Bonjour,
Depuis hier, ma pompe à chaleur Viessmann vitocal 200 S avec régulateur Vitotronic 200 s'est mise en défaut.
Elle chauffe à fond avec une température de départ à 45 ! Elle fonctionnait bien depuis 5 ans. Apparemment, la sonde extérieure a un problème. Il est écrit "défaut sonde température extérieure 10".
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? S'il suffit de remplacer la sonde, quelle référence dois-je prendre sachant que je ne trouve pas celle d'origine (7453011-1 SST HND 43/15) ?
Je ne voudrais pas payer une intervention si c'est juste pour changer la sonde.
J'ai ouvert la PAC et rien d'anormal à l'intérieur, à part un mini nid de guêpes abandonné depuis longtemps...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis hier, ma pompe à chaleur Viessmann vitocal 200 S avec régulateur Vitotronic 200 s'est mise en défaut.
Elle chauffe à fond avec une température de départ à 45 ! Elle fonctionnait bien depuis 5 ans. Apparemment, la sonde extérieure a un problème. Il est écrit "défaut sonde température extérieure 10".
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? S'il suffit de remplacer la sonde, quelle référence dois-je prendre sachant que je ne trouve pas celle d'origine (7453011-1 SST HND 43/15) ?
Je ne voudrais pas payer une intervention si c'est juste pour changer la sonde.
J'ai ouvert la PAC et rien d'anormal à l'intérieur, à part un mini nid de guêpes abandonné depuis longtemps...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 novembre 2023 à 13:10
Réponse 1 du forum chauffage
Défaut PAC Viessmann vitocal 200 S avec régulateur Vitotronic 200
Bonsoir.
Si votre sonde extérieure affiche -10°C et que cette température extérieure n'est réellement de -10°C : il faut remplacer cette sonde défectueuse.
Pour la référence vous pouvez appeler le service pièces détachées Viessmann Express au 01.46.01.51.53.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre sonde extérieure affiche -10°C et que cette température extérieure n'est réellement de -10°C : il faut remplacer cette sonde défectueuse.
Pour la référence vous pouvez appeler le service pièces détachées Viessmann Express au 01.46.01.51.53.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.