Question Forum Chauffage : Régulation Viessmann monte en température de temps en temps

CharlieB
Membre inscrit
CharlieB
3 messages
Bonjour,

Mon installation de chauffage est la suivante :
- Chaudière fioul Vitodens 200
- régulation Vitotronic 200
- pas de vanne mélangeuse
- sonde extérieure
- radiateurs à eau chaude et circulateur
- pas de production d'eau chaude sanitaire.

De temps en temps ma régulation laisse monter la température de l'eau jusqu'au limiteur (75 degrés) et donc arrête de suivre la température extérieure. Ça arrive indépendamment de la température extérieure. Ensuite le problème disparait et tout redevient normal.
J'ai vérifié les connexions de la sonde qui sont propres et serrées.
Quelqu’un a t-il eu des problèmes de défaut de sonde qui pourraient expliquer ceci ?
Merci.
Charlie B
26 janvier 2019 à 20:00
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Régulation Viessmann monte en température de temps en temps

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Avez-vous fait des programmations horaires pour le fonctionnement de votre chauffage (hebdomadaire, journalière) ?
C'est certainement un début de réponse !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2019 à 11:00
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com

Régulation Viessmann monte en température de temps en temps

CharlieB
Membre inscrit
CharlieB
3 messages
Oui sur la programmation horaire et hebdomadaire qui est en place.

Non, je n'ai pas de sonde d'ambiance et dépend complètement des vannes thermostatiques.
J'ai fouillé à fond hier et trouvé deux vannes thermostatiques complètement défectueuses et qui ne fermaient plus.
Ai remplacé les cartouches et les vannes régulent à niveau. J'ai aussi regardé les codes d'erreur dans le Vitotronic et rien trouvé qui concerne la sonde extérieure.

J'ai aussi trouvé que mon câble qui connecte la sonde extérieure est un câble téléphonique au lieu d'un câble de 1,5 mm² comme spécifié.

Je me donne quelques jours pour voir si le problème d'emballement revient.
Grand merci pour l'input.
CharlieB
30 janvier 2019 à 11:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 2. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 3. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 4. Température changeante chaudière Viessmann
    N°21824 : Bonjour. Je possède une chaudière à gaz Viessmann Vitodens 222 (avec commande a distance Vitotrol 200) Mon problème est une variation importante de la température intérieur par rapport a la température extérieure. Ma...
  • 5. Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée
    N°20031 : Bonjour à tous. Chaudière BORA Chappée 25 cvi de 2004 peu servie suite départ maison de retraite. Circulateur MYSON CP 53 (fabrication UK). Vanne 3 voies (made in Italy) motorisée, Moteur vanne SAIA BURGESS Sonde...
  • 6. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 7. Problème temps de mise en température poêle hydraulique à granulés
    N°19772 : Bonjour. J'ai fait installer un poêle "bouilleur" hydraulique (puissance thermique transmise à l'eau de 12 kW) en relève de ma chaudière fioul (puissance environ double par rapport au poêle). Le poêle est de la marque...
  • 8. Temps de fonctionnement circulateur après arrêt brûleur
    N°19582 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Vitogaz 100 Viessmann Qn = 32,64 kW. J'ai dû changer mon thermostat d'ambiance dans le living. J'ai installé un thermostat Theben RAMSES 831 TOP 2, la régulation est réglée on/off...
  • 9. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
    N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
  • 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
>>> Résultats suivants pour : Régulation Viessmann monte en température de temps en temps >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
reparer radiateurrenovation cheminee rchauffage solradiateurs chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite