Changer moi-même le brûleur chaudière De Dietrich MC35
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
24581
Question Forum Chauffage : Changer moi-même le brûleur chaudière De Dietrich MC35
Bonjour.
(Urgent)
J'ai un défaut brûleur L14 sur ma chaudière De Dietrich MC35.
Est-ce que le changement de cette pièce est à la portée d'une personne comme moi qui bricole un peu, mais pas dans ce type de matériel ?
De plus, je ne sais pas où se trouve ce brûleur, à part qu'il se trouve sur le corps de chauffe.
Serait-il possible de me faire une petite photo, svp ?
On est samedi, donc pas de technicien avant début de semaine, et encore sous réserve du planning et finance difficile en ce moment donc si nous n'avions que la pièce à trouver ça nous arrangerait vraiment beaucoup.
Merci beaucoup pour votre attention et votre aide.
(Urgent)
J'ai un défaut brûleur L14 sur ma chaudière De Dietrich MC35.
Est-ce que le changement de cette pièce est à la portée d'une personne comme moi qui bricole un peu, mais pas dans ce type de matériel ?
De plus, je ne sais pas où se trouve ce brûleur, à part qu'il se trouve sur le corps de chauffe.
Serait-il possible de me faire une petite photo, svp ?
On est samedi, donc pas de technicien avant début de semaine, et encore sous réserve du planning et finance difficile en ce moment donc si nous n'avions que la pièce à trouver ça nous arrangerait vraiment beaucoup.
Merci beaucoup pour votre attention et votre aide.
22 février 2025 à 10:05
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Changer moi-même le brûleur chaudière De Dietrich MC35
J'ai trouvé la procédure pour remplacer le brûleur. Il faut démonter tout le bloc ventilateur/coude.
Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de juste dévisser les 2 vis 6 pans du coude et de laisser le ventilateur à sa place ?
Sinon, il faut dévisser un raccord de gaz et ça m'inspire pas trop.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de juste dévisser les 2 vis 6 pans du coude et de laisser le ventilateur à sa place ?
Sinon, il faut dévisser un raccord de gaz et ça m'inspire pas trop.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2025 à 11:44
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Changer moi-même le brûleur chaudière De Dietrich MC35
Bonjour mux1973,
On apprend dans le post du 22 février 2025 à 11:44 qu'il s'agit d'une chaudière à gaz.
Un des mantras des forums chauffage et plomberie est qu'on ne touche pas au gaz.
Quelle est la signification du défaut L14 ?
Conclusion : laissez faire un professionnel expérimenté et formé, il en va de votre sécurité. Certes il faudra des euros, comme pour tout entretien de l'habitat.
En espérant vous avoir convaincu de passer la main, ce qui vous évitera d'avoir un équipement démonté que personne ne voudra remettre en état. Sans parler de la sécurité.
Cordialement.
On apprend dans le post du 22 février 2025 à 11:44 qu'il s'agit d'une chaudière à gaz.
Un des mantras des forums chauffage et plomberie est qu'on ne touche pas au gaz.
Quelle est la signification du défaut L14 ?
Conclusion : laissez faire un professionnel expérimenté et formé, il en va de votre sécurité. Certes il faudra des euros, comme pour tout entretien de l'habitat.
En espérant vous avoir convaincu de passer la main, ce qui vous évitera d'avoir un équipement démonté que personne ne voudra remettre en état. Sans parler de la sécurité.
Cordialement.
22 février 2025 à 14:01
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Changer moi-même le brûleur chaudière De Dietrich MC35
Bonjour,
Il faudrait vérifier le modèle exact de la chaudière. La vue éclatée que vous présentez est pour une MCA. La chaudière MC ou MC xxE a un corps de chauffe complètement différent.
Au vu du défaut L14 (échec d'allumage), je pense que vous avez une MCA. Veuillez vérifier sur l'étiquette située sur le haut du caisson quel modèle vous avez.
Changer le brûleur ne résoudra probablement pas le souci. Il faudrait dans un premier temps vérifier que vous avez les bonnes pressions d'alimentation en gaz, les bons réglages de combustion en pmin / pmax et que votre corps de chauffe n'est pas bouché.
Il faudrait vérifier le modèle exact de la chaudière. La vue éclatée que vous présentez est pour une MCA. La chaudière MC ou MC xxE a un corps de chauffe complètement différent.
Au vu du défaut L14 (échec d'allumage), je pense que vous avez une MCA. Veuillez vérifier sur l'étiquette située sur le haut du caisson quel modèle vous avez.
Changer le brûleur ne résoudra probablement pas le souci. Il faudrait dans un premier temps vérifier que vous avez les bonnes pressions d'alimentation en gaz, les bons réglages de combustion en pmin / pmax et que votre corps de chauffe n'est pas bouché.
22 février 2025 à 17:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 4. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 5. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 6. Changer brûleur chaudière De Dietrich
- N°22931 : Bonjour, Je possède une chaudière fioul De Dietrich, une GTU 1200 je crois. D'après la société qui fait la maintenance annuelle, il faut changer le brûleur car une pièce en plastique avait fondu. Désolé, mais je...
- 7. Chaudière gaz De Dietrich SBK 5 défaut brûleur
- N°14115 : Bonsoir, j'ai un souci avec ma chaudière gaz De Dietrich SBK 5. Toutes les nuits, elle passe en "défaut brûleur", il faut au moins deux ou trois appuis sur le bouton poussoir de réarmement pour la relancer. J'ai fait intervenir...
- 8. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
- N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
- N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
- 11. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
- N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite