Invité

Nous avons une nouvelle chaudière murale à gaz de chez Frisquet. Chauffage monté en parapluie : rez-de-chaussée, étage et grenier. Chaudière placée au centre de la maison avec dix radiateurs en fonte avec robinets thermostatiques (sauf un). Je manipule régulièrement les robinets, et je trouve que les chambres de mes filles, en étage, sont fraîches. Thermostat d'ambiance réglé à 18°5 de 6h30 à 8h - de 11h à 14h - de 16h à 23h, le reste du temps il est à 16°5. Comment optimiser les thermostats des radiateurs ? Comment être sûr qu'ils fonctionnent ? Il fait un petit 17° chez mes filles. Le thermostat d'ambiance et les thermostats de radiateurs ne sont-ils pas incompatibles ? Dans notre pièce à vivre, nous avons un poêle à bois à double combustion et mes radiateurs (mis sur 2/5) devraient s'éteindre et ils restent toujours chauds en période de chauffe. Comment savoir si les radiateurs sont bien calculés pour une pièce ? Merci de votre réponse.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Vérifiez le bon fonctionnement de chaque robinet thermostatique. Enlevez le capuchon, faites manoeuvrer la petite tige centrale (souvent grippée), mettez du dégrippant et ça doit chauffer. Bien positionner la tête sur le maximum de chaleur et la remettre doit être apte à programmer selon votre souhait. C'est très facile.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Il serait important de savoir où est placé le thermostat d'ambiance ?
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

J'ai la même installation, j'ai eu le même problème et l'un des membres de ma famille qui est plombier chauffagiste m'a retiré tous les robinets thermostatés. Suite à cela, il m'a conseillé de procéder à des tests avec le thermostat d'ambiance et uniquement celui-ci. J'ai récupéré le maximum de thermomètre (merci les amis, ceux chez qui il n'y a pas de problèmes de réglage) afin d'avoir une référence du degré de la température de chaque pièce (onze en tout), je me suis fait un tableau de références : temp/h/jour, nuit/mois et j'ai ainsi pu affiner très rapidement le réglage MANUEL avec la complicité de la famille. Depuis, je n'ai plus de problèmes de température et nous avons acquis ou plutôt retrouvé un geste naturel de consommateur (responsable) de notre confort de vie.
J'ai appris qu'un robinet thermostaté de valeur et de fabrication moyenne avait une espérance de vie relativement courte soit : 2 ans. J'imagine que ceux qui en vivent doivent se régaler, 11 robinets thermostatiques à 15 l'un, et hop je me retrouve quelques années en arrière... Au fait le tableau de références n'est pas obligatoire, chez moi il s'agit d'une déformation professionnelle.
J'ai appris qu'un robinet thermostaté de valeur et de fabrication moyenne avait une espérance de vie relativement courte soit : 2 ans. J'imagine que ceux qui en vivent doivent se régaler, 11 robinets thermostatiques à 15 l'un, et hop je me retrouve quelques années en arrière... Au fait le tableau de références n'est pas obligatoire, chez moi il s'agit d'une déformation professionnelle.
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Vérifiez le bon fonctionnement de chaque robinet thermostatique. Enlevez le capuchon, faites manoeuvrer la petite tige centrale (souvent grippée), mettez du dégrippant et ça doit chauffer. Bien positionner la tête sur le maximum de chaleur et la remettre doit être apte à programmer selon votre souhait. C'est très facile. Ce n'est pas la tige centrale qui grippe sauf quand il y a une fuite du liquide qui laisse un dépôt. C'est plutôt le tampon qui se bloque, facile de s'en rendre compte si le corps du robinet est froid alors qu'il est en position ouverte, la cause est là. Il faut mettre le réglage sur la position maxi ou carrément ôter la tête thermostatique, puis avec un petit marteau, taper de petits coups sur le corps du robinet. En faisant cette manipulation le chauffage en route bien sûr, dès que c'est débloqué, on sent la chaleur passer en mettant la main sur le corps du robinet.
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Cela dépend de la position du thermostat ambiance (normalement au rez de chaussée), dès que la température du RdC est atteinte le thermostat d'ambiance coupe toute l'installation, même si la température de l'étage n'est pas atteint, pour cela il faut freiner les radiateurs du RdC à l'aide des coudes de réglage qu'il y a dans le bas des radiateurs.
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Dans le cadre d'une installation en parapluie, il faut vérifier l'existence de purgeurs en partie haute. Sans purgeur, l'air chaud stagne en haut et l'eau chaude ne peut arriver aux éléments surtout s'il y a des radiateurs à l'étage.
09 novembre 2008 à 03:48
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Après avoir vérifié les points indiquez plus haut et bien purgé votre circuit, vous allez procéder à un équilibrage de votre installation :
Le but est de jouer sur l'ouverture de la petite vanne placée sur le raccord de retour de vos radiateurs (pas celui du robinet thermostatique, l'autre tuyau).
En général, il s'agit d'une vis à tourner avec une clé BTR (6 pans) cachée sous un petit capuchon. Certains installateurs ne procèdent pas à cet équilibrage, qui est pourtant primordial.
Il est vrai qu'avec les circulateurs, il devient moins important, mais votre problème semble lié au fait que les radiateurs du bas reçoivent plus d'eau chaude que ceux de l'étage.
Procédure proposée : Circuit de radiateurs complètement froid et robinets thermostatiques ouverts à fond, vous fermez cette fameuse vis sur tous vos radiateurs (serrer à fond) puis vous la desserrez d'un tour ou 1 tour et demi (à faire sur tous les radiateurs).
Vous mettez en fonctionnement votre chauffage et votre circulateur. Vous vérifiez la montée en température de tous vos radiateurs. Si l'un chauffe plus vite que les autres, vous fermez un peu la vis.
Si l'un reste froid ou chauffe moins que les autres, vous ouvrez sa vis un peu plus.
Vous devez travailler par tâtonnement (en arrêtant et remettant en route votre circulateur) et parvenir à faire en sorte que tous vos radiateurs chauffent à peu près en même temps lors de le mise en route du circulateur.
Si le temps de chauffe est vraiment très long pour tous les radiateurs ou si la différence de température entre l'eau de départ et l'eau de retour, vous ouvrez 1/4 de tour en plus partout.
Après quelques tests successifs, vous aurez une installation bien plus homogène.
Si vous avez encore un manque de puissance sur un radiateur ou si vous avez au contraire une sur-puissance sur un radiateur (toujours très chaud), vous faites varier la vis en conséquence.
Cordialement.
Le but est de jouer sur l'ouverture de la petite vanne placée sur le raccord de retour de vos radiateurs (pas celui du robinet thermostatique, l'autre tuyau).
En général, il s'agit d'une vis à tourner avec une clé BTR (6 pans) cachée sous un petit capuchon. Certains installateurs ne procèdent pas à cet équilibrage, qui est pourtant primordial.
Il est vrai qu'avec les circulateurs, il devient moins important, mais votre problème semble lié au fait que les radiateurs du bas reçoivent plus d'eau chaude que ceux de l'étage.
Procédure proposée : Circuit de radiateurs complètement froid et robinets thermostatiques ouverts à fond, vous fermez cette fameuse vis sur tous vos radiateurs (serrer à fond) puis vous la desserrez d'un tour ou 1 tour et demi (à faire sur tous les radiateurs).
Vous mettez en fonctionnement votre chauffage et votre circulateur. Vous vérifiez la montée en température de tous vos radiateurs. Si l'un chauffe plus vite que les autres, vous fermez un peu la vis.
Si l'un reste froid ou chauffe moins que les autres, vous ouvrez sa vis un peu plus.
Vous devez travailler par tâtonnement (en arrêtant et remettant en route votre circulateur) et parvenir à faire en sorte que tous vos radiateurs chauffent à peu près en même temps lors de le mise en route du circulateur.
Si le temps de chauffe est vraiment très long pour tous les radiateurs ou si la différence de température entre l'eau de départ et l'eau de retour, vous ouvrez 1/4 de tour en plus partout.
Après quelques tests successifs, vous aurez une installation bien plus homogène.
Si vous avez encore un manque de puissance sur un radiateur ou si vous avez au contraire une sur-puissance sur un radiateur (toujours très chaud), vous faites varier la vis en conséquence.
Cordialement.
02 février 2011 à 00:10
Réponse 8 Forum Chauffage
Thermostat régulation économie chauffage
Bonsoir, attention dans le cas où le thermostat d'ambiance pilote l'installation il est difficile de faire monter la température avec les robinets thermostatiques, car même si vous les ouvrez à fond, si le thermostat d'ambiance coupe la chaudière à 18'5 je vois pas comment le radiateur continuerait à chauffer tout seul jusqu'à 20 degrés.
Vous pouvez pour équilibrer mettre le thermostat d'ambiance dans la chambre de votre fille (robinet thermostatique ouvert à fond évidemment) et régler le reste de l'installation avec les thermostatiques, en remplaçant les robinets qui ferment mal. Cordialement.
Vous pouvez pour équilibrer mettre le thermostat d'ambiance dans la chambre de votre fille (robinet thermostatique ouvert à fond évidemment) et régler le reste de l'installation avec les thermostatiques, en remplaçant les robinets qui ferment mal. Cordialement.
29 octobre 2011 à 22:38
Réponse 9 Forum Chauffage
Invité

Thermostat régulation économie chauffage
Invité

Ma question, j'ai une chaudière De Dietrich Diestar avec thermostat 4 fils Theben 785. Je voudrais installer un thermostat 2 fils Theben 784, la connexion ne se fait pas, j'ai isolé les fils du circuit électrique des deux côté, et ça ne marche pas, dois-je faire des manipulations ? Merci.
31 octobre 2011 à 18:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
- N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
- 3. Têtes thermostatiques dans la même pièce que le thermostat d'ambiance
- N°584 : Bonjour, je voudrais savoir ce que je risque à installer, dans mon salon et cuisine américaine de 50m², des têtes thermostatiques sur mes 3 radiateurs, alors que le thermostat d'ambiance s'y trouve aussi ? En effet, cette pièce...
- 4. Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière
- N°20489 : Bonjour. Nous avons une ancienne chaudière à gaz De Dietrich, qui fonctionne bien. Nous venons de faire installer un thermostat d'ambiance (Altech V520RF), avec comme idée de mieux réguler la température...
- 5. Connexion thermostat Netatmo chaudière Frisquet Hydroconfort
- N°21406 : Bonjour à tous. Le mois dernier j'ai fait monter une chaudière Frisquet Hydroconfort COND 20 80 VISIO. Je voudrais monter un thermostat Netatmo avec le câble de raccordement externe REF : F3AA41241. Je n'arrive pas à...
- 6. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
- N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
- 7. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
- N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
- 8. Réglage thermostat économie de chauffage
- N°1161 : Bonjour, j'aimerai savoir comment régler efficacement mon thermostat pour faire le maximum d'économie de chauffage. Faut-il mieux faire des horaires espacés ou mettre le thermostat à une température et le laisser toute la...
- 9. Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox
- N°19177 : Bonjour. Thermostat d'ambiance sans fil Bosch TRL7.26 RF est-il compatible avec la chaudière TL20S Geminox sachant qu'elle est équipée d'une régulation Rg108 ? Si oui, quel branchement faut-il effectuer sur le bornier de la...
- 10. Régulation plancher chauffant liquide
- N°4408 : J'ai une maison d'un seul niveau équipée d'un plancher chauffant liquide fonctionnant avec une chaudière gaz, la régulation de la température dans la maison se fait uniquement par une sonde extérieure et un réglage sur la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite