Régulation Viessmann monte en température de temps en temps
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19764
Question Forum Chauffage : Régulation Viessmann monte en température de temps en temps
Bonjour,
Mon installation de chauffage est la suivante :
- Chaudière fioul Vitodens 200
- régulation Vitotronic 200
- pas de vanne mélangeuse
- sonde extérieure
- radiateurs à eau chaude et circulateur
- pas de production d'eau chaude sanitaire.
De temps en temps ma régulation laisse monter la température de l'eau jusqu'au limiteur (75 degrés) et donc arrête de suivre la température extérieure. Ça arrive indépendamment de la température extérieure. Ensuite le problème disparait et tout redevient normal.
J'ai vérifié les connexions de la sonde qui sont propres et serrées.
Quelqu’un a t-il eu des problèmes de défaut de sonde qui pourraient expliquer ceci ?
Merci.
Charlie B
Mon installation de chauffage est la suivante :
- Chaudière fioul Vitodens 200
- régulation Vitotronic 200
- pas de vanne mélangeuse
- sonde extérieure
- radiateurs à eau chaude et circulateur
- pas de production d'eau chaude sanitaire.
De temps en temps ma régulation laisse monter la température de l'eau jusqu'au limiteur (75 degrés) et donc arrête de suivre la température extérieure. Ça arrive indépendamment de la température extérieure. Ensuite le problème disparait et tout redevient normal.
J'ai vérifié les connexions de la sonde qui sont propres et serrées.
Quelqu’un a t-il eu des problèmes de défaut de sonde qui pourraient expliquer ceci ?
Merci.
Charlie B
26 janvier 2019 à 20:00
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Régulation Viessmann monte en température de temps en temps
Bonjour,
Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Avez-vous fait des programmations horaires pour le fonctionnement de votre chauffage (hebdomadaire, journalière) ?
C'est certainement un début de réponse !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Avez-vous fait des programmations horaires pour le fonctionnement de votre chauffage (hebdomadaire, journalière) ?
C'est certainement un début de réponse !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2019 à 11:00
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Régulation Viessmann monte en température de temps en temps
Oui sur la programmation horaire et hebdomadaire qui est en place.
Non, je n'ai pas de sonde d'ambiance et dépend complètement des vannes thermostatiques.
J'ai fouillé à fond hier et trouvé deux vannes thermostatiques complètement défectueuses et qui ne fermaient plus.
Ai remplacé les cartouches et les vannes régulent à niveau. J'ai aussi regardé les codes d'erreur dans le Vitotronic et rien trouvé qui concerne la sonde extérieure.
J'ai aussi trouvé que mon câble qui connecte la sonde extérieure est un câble téléphonique au lieu d'un câble de 1,5 mm² comme spécifié.
Je me donne quelques jours pour voir si le problème d'emballement revient.
Grand merci pour l'input.
CharlieB
Non, je n'ai pas de sonde d'ambiance et dépend complètement des vannes thermostatiques.
J'ai fouillé à fond hier et trouvé deux vannes thermostatiques complètement défectueuses et qui ne fermaient plus.
Ai remplacé les cartouches et les vannes régulent à niveau. J'ai aussi regardé les codes d'erreur dans le Vitotronic et rien trouvé qui concerne la sonde extérieure.
J'ai aussi trouvé que mon câble qui connecte la sonde extérieure est un câble téléphonique au lieu d'un câble de 1,5 mm² comme spécifié.
Je me donne quelques jours pour voir si le problème d'emballement revient.
Grand merci pour l'input.
CharlieB
30 janvier 2019 à 11:20