Thermostat régulation économie chauffage
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
1047
Problèmes Forums Chauffage : Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Nous avons une nouvelle chaudière murale à gaz de chez Frisquet. Chauffage monté en parapluie : rez-de-chaussée, étage et grenier. Chaudière placée au centre de la maison avec dix radiateurs en fonte avec robinets thermostatiques (sauf un). Je manipule régulièrement les robinets, et je trouve que les chambres de mes filles, en étage, sont fraîches. Thermostat d'ambiance réglé à 18°5 de 6h30 à 8h - de 11h à 14h - de 16h à 23h, le reste du temps il est à 16°5. Comment optimiser les thermostats des radiateurs ? Comment être sûr qu'ils fonctionnent ? Il fait un petit 17° chez mes filles. Le thermostat d'ambiance et les thermostats de radiateurs ne sont-ils pas incompatibles ? Dans notre pièce à vivre, nous avons un poêle à bois à double combustion et mes radiateurs (mis sur 2/5) devraient s'éteindre et ils restent toujours chauds en période de chauffe. Comment savoir si les radiateurs sont bien calculés pour une pièce ? Merci de votre réponse.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Vérifiez le bon fonctionnement de chaque robinet thermostatique. Enlevez le capuchon, faites manoeuvrer la petite tige centrale (souvent grippée), mettez du dégrippant et ça doit chauffer. Bien positionner la tête sur le maximum de chaleur et la remettre doit être apte à programmer selon votre souhait. C'est très facile.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Il serait important de savoir où est placé le thermostat d'ambiance ?
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

J'ai la même installation, j'ai eu le même problème et l'un des membres de ma famille qui est plombier chauffagiste m'a retiré tous les robinets thermostatés. Suite à cela, il m'a conseillé de procéder à des tests avec le thermostat d'ambiance et uniquement celui-ci. J'ai récupéré le maximum de thermomètre (merci les amis, ceux chez qui il n'y a pas de problèmes de réglage) afin d'avoir une référence du degré de la température de chaque pièce (onze en tout), je me suis fait un tableau de références : temp/h/jour, nuit/mois et j'ai ainsi pu affiner très rapidement le réglage MANUEL avec la complicité de la famille. Depuis, je n'ai plus de problèmes de température et nous avons acquis ou plutôt retrouvé un geste naturel de consommateur (responsable) de notre confort de vie.
J'ai appris qu'un robinet thermostaté de valeur et de fabrication moyenne avait une espérance de vie relativement courte soit : 2 ans. J'imagine que ceux qui en vivent doivent se régaler, 11 robinets thermostatiques à 15 l'un, et hop je me retrouve quelques années en arrière... Au fait le tableau de références n'est pas obligatoire, chez moi il s'agit d'une déformation professionnelle.
J'ai appris qu'un robinet thermostaté de valeur et de fabrication moyenne avait une espérance de vie relativement courte soit : 2 ans. J'imagine que ceux qui en vivent doivent se régaler, 11 robinets thermostatiques à 15 l'un, et hop je me retrouve quelques années en arrière... Au fait le tableau de références n'est pas obligatoire, chez moi il s'agit d'une déformation professionnelle.
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Vérifiez le bon fonctionnement de chaque robinet thermostatique. Enlevez le capuchon, faites manoeuvrer la petite tige centrale (souvent grippée), mettez du dégrippant et ça doit chauffer. Bien positionner la tête sur le maximum de chaleur et la remettre doit être apte à programmer selon votre souhait. C'est très facile. Ce n'est pas la tige centrale qui grippe sauf quand il y a une fuite du liquide qui laisse un dépôt. C'est plutôt le tampon qui se bloque, facile de s'en rendre compte si le corps du robinet est froid alors qu'il est en position ouverte, la cause est là. Il faut mettre le réglage sur la position maxi ou carrément ôter la tête thermostatique, puis avec un petit marteau, taper de petits coups sur le corps du robinet. En faisant cette manipulation le chauffage en route bien sûr, dès que c'est débloqué, on sent la chaleur passer en mettant la main sur le corps du robinet.
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Cela dépend de la position du thermostat ambiance (normalement au rez de chaussée), dès que la température du RdC est atteinte le thermostat d'ambiance coupe toute l'installation, même si la température de l'étage n'est pas atteint, pour cela il faut freiner les radiateurs du RdC à l'aide des coudes de réglage qu'il y a dans le bas des radiateurs.
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Dans le cadre d'une installation en parapluie, il faut vérifier l'existence de purgeurs en partie haute. Sans purgeur, l'air chaud stagne en haut et l'eau chaude ne peut arriver aux éléments surtout s'il y a des radiateurs à l'étage.
09 novembre 2008 à 03:48
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Après avoir vérifié les points indiquez plus haut et bien purgé votre circuit, vous allez procéder à un équilibrage de votre installation :
Le but est de jouer sur l'ouverture de la petite vanne placée sur le raccord de retour de vos radiateurs (pas celui du robinet thermostatique, l'autre tuyau).
En général, il s'agit d'une vis à tourner avec une clé BTR (6 pans) cachée sous un petit capuchon. Certains installateurs ne procèdent pas à cet équilibrage, qui est pourtant primordial.
Il est vrai qu'avec les circulateurs, il devient moins important, mais votre problème semble lié au fait que les radiateurs du bas reçoivent plus d'eau chaude que ceux de l'étage.
Procédure proposée : Circuit de radiateurs complètement froid et robinets thermostatiques ouverts à fond, vous fermez cette fameuse vis sur tous vos radiateurs (serrer à fond) puis vous la desserrez d'un tour ou 1 tour et demi (à faire sur tous les radiateurs).
Vous mettez en fonctionnement votre chauffage et votre circulateur. Vous vérifiez la montée en température de tous vos radiateurs. Si l'un chauffe plus vite que les autres, vous fermez un peu la vis.
Si l'un reste froid ou chauffe moins que les autres, vous ouvrez sa vis un peu plus.
Vous devez travailler par tâtonnement (en arrêtant et remettant en route votre circulateur) et parvenir à faire en sorte que tous vos radiateurs chauffent à peu près en même temps lors de le mise en route du circulateur.
Si le temps de chauffe est vraiment très long pour tous les radiateurs ou si la différence de température entre l'eau de départ et l'eau de retour, vous ouvrez 1/4 de tour en plus partout.
Après quelques tests successifs, vous aurez une installation bien plus homogène.
Si vous avez encore un manque de puissance sur un radiateur ou si vous avez au contraire une sur-puissance sur un radiateur (toujours très chaud), vous faites varier la vis en conséquence.
Cordialement.
Le but est de jouer sur l'ouverture de la petite vanne placée sur le raccord de retour de vos radiateurs (pas celui du robinet thermostatique, l'autre tuyau).
En général, il s'agit d'une vis à tourner avec une clé BTR (6 pans) cachée sous un petit capuchon. Certains installateurs ne procèdent pas à cet équilibrage, qui est pourtant primordial.
Il est vrai qu'avec les circulateurs, il devient moins important, mais votre problème semble lié au fait que les radiateurs du bas reçoivent plus d'eau chaude que ceux de l'étage.
Procédure proposée : Circuit de radiateurs complètement froid et robinets thermostatiques ouverts à fond, vous fermez cette fameuse vis sur tous vos radiateurs (serrer à fond) puis vous la desserrez d'un tour ou 1 tour et demi (à faire sur tous les radiateurs).
Vous mettez en fonctionnement votre chauffage et votre circulateur. Vous vérifiez la montée en température de tous vos radiateurs. Si l'un chauffe plus vite que les autres, vous fermez un peu la vis.
Si l'un reste froid ou chauffe moins que les autres, vous ouvrez sa vis un peu plus.
Vous devez travailler par tâtonnement (en arrêtant et remettant en route votre circulateur) et parvenir à faire en sorte que tous vos radiateurs chauffent à peu près en même temps lors de le mise en route du circulateur.
Si le temps de chauffe est vraiment très long pour tous les radiateurs ou si la différence de température entre l'eau de départ et l'eau de retour, vous ouvrez 1/4 de tour en plus partout.
Après quelques tests successifs, vous aurez une installation bien plus homogène.
Si vous avez encore un manque de puissance sur un radiateur ou si vous avez au contraire une sur-puissance sur un radiateur (toujours très chaud), vous faites varier la vis en conséquence.
Cordialement.
02 février 2011 à 00:10
Réponse 8 Forum Chauffage
Thermostat régulation économie chauffage
Bonsoir, attention dans le cas où le thermostat d'ambiance pilote l'installation il est difficile de faire monter la température avec les robinets thermostatiques, car même si vous les ouvrez à fond, si le thermostat d'ambiance coupe la chaudière à 18'5 je vois pas comment le radiateur continuerait à chauffer tout seul jusqu'à 20 degrés.
Vous pouvez pour équilibrer mettre le thermostat d'ambiance dans la chambre de votre fille (robinet thermostatique ouvert à fond évidemment) et régler le reste de l'installation avec les thermostatiques, en remplaçant les robinets qui ferment mal. Cordialement.
Vous pouvez pour équilibrer mettre le thermostat d'ambiance dans la chambre de votre fille (robinet thermostatique ouvert à fond évidemment) et régler le reste de l'installation avec les thermostatiques, en remplaçant les robinets qui ferment mal. Cordialement.
29 octobre 2011 à 22:38
Réponse 9 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Ma question, j'ai une chaudière De Dietrich Diestar avec thermostat 4 fils Theben 785. Je voudrais installer un thermostat 2 fils Theben 784, la connexion ne se fait pas, j'ai isolé les fils du circuit électrique des deux côté, et ça ne marche pas, dois-je faire des manipulations ? Merci.
31 octobre 2011 à 18:22