circulation ?
Une idée. Merci à vous.
PL
Chaudière Chaffoteaux et Maury, Elexia 2. Depuis 1 an que des soucis.
Le programmateur changé ça, ça fonctionne.
Suite à une panne, plus de chauffage du tout, changement carte électronique, V3V et presque toutes les pièces accessibles dans la chaudière.
Le chauffage en perte de puissance constant, phénomène de bouilloire dans le corps de chauffe, changement du corps de chauffe.
Re belote, panne, chaleur plutôt douce sur les radiateurs, là j'ai eu droit à un désembouage.
Fonctionnement à peu près normal, deux semaines, puis là ça recommence, phénomène de bouilloire, les radiateurs tièdes, il se passe aussi : le thermostat de la chaudière s'enclenche dés que la température est sur le point d'arriver à celle demandée, bouilloire, se coupe, puis dés qu'une lumière d'affichage température descend se réenclenche aussitôt et ainsi de suite.
Le technicien m'a dit que c’était normal car j'ai des radiateurs en ferraille donc chauffent très vite et se refroidissent aussi vite (j'ai un doute car cela ne le faisait absolument pas les saisons d'avant).
Aujourd’hui, la sécurité s'enclenche, réarmement, le chauffage se met en service, et un bruit très important situé en hauteur de la chaudière (d'après ma perception) tremblement intense de celle-ci et le radiateur situé le plus loin chauffe à peine.
Je n'entends plus la pompe de circulation ?
Une idée. Merci à vous.
PL
16 décembre 2013 à 20:11
Forum dépannage réponse 1
Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
Bonsoir PL.
Sans certitude du résultat, je pense que le circulateur a eu un coup de "chaud" et la turbine, généralement en plastique, a pu se déformer, et ne plus donner le débit nécessaire à un bon fonctionnement, je crois qu'il faudrait commencer par là, c'est personnellement du déjà vu, et cela explique aussi, la mise en sécurité de la chaudière, cause probable, surchauffe, apparemment due à un thermostat qui ne coupe plus, et un thermostat de sécurité peut-être un peu trop haut, ce qui augmente encore la température de l'eau du fait de l'inertie et le manque de circulation.
A voir ! Bon courage.
Cordialement. BP
Sans certitude du résultat, je pense que le circulateur a eu un coup de "chaud" et la turbine, généralement en plastique, a pu se déformer, et ne plus donner le débit nécessaire à un bon fonctionnement, je crois qu'il faudrait commencer par là, c'est personnellement du déjà vu, et cela explique aussi, la mise en sécurité de la chaudière, cause probable, surchauffe, apparemment due à un thermostat qui ne coupe plus, et un thermostat de sécurité peut-être un peu trop haut, ce qui augmente encore la température de l'eau du fait de l'inertie et le manque de circulation.
A voir ! Bon courage.
Cordialement. BP
16 décembre 2013 à 21:44
Forum dépannage réponse 2
Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
Bonjour,
Ce phénomène de "bouilloire" est typique d'un problème sur le circulateur.
Tourne-t-il ?
Si vous avez les compétences et savez travailler en sécurité, vous pouvez prendre l'intensité de la pompe et la comparer à la plaque moteur, donnez nous ces renseignements ici, nous pourrons les interpréter.
Ce phénomène de "bouilloire" est typique d'un problème sur le circulateur.
Tourne-t-il ?
Si vous avez les compétences et savez travailler en sécurité, vous pouvez prendre l'intensité de la pompe et la comparer à la plaque moteur, donnez nous ces renseignements ici, nous pourrons les interpréter.
17 décembre 2013 à 11:02
Forum dépannage réponse 3
Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
Bonsoir.
Pour le circulateur, avant je l'entendais, maintenant beaucoup moins, même pas du tout, les radiateurs chauffent moyennement, les températures extérieures sont relativement douce 10/12°C sur Paris.
Une intervention est prévue le 20/12/2013 je vous tiendrais au courant.
Pour les intensités, pas de soucis, il me faut juste du temps, ce que je n'ai pas toujours, de plus maintenant les intervenants mettent des étiquettes qui "disent" si quelqu'un a ouvert l'appareil (malin).
Sur ce, avec toutes ces interventions, depuis le début je leur dis que la pompe a un problème, mais vous savez...
J'ai peut-être tort ? Je ne suis que le locataire ! Le chieur quoi !
Avec une entrée d'eau sur pompe de 20°C et sortie à 70°C puis comme expliqué la régule coupe et s'enclenche, bouilloire, etc. je pense que celle-ci a vraiment un problème.
Pour le circulateur, avant je l'entendais, maintenant beaucoup moins, même pas du tout, les radiateurs chauffent moyennement, les températures extérieures sont relativement douce 10/12°C sur Paris.
Une intervention est prévue le 20/12/2013 je vous tiendrais au courant.
Pour les intensités, pas de soucis, il me faut juste du temps, ce que je n'ai pas toujours, de plus maintenant les intervenants mettent des étiquettes qui "disent" si quelqu'un a ouvert l'appareil (malin).
Sur ce, avec toutes ces interventions, depuis le début je leur dis que la pompe a un problème, mais vous savez...
J'ai peut-être tort ? Je ne suis que le locataire ! Le chieur quoi !
Avec une entrée d'eau sur pompe de 20°C et sortie à 70°C puis comme expliqué la régule coupe et s'enclenche, bouilloire, etc. je pense que celle-ci a vraiment un problème.

17 décembre 2013 à 21:01
Forum dépannage réponse 4
Invité

Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
Invité

Bonsoir,
Comme vous le dites, vous n'êtes que locataire.
Vous êtes dans l'obligation de souscrire un contrat d'entretien et de permettre l'accès à l'entreprise, et rien d'autre !
S'il y a des réparations à faire, c'est le propriétaire qui doit prendre ça en main : vouloir réparer par vous-même a toute les chances de se retourner contre vous !
Soyez prudent.
GC
Comme vous le dites, vous n'êtes que locataire.
Vous êtes dans l'obligation de souscrire un contrat d'entretien et de permettre l'accès à l'entreprise, et rien d'autre !
S'il y a des réparations à faire, c'est le propriétaire qui doit prendre ça en main : vouloir réparer par vous-même a toute les chances de se retourner contre vous !
Soyez prudent.
GC
17 décembre 2013 à 23:07
Forum dépannage réponse 5
Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
Bonjour,
Le locataire à la charge de l'entretien et par conséquent, le remplacement des pièces de la chaudière, le propriétaire doit seulement le remplacement de l'intégralité de l'appareil.
Legifrance Décret n°87-712 du 26 août 1987
Article Annexe, paragraphe "d"
Le locataire à la charge de l'entretien et par conséquent, le remplacement des pièces de la chaudière, le propriétaire doit seulement le remplacement de l'intégralité de l'appareil.
Legifrance Décret n°87-712 du 26 août 1987
Article Annexe, paragraphe "d"
18 décembre 2013 à 10:15
Forum dépannage réponse 6
Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
Bonjour.
L'entretien des chaudières est effectuée par une société pour tout l'immeuble et chaque appartement, un gestionnaire s'occupe de la gestion.
Donc un dépanneur est venu, a changé la pompe de circulation, mais le problème existe toujours, il va revenir lundi pour changé le corps de chauffe car d'après lui la personne qui a effectué le désembouage a mal fait son travail et bousillé le corps de chauffe.
L'entretien des chaudières est effectuée par une société pour tout l'immeuble et chaque appartement, un gestionnaire s'occupe de la gestion.
Donc un dépanneur est venu, a changé la pompe de circulation, mais le problème existe toujours, il va revenir lundi pour changé le corps de chauffe car d'après lui la personne qui a effectué le désembouage a mal fait son travail et bousillé le corps de chauffe.

21 décembre 2013 à 14:15
Forum dépannage réponse 7
Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
Bonsoir. Et merci encore pour vos réponses.
Donc de nouveau, un technicien est venu aujourd’hui, changement du corps de chauffe, vanne 3V3, et miracle...
tout fonctionne normalement, et oui, en fait il y a des pièces qui sont achetées en Chine avec des mauvais composants, et des pièces achetées en France ah la France, si elle n’était pas là !
Comme votre voiture française (hum !) toutes les pièces sont d'origine. Surtout les freins sur la roue avant droite où votre fils de 10 ans a le droit de s’asseoir vous savez à la place du mort, et deux grands brûlés à l'arrière (dire de Coluche, et du dépanneur).
Donc de nouveau, un technicien est venu aujourd’hui, changement du corps de chauffe, vanne 3V3, et miracle...

Comme votre voiture française (hum !) toutes les pièces sont d'origine. Surtout les freins sur la roue avant droite où votre fils de 10 ans a le droit de s’asseoir vous savez à la place du mort, et deux grands brûlés à l'arrière (dire de Coluche, et du dépanneur).

23 décembre 2013 à 21:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Notice pour chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
- N°3787 : Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux & Maury Elexia 2 fait un bruit de ferraille quand je mets en route l'eau chaude. Un coup l'eau est chaude, un coup elle devient froide, la chaudière s'allume puis se ré-éteint. La petite...
- 2. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 3. Pas de circulation d'eau chaude radiateurs chaudière Chaffoteaux Maury Elexia FF
- N°14799 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide ! Voilà dans mon appartement j'ai 4 radiateurs commandés par une chaudière murale Chaffoteaux Maury Elexia FF, au gaz de ville. J'ai bien l'eau chaude sanitaire, mais pas d'eau chaude dans les...
- 4. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 5. Problème chauffage Chaffoteaux & Maury Elexia 2
- N°10905 : Bonjour Voici mon problème... Je n'ai qu'un radiateur sur 5 qui fonctionne avec ma chaudière à gaz de marque Chaffoteaux & Maury modèle Elexia 2. A noter que celui-ci ne chauffe que sur la moitié gauche et qu'il n'y a aucune...
- 6. Problème Chaudière Chaffoteaux & Maury Elexia 2
- N°12612 : Bonjour Ma chaudière type Elexia 2 Chaffoteaux & Maury avec puissance maximum et tuyaux de départ à 80° mais ça bouche sur le retour. Y a-t-il des filtres sur cette chaudière ou autre chose ? Merci de me répondre.
- 7. Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°3050 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20. Les brûleurs ne se déclenchent plus à la demande d'eau chaude ou de chauffage. La veilleuse fonctionne. Merci de vos conseils.
- 8. Remplacement vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux & Maury Elexia 2
- N°14178 : Bonjour Ma chaudière de type Elexia 2 a 10 ans. J'ai des petites fuites d'eau au niveau de la chaudière, ce qui m'oblige à remettre de l'eau tous les 3 jours, je remonte la pression de 1 bar vers 2 bars. Le technicien qui fait...
- 9. Problème avec chaudière Chaffoteaux et Maury elexia 2
- N°11446 : Bonjour, j'ai démonté 2 radiateurs dans l'appartement de ma fille afin de poser une nouvelle tapisserie. Ces 2 radiateurs se trouvent dans le séjour et à l'étage se trouvent les autres chambres. Après avoir purgé le 2ème...
- 10. Problème déclenchement flamme chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
- N°13262 : Bonjour, je suis locataire et suis équipé d'une chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2. J'ai déjà fait intervenir le dépanneur pour un problème de non déclenchement de la flamme... ils m'ont changé l'échangeur et le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite