Bonjour.
J'ai un problème de réglage sur un régulateur Domotesta rdo3x4a sur ma PAC.
Mon chauffage ne se déclenche qu'à une température extérieure inférieure à 10° quelle que soit la température intérieure ce qui pose de problème à mi-saison.
Quel est le paramètre à régler ?
Ci-joint une page avec pas mal de réglages possible.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un problème de réglage sur un régulateur Domotesta rdo3x4a sur ma PAC.
Mon chauffage ne se déclenche qu'à une température extérieure inférieure à 10° quelle que soit la température intérieure ce qui pose de problème à mi-saison.
Quel est le paramètre à régler ?
Ci-joint une page avec pas mal de réglages possible.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 octobre 2019 à 09:35
Forum chauffage réponse 1
Réglage régulation Domotesta rdo3x4a
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Quelles sont les différentes valeurs rentrées sur les lignes de 160 à 16E ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Quelles sont les différentes valeurs rentrées sur les lignes de 160 à 16E ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 octobre 2019 à 20:18
Forum chauffage réponse 2
Réglage régulation Domotesta rdo3x4a
Bonjour. Voici mes paramètres entre 160 et 16A
160 20°
161 -10°
162 60°
163 10°
165 36°
167 1
168 4°
169 1
16A 0
Ma PAC est une Mitsubichi FDC125 VN air/eau
Plancher chauffant sans robinets thermostatiques.
160 20°
161 -10°
162 60°
163 10°
165 36°
167 1
168 4°
169 1
16A 0
Ma PAC est une Mitsubichi FDC125 VN air/eau
Plancher chauffant sans robinets thermostatiques.
10 octobre 2019 à 14:15
Forum chauffage réponse 3
Réglage régulation Domotesta rdo3x4a
Bonjour. Voici mes paramètres entre 160 et 16A avec une correction d'erreur e 164
160 20°
161 -10°
162 60°
164 10°
165 36°
167 1
168 4°
169 1
16A 0
J'ai aussi
150 0°
151 55°
152 55°
153 0°
154 60°
157 3
160 20°
161 -10°
162 60°
164 10°
165 36°
167 1
168 4°
169 1
16A 0
J'ai aussi
150 0°
151 55°
152 55°
153 0°
154 60°
157 3
14 octobre 2019 à 08:57
Forum chauffage réponse 4
Réglage régulation Domotesta rdo3x4a
Bonjour.
Pouvez vous me guider.
Merci.
Pouvez vous me guider.
Merci.
17 octobre 2019 à 09:18
Forum chauffage réponse 5
Réglage régulation Domotesta rdo3x4a
Bonjour,
Pouvez-vous remettre les lignes 163, 164 et 165 sur les valeurs d'origines (soit respectivement 60, 20 et 60).
Je vous invite également à répondre aux différentes questions de mon post du 07/10/2019.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous remettre les lignes 163, 164 et 165 sur les valeurs d'origines (soit respectivement 60, 20 et 60).
Je vous invite également à répondre aux différentes questions de mon post du 07/10/2019.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2019 à 12:37