Paramétrer commande à distance Isocom chaudière Saunier Duval

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 627 questions dans le forum chauffage


21855

Questions / Réponses Chauffage : Paramétrer commande à distance Isocom chaudière Saunier Duval

belloy
Membre inscrit
belloy
4 messages
Bonjour.

Je viens d'emménager dans une maison équipée d'une chaudière au gaz Saunier Duval.
Chauffage par le sol.
Certaines pièces telles que chambres sont équipées d'un thermostat individuel.
Le chauffage est géré par programmateur Isocom Idéal Standard.
Je ne sais pas le paramétrer bien que j'ai la notice, qui ne me paraît pas bien explicite.
Ce que je souhaite, pour tous les jours :
Obtenir une température selon les horaires de :
- 00.00 heure à 09.00 température 17°,
- de 9.00 à minuit : 21°
Pouvez-vous m'aider ? La notice est ici : Isocom notice utilisation et installation

Cordialement.
Pierre
10 janvier 2022 à 18:11
Réponse 1 du forum-chauffage

Paramétrer commande à distance Isocom chaudière Saunier Duval

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Avant de pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, Modèle, Année et numéro de série de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?

Attention il convient également de vérifier que votre installation est bien équipée :
- D'une vanne mélangeuse ?
- D'un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel ?
- Que la température maximum de circulation dans le plancher est bien limitée à 45°C au plus froid de l'hiver selon les normes et DTU en vigueur ?
- Que la température résiduelle de la dalle est bien inférieure à 28°C au plus froid de l'hiver ?

Le fait d'avoir à la fois une régulation générale (ISOCOM) plus des thermostats individuels dans certaines pièces est d'une incohérence : c'est contraire au règles de l'art.
Le fait de vouloir faire de la programmation horaire, avec de un si grand écart de consignes de températures ambiantes (17 à 21°C et 21°C à 17°C) n'est pas compatible avec l'inertie que peut avoir un plancher chauffant : ce n'est pas le même comportement qu'un circuit avec des radiateurs !!!

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, du raccordement hydraulique de votre chaudière, du raccordement des collecteurs de plancher et des différents thermostats d'ambiance ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 janvier 2022 à 19:39
Réponse 2 du forum-chauffage

Paramétrer commande à distance Isocom chaudière Saunier Duval

belloy
Membre inscrit
belloy
4 messages
Bonjour M. Mario,

Chaudière SAUNIER DUVAL ISOMAX F28 E2, Puissance 32 Kw, Evacuation ventouse, Mise en service 2004.
N° série : 0400155216
Pour la sonde extérieure je ne sais pas, est-ce visible à l’œil nu ?
D'après le livret de la chaudière, il existe une vanne 3 voies.

Attention il convient également de vérifier que votre installation est bien équipée :
- D'une vanne mélangeuse ?
D'après le livret de la chaudière, il existe une vanne 3 voies

- D'un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel ?
Je ne sais pas.
- Que la température maximum de circulation dans le plancher est bien limitée à 45°C au plus froid de l'hiver selon les normes et DTU en vigueur ?

- Que la température résiduelle de la dalle est bien inférieure à 28°C au plus froid de l'hiver ?
Je ne sais pas.

Le fait d'avoir à la fois une régulation générale (ISOCOM) plus des thermostats individuels dans certaines pièces est d'une incohérence : c'est contraire aux règles de l'art.
Le fait de vouloir faire de la programmation horaire, avec de un si grand écart de consignes de températures ambiantes (17 à 21°C et 21°C à 17°C) n'est pas compatible avec l'inertie que peut avoir un plancher chauffant : ce n'est pas le même comportement qu'un circuit avec des radiateurs !!!
Comment faire pour avoir une température inférieure la nuit ?

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, du raccordement hydraulique de votre chaudière, du raccordement des collecteurs de plancher et des différents thermostats d'ambiance ?
Photos jointes.

Bien Cordialement.
Pierre

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
commande a distance isocom 06commande a distance isocom 03commande a distance isocom 08commande a distance isocom 04commande a distance isocom 07commande a distance isocom 02commande a distance isocom 01commande a distance isocom 05

11 janvier 2022 à 17:39
Réponse 3 du forum-chauffage

Paramétrer commande à distance Isocom chaudière Saunier Duval

belloy
Membre inscrit
belloy
4 messages
Oups ...
J'avais oublié la photo du régulateur...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20220112 163359

12 janvier 2022 à 16:38

Proposer une réponse à Paramétrer commande à distance Isocom chaudière Saunier Duval



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Commande à distance Chaffoteaux pour chaudière Saunier Duval
    N°18127 : Bonjour à tous. Je voudrai savoir si c'est compatible d'utiliser une commande à distance de marque Chaffoteaux sur une chaudière Saunier Duval thema classic F25. Merci.
  • 2. Réguler températures commande Isocom chaudière Saunier Duval Isomax
    N°10693 : J'habite depuis peu une nouvelle adresse. La maison est équipée d'une chaudière Saunier Duval isomax F 28 E2 avec télécommande. Peut-on réguler les températures de chauffage des différentes pièces indépendamment ? Merci.
  • 3. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
    N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
  • 4. Thermostat Isocom sur chaudière Saunier Duval
    N°6258 : Bonjour. Je possède une chaudière Saunier Duval Isomax avec un thermostat d'ambiance Isocom. Tous mes radiateurs possèdent des robinets thermostatiques sauf un. Ce radiateur est situé dans une pièce ouverte de 45 M2 qui...
  • 5. Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval
    N°19702 : Bonjour, Sur ma chaudière Saunier Duva ThemaPlus Condens F30-A Je veux brancher le module chaudière BDR 91A sur la chaudière (pour Evohome ATP921R3100). Comment faire. Cordialement.
  • 6. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
    N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
  • 7. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
    N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
  • 8. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
    N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
  • 9. Notice pour Saunier Duval Themaplus c24
    N°2133 : Bonjour. J'ai voulu augmenter la température maximum de l'eau à 80°C en passant en mode installateur sur la console. J'ai dû appuyer sur trop de boutons en même temps et voilà que le voyant vert devient rouge et que cela...
  • 10. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
>>> Résultats suivants pour : Paramétrer commande à distance Isocom chaudière Saunier Duval >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite