Bonjour.
J'ai un problème de réglage sur un régulateur Domotesta rdo3x4a sur ma PAC.
Mon chauffage ne se déclenche qu'à une température extérieure inférieure à 10° quelle que soit la température intérieure ce qui pose de problème à mi-saison.
Quel est le paramètre à régler ?
Ci-joint une page avec pas mal de réglages possible.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un problème de réglage sur un régulateur Domotesta rdo3x4a sur ma PAC.
Mon chauffage ne se déclenche qu'à une température extérieure inférieure à 10° quelle que soit la température intérieure ce qui pose de problème à mi-saison.
Quel est le paramètre à régler ?
Ci-joint une page avec pas mal de réglages possible.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 octobre 2019 à 09:35
Forum chauffage réponse 1
Réglage régulation Domotesta rdo3x4a
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Quelles sont les différentes valeurs rentrées sur les lignes de 160 à 16E ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Quelles sont les différentes valeurs rentrées sur les lignes de 160 à 16E ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 octobre 2019 à 20:18
Forum chauffage réponse 2
Réglage régulation Domotesta rdo3x4a
Bonjour. Voici mes paramètres entre 160 et 16A
160 20°
161 -10°
162 60°
163 10°
165 36°
167 1
168 4°
169 1
16A 0
Ma PAC est une Mitsubichi FDC125 VN air/eau
Plancher chauffant sans robinets thermostatiques.
160 20°
161 -10°
162 60°
163 10°
165 36°
167 1
168 4°
169 1
16A 0
Ma PAC est une Mitsubichi FDC125 VN air/eau
Plancher chauffant sans robinets thermostatiques.
10 octobre 2019 à 14:15
Forum chauffage réponse 3
Réglage régulation Domotesta rdo3x4a
Bonjour. Voici mes paramètres entre 160 et 16A avec une correction d'erreur e 164
160 20°
161 -10°
162 60°
164 10°
165 36°
167 1
168 4°
169 1
16A 0
J'ai aussi
150 0°
151 55°
152 55°
153 0°
154 60°
157 3
160 20°
161 -10°
162 60°
164 10°
165 36°
167 1
168 4°
169 1
16A 0
J'ai aussi
150 0°
151 55°
152 55°
153 0°
154 60°
157 3
14 octobre 2019 à 08:57
Forum chauffage réponse 4
Réglage régulation Domotesta rdo3x4a
Bonjour.
Pouvez vous me guider.
Merci.
Pouvez vous me guider.
Merci.
17 octobre 2019 à 09:18
Forum chauffage réponse 5
Réglage régulation Domotesta rdo3x4a
Bonjour,
Pouvez-vous remettre les lignes 163, 164 et 165 sur les valeurs d'origines (soit respectivement 60, 20 et 60).
Je vous invite également à répondre aux différentes questions de mon post du 07/10/2019.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous remettre les lignes 163, 164 et 165 sur les valeurs d'origines (soit respectivement 60, 20 et 60).
Je vous invite également à répondre aux différentes questions de mon post du 07/10/2019.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2019 à 12:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
- N°15586 : Bonjour. La régulation Domotesta 100 de ma chaudière au fioul ne commande plus l'ouverture de la vanne motorisée Landis et Gyr STB1. Je voudrais pouvoir tester chaque élément, en particulier la sonde d'extérieur car j'avais...
- 2. Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation
- N°15408 : Bonjour, Je possède une chaudière Pharos green, le technicien est venu faire des réglages : pente à 1.5 ; décalage à +20°. Pour info, maison bien isolée = combles laine de bois, murs intérieurs voisins = laine de...
- 3. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 4. Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière
- N°20489 : Bonjour. Nous avons une ancienne chaudière à gaz De Dietrich, qui fonctionne bien. Nous venons de faire installer un thermostat d'ambiance (Altech V520RF), avec comme idée de mieux réguler la température...
- 5. Régulation plancher chauffant liquide
- N°4408 : J'ai une maison d'un seul niveau équipée d'un plancher chauffant liquide fonctionnant avec une chaudière gaz, la régulation de la température dans la maison se fait uniquement par une sonde extérieure et un réglage sur la...
- 6. Conseils régulation chauffage électrique Acova
- N°18256 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une maison avec un plancher rayonnant électrique au RDC (commandé par programmateur micro driver 2h Delta Dore et un thermostat Minor 10 Delta Dore). Le RDC fonctionne en prog/confort...
- 7. Thermostat régulation économie chauffage
- N°1047 : Nous avons une nouvelle chaudière murale à gaz de chez Frisquet. Chauffage monté en parapluie : rez-de-chaussée, étage et grenier. Chaudière placée au centre de la maison avec dix radiateurs en fonte avec robinets...
- 8. Réglage température de consigne sur TA Vitotrol 100 UTDB
- N°22894 : Bonjour. Je voudrais connaitre le pas de réglage de la température de consigne sur le thermostat d'ambiance Vitotrol 100 UTDF, est-il de 0,1°, 0,5° ou 1° ? Merci.
- 9. Choix de chaudière réglage température
- N°590 : Je viens de changer ma chaudière gaz de 1965 avec brûleur externe de 40 KW par une chaudière à rampe gaz d'occasion Radson HR 402-1 de 41 KW (fabrication 1993). L'ancienne fonctionnait bien, mais elle était un peu bruyante....
- 10. Modification régulation chaudière Guillot Athena
- N°22838 : Bonjour. Je possède une chaudière Guillot Athena gaz équipée de la centrale de régulation d'usine. La partie étage de la maison est mal chauffée, trop éloignée de la centrale d'ambiance. Je voulais remplacer la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite