Question Forum Chauffage : Conseils régulation chauffage électrique Acova
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une maison avec un plancher rayonnant électrique au RDC (commandé par programmateur micro driver 2h Delta Dore et un thermostat Minor 10 Delta Dore).
Le RDC fonctionne en prog/confort et eco dans les 2 zones du RDC.
Par contre, j'ai aussi des convecteurs Acova à fluide caloporteurs à l'étage reliés (je pense) à un fil pilote à la centrale au RDC.
Mon problème vient des radiateurs à fluide à l'étage pour lesquels je n'arrive pas à réguler la température.
En gros, soit ça chauffe plein pot soit ça ne chauffe pas du tout.
Il y a 2 couleurs sur la réglette de température des radiateurs, le bleu clair et le mauve.
Lorsque nous tournons sur le repère couleur mauve, le voyant devient rouge et reste rouge pendant des heures en chauffant à fond, si nous mettons la réglette sur le bleu clair, le voyant est vert et le radiateur ne chauffe plus sans repartir au rouge dès que la température baisse dans la pièce.
Pour info, lorsque nous avons acheté, l'agent immobilier nous a dit aussi que le thermostat d'ambiance Minor 10 permettait de commander toute la maison. Or, je n'ai pas l'impression que cela fonctionne lorsqu'on l'on monte ou descend la température du thermostat d'ambiance.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce problème de radiateurs Acova qui chauffent plein pot ou ne chauffent pas du tout ?
Je vous mets des photos :
1/ programmateur RDC
2/ thermostat RDC
3/ réglette radiateur Acova 1er étage.
Merci de votre aide.
Je viens d'acquérir une maison avec un plancher rayonnant électrique au RDC (commandé par programmateur micro driver 2h Delta Dore et un thermostat Minor 10 Delta Dore).
Le RDC fonctionne en prog/confort et eco dans les 2 zones du RDC.
Par contre, j'ai aussi des convecteurs Acova à fluide caloporteurs à l'étage reliés (je pense) à un fil pilote à la centrale au RDC.
Mon problème vient des radiateurs à fluide à l'étage pour lesquels je n'arrive pas à réguler la température.
En gros, soit ça chauffe plein pot soit ça ne chauffe pas du tout.
Il y a 2 couleurs sur la réglette de température des radiateurs, le bleu clair et le mauve.
Lorsque nous tournons sur le repère couleur mauve, le voyant devient rouge et reste rouge pendant des heures en chauffant à fond, si nous mettons la réglette sur le bleu clair, le voyant est vert et le radiateur ne chauffe plus sans repartir au rouge dès que la température baisse dans la pièce.
Pour info, lorsque nous avons acheté, l'agent immobilier nous a dit aussi que le thermostat d'ambiance Minor 10 permettait de commander toute la maison. Or, je n'ai pas l'impression que cela fonctionne lorsqu'on l'on monte ou descend la température du thermostat d'ambiance.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce problème de radiateurs Acova qui chauffent plein pot ou ne chauffent pas du tout ?
Je vous mets des photos :
1/ programmateur RDC
2/ thermostat RDC
3/ réglette radiateur Acova 1er étage.
Merci de votre aide.
15 novembre 2016 à 22:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Conseils régulation chauffage électrique Acova
Bonjour,
Problème photos flou.
Si vous pouvez nous en faire parvenir de meilleure qualité.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
Problème photos flou.
Si vous pouvez nous en faire parvenir de meilleure qualité.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
16 novembre 2016 à 00:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Conseils régulation chauffage électrique Acova
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la notice.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
Nous n'avons pas reçu la notice.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
16 novembre 2016 à 19:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Conseils régulation chauffage électrique Acova
Bonjour steph712139.
Comme je vois que vous n'avez pas eu de réponse, je pense que des contributeurs du forum électricité seront peut-être plus à même de vous répondre, car certains d'entre eux connaissent bien les produits Delta Dore.
Je me permets de faire un résumé de votre question dans le forum électricité, avec un lien qui redirigera sur cette page. Cordialement. Patrice, bricovideo.com
Problème réglage température radiateurs électriques
Comme je vois que vous n'avez pas eu de réponse, je pense que des contributeurs du forum électricité seront peut-être plus à même de vous répondre, car certains d'entre eux connaissent bien les produits Delta Dore.
Je me permets de faire un résumé de votre question dans le forum électricité, avec un lien qui redirigera sur cette page. Cordialement. Patrice, bricovideo.com
Problème réglage température radiateurs électriques
17 novembre 2016 à 14:34
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Conseils régulation chauffage électrique Acova
Merci beaucoup Patrice !
17 novembre 2016 à 15:23
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Conseils régulation chauffage électrique Acova
Bonsoir,
Je pense que si personne a répondu, c'est que les électriciens n'ont pas vu la question.
Il n'est pas toujours aisé de solutionner à distance les problèmes de régulation de chauffage.
Il faudra regarder dans le micro driver les programmes enregistrés ; regarder si les radiateurs étages sont pilotés via ce driver, la communication micro driver-minor 10.
Personnellement je n'ai pas ces appareils, cependant j'ai trouvé sur le net les notices; peut être vous aideront elles.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Je pense que si personne a répondu, c'est que les électriciens n'ont pas vu la question.
Il n'est pas toujours aisé de solutionner à distance les problèmes de régulation de chauffage.
Il faudra regarder dans le micro driver les programmes enregistrés ; regarder si les radiateurs étages sont pilotés via ce driver, la communication micro driver-minor 10.
Personnellement je n'ai pas ces appareils, cependant j'ai trouvé sur le net les notices; peut être vous aideront elles.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
17 novembre 2016 à 17:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Conseils régulation chauffage électrique Acova
Bonsoir.
Il est peut probable que la sonde Minor pilote les radiateurs.
2 raisons à cela :
- techniquement il faudrait passer par un contacteur qui coupe la tension d'alimentation des ACOVA pour réguler (à moins de faire un bricolage avec un diode qui envoie un ordre arrêt sur le fil pilote)
- la sonde minor n'étant pas dans la même pièce, cela ne pas de sens qu'elle régule un radiateur placé ailleurs
En toute logique, mais il faudrait le vérifier les fils pilote des radiateurs doivent être relier au microdriver, mais uniquement afin de gérer les périodes confort et éco.
La température se règle sur les radiateurs avec l'aide de la molette verte/violette, mais il est probable que le point d'équilibre de régulation soit sensible.
N'intervenez que par toutes petite modification sur le réglage de celle-ci afin de trouver le bon réglage du thermostat.
Il est peut probable que la sonde Minor pilote les radiateurs.
2 raisons à cela :
- techniquement il faudrait passer par un contacteur qui coupe la tension d'alimentation des ACOVA pour réguler (à moins de faire un bricolage avec un diode qui envoie un ordre arrêt sur le fil pilote)
- la sonde minor n'étant pas dans la même pièce, cela ne pas de sens qu'elle régule un radiateur placé ailleurs
En toute logique, mais il faudrait le vérifier les fils pilote des radiateurs doivent être relier au microdriver, mais uniquement afin de gérer les périodes confort et éco.
La température se règle sur les radiateurs avec l'aide de la molette verte/violette, mais il est probable que le point d'équilibre de régulation soit sensible.
N'intervenez que par toutes petite modification sur le réglage de celle-ci afin de trouver le bon réglage du thermostat.
17 novembre 2016 à 23:37
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Conseils régulation chauffage électrique Acova
Merci à tous les 2 de votre aide. Pour les docs du microdriver, je les avais déjà.
Pensez-vous qu'un thermostat est relié à chaque radiateur ?
Et aussi pour revenir à ma dernière question, lorsque nous tournons sur le repère couleur mauve, le voyant devient rouge et reste rouge pendant des heures en chauffant à fond, si nous remettons le bouton sur le bleu clair, le voyant redevient vert et le radiateur ne chauffe plus sans repartir au rouge dès que la température baisse dans la pièce.
Quel est selon vous le problème ?
Et dernière question, pouvez-vous me confirmer qu'il ne faut surtout pas rajouter d'eau dans ce type de radiateur si bien qu'il n'y a pas d'entretien particulier à faire ?
Pensez-vous qu'un thermostat est relié à chaque radiateur ?
Et aussi pour revenir à ma dernière question, lorsque nous tournons sur le repère couleur mauve, le voyant devient rouge et reste rouge pendant des heures en chauffant à fond, si nous remettons le bouton sur le bleu clair, le voyant redevient vert et le radiateur ne chauffe plus sans repartir au rouge dès que la température baisse dans la pièce.
Quel est selon vous le problème ?
Et dernière question, pouvez-vous me confirmer qu'il ne faut surtout pas rajouter d'eau dans ce type de radiateur si bien qu'il n'y a pas d'entretien particulier à faire ?
18 novembre 2016 à 17:43
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Conseils régulation chauffage électrique Acova
Bonjour, personne n'a de réponse à mes questions ?
21 novembre 2016 à 11:15