Question Forum : Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20. Les brûleurs ne se déclenchent plus à la demande d'eau chaude ou de chauffage. La veilleuse fonctionne. Merci de vos conseils.

Conseil Dépannage 1 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Vérifiez les électrodes d'allumage ou la sonde d’ionisation.
Conseil Dépannage 2 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
C'est plutôt une histoire de membrane crevée. Que prévoit votre contrat d'entretien ?
Conseil Dépannage 3 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
C'est bien la membrane qui est crevée... et non les électrodes... pfff... la Celtic n'a pas d'électrodes ; à part sur la celtic HPS... les autres sont des chaudières hydrauliques donc le brûleur gaz est actionné par la membrane qui gonfle et agit sur le clapet gaz... Si la membrane est percée il n'y a donc pas d'allumage...
Conseil Dépannage 4 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonsoir à tous, il peut s'agir de la VD (Valve Distributrice), mais aussi du pressostat air si c'est une ventouse, tout dépend si la pompe tourne.
Conseil Dépannage 5 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
J'ai une panne identique sur Celtic TIG 20 rsc où la rampe ne s'allumait plus, ni sur été ni sur hiver. J'ai démonté et soufflé dans les 3 tubes (alu ?) qui traversent la chaudière. Il faut bien les remettre en place. Il est sorti une boue noire et ça remarche. Elle a 20 ans. Je souhaite quand même la remplacer. Par quoi ? 22 ou 24 kw, cheminée et gaz naturel avec ballon ext de 75 ou 100 litres. Que me proposez-vous à monter moi-même. Donc à acheter chez qui ? Qui me proposez-vous aussi pour l'entretien, sachant que j'ai quitté la Société qui me prenait 240 € par an pour me laisser me geler 3 jours durant et remplaçait par du "standard" ! Il n'y a plus de pros sérieux, alors il faut qu'on s'entraide. Cordialement à tous.
Conseil Dépannage 6 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Je recherche la notice d'utilisation de la chaudière Celtic rsc2.20 (Chaffoteaux Maury). Merci.
Conseil Dépannage 7 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour,
Je suis également à la recherche de la notice de cette chaudière.
Nous avons démonté un chauffage pour des travaux de peinture, depuis il y a moins d'un bar de pression quand elle est en chauffe.
Malheureusement aucune idée de ce qu'il faut faire pour faire remonter la pression !
03 janvier 2009 à 04:17
Conseil Dépannage 8 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
J'avais exactement le même problème j'ai démonté le bloc gaz et j'ai regardé la membrane mais celle-ci n'était pas percée, vous pouvez le voir en souffrance sur le petit trou qui se trouve sur le côté et si l'air ne passe pas c'est bon.
Ensuite cliquer la membrane si l'air passe c'est qu'elle est en bon état, en fait mon problème venait du thermocouple, celui-ci n'était pas en contact avec la veilleuse donc celle-ci ne capte pas la chaleur de la veilleuse qui se mettait en sécurité et le gaz ne passait plus dans le corps de chauffe.
Je commence à m'y connaître, j'ai tout eu sur cette chaudière, si vous avez des soucis je me ferais un plaisir de vous aider.
25 août 2009 à 16:05
Conseil Dépannage 9 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Si vous avez besoin du mode d'emploi Celtic RSC 2.20 (instructions d'installation et d'emploi usager), j'ai ça, je peux scanner.
C'est un fascicule de 10 pages environ avec quelques photos, auquel je ne comprends pas tout.
Problème de ma Celtic à moi : de l'eau chaude passe dans le circuit de chauffage, d'où pression qui ne déclenche pas toujours le brûleur, mais surtout une eau chaude qui met trois heures à arriver si des radiateurs sont ouverts... Vous avez des tuyaux ?
20 octobre 2009 à 23:51
Conseil Dépannage 10 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Je rappelle que, si la membrane de la valve distributrice 2/20Rsc, il y a toujours du chauffage mais pas d'eau chaude.
Ou alors, le train de clapet est bloqué entre le chauffage et l'eau chaude (tige chromée visible par le boîtier noir).
On peut toujours la refaire si c'est possible ou la changer mais c'est plus cher.
Un conseil pour refaire la valve : la démonter complètement et tremper les parties en laiton dans du détartrant à cafetière, additionné d'eau et il faut laisser agir 8 heures. Puis, rincez et essuyez, le tartre a disparu.
Cela donne un bon résultat.
Maintenant, vous pouvez remonter le tout avec un train de clapet neuf.
Vous retrouverez votre eau chaude. Bon courage. H. B.
23 avril 2010 à 11:49
Conseil Dépannage 11 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour
Changez ce matériel qui est trop vieux. Il n'est pas prévu pour faire 2 fois sa durée de vie qui est de 10 ans.
Matériel basique vite amorti.
10 mai 2010 à 06:51
Conseil Dépannage 12 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Cette chaudière est hydraulique, la pompe doit fonctionner pour que le reste fonctionne.
14 novembre 2010 à 11:15
Conseil Dépannage 13 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour,
Je viens de changer cette chaudière, Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20 RSC, si vous le désirez je vous la donne pour pièces, je possède aussi le mode d'emploi, je crois que la vanne 3 voies est défectueuse mais je la donne à quiconque la voudrait (nombreuses pièces neuves), je suis sur Vallauris Alpes maritimes.
brunoabadir@hotmail.com
Merci de vous manifester rapidement avant que je ne m'en débarrasse à la décharge.
Bonne journée. Bruno
19 novembre 2010 à 12:17
Conseil Dépannage 14 Chauffage

Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Débat ancien, comme je vois.

Ma vieille chaudière (Modèle Celtic 2-20 FF RSC-b.) ne veut plus faire d'eau chaude (l'eau peut être juste tiède ou quelquefois brûlante). Le circulateur tourne. Quasiment plus de pression.
Aïe, aïe aïe, c'est grave ? J'y connais pas grand chose.
Il y a une petite fuite d'eau à droite. Elle se fait au sommet d'un tube placé verticalement.
C'est là que se trouve une petite pointe qui monte et descend quand on tire de l'eau.
Ce truc actionne deux interrupteurs (que j'ai changé plusieurs fois, lassée de voir passer des réparateurs qui changeaient ce boitier avec des interrupteurs de mauvaise qualité et... nouvelle panne. Plus de problème).
Ça doit fonctionner avec la pression d'eau là dedans et faire l'alternance eau chaude sanitaire / chauffage.
C'est quoi cette pièce ?
Avez-vous une idée de la panne ?
Je veux bien une notice, comment je dois faire pour l'obtenir ?
Merci des conseils des pro. ANNIE
19 novembre 2012 à 16:03

Proposer une réponse à Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum solaire chauffagehlm solaireerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagereparer radiateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite