Question Forum Chauffage : Réglage température de consigne sur TA Vitotrol 100 UTDB
Bonjour.
Je voudrais connaitre le pas de réglage de la température de consigne sur le thermostat d'ambiance Vitotrol 100 UTDF, est-il de 0,1°, 0,5° ou 1° ?
Merci.
Je voudrais connaitre le pas de réglage de la température de consigne sur le thermostat d'ambiance Vitotrol 100 UTDF, est-il de 0,1°, 0,5° ou 1° ?
Merci.
13 janvier 2023 à 22:39
Réponse 1 du forum chauffage
Réglage température de consigne sur TA Vitotrol 100 UTDB
Bonjour.
Selon la version elle peut être de 0.1 ou 0.5°C : Pourquoi cette question ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Selon la version elle peut être de 0.1 ou 0.5°C : Pourquoi cette question ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2023 à 17:37
Réponse 2 du forum chauffage
Réglage température de consigne sur TA Vitotrol 100 UTDB
Bonjour,
Merci à Mario pour sa réponse.
J'ai une chaudière gaz Viessmann depuis peu, régulée par un Vitotrol 200 filaire qui ne me donne pas satisfaction : problème d'hystérésis, la chaudière continue à envoyer de la chaleur quand la température de consigne est atteinte et la dépasse d'un degré, par exemple si je demande 20°, j'obtiens 21°.
D'autre part, il est impossible de demander 20,5°. D'où l'idée de mettre un thermostat tout ou rien et ma question relative au Vitotrol 100.
Cordialement,
BMA
Merci à Mario pour sa réponse.
J'ai une chaudière gaz Viessmann depuis peu, régulée par un Vitotrol 200 filaire qui ne me donne pas satisfaction : problème d'hystérésis, la chaudière continue à envoyer de la chaleur quand la température de consigne est atteinte et la dépasse d'un degré, par exemple si je demande 20°, j'obtiens 21°.
D'autre part, il est impossible de demander 20,5°. D'où l'idée de mettre un thermostat tout ou rien et ma question relative au Vitotrol 100.
Cordialement,
BMA
19 janvier 2023 à 18:32
Réponse 3 du forum chauffage
Réglage température de consigne sur TA Vitotrol 100 UTDB
Bonjour.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ.
- De moduler la puissance de son brûleur.
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS).
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation).
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ.
- De moduler la puissance de son brûleur.
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS).
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation).
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
20 janvier 2023 à 15:14
Réponse 4 du forum chauffage
Réglage température de consigne sur TA Vitotrol 100 UTDB
Merci encore, VETC, pour votre réponse exhaustive.
Donc, si j'ai bien compris, le Vitotrol 200 E couplé à ma chaudière Vitodens 111 F est une solution cohérente ?
Je m'interroge cependant sur le fait que la température de consigne soit dépassée jusqu'à un degré. Il y a un réglage : le coefficient d'influence de la température ambiante.
Peut-être ce dernier n'est-il pas réglé assez haut ? Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Donc, si j'ai bien compris, le Vitotrol 200 E couplé à ma chaudière Vitodens 111 F est une solution cohérente ?
Je m'interroge cependant sur le fait que la température de consigne soit dépassée jusqu'à un degré. Il y a un réglage : le coefficient d'influence de la température ambiante.
Peut-être ce dernier n'est-il pas réglé assez haut ? Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
20 janvier 2023 à 18:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Viessmann Vitotrol 300-E vs Vitotrol 100 UTDB-RF
- N°23774 : Bonjour. Sur une nouvelle installation avec une PAC Vitocal 222-S avec plancher chauffant mon chauffagiste a installé un Vitotrol 100 UTDB-RF qui est positionné dans la pièce principale (salon, séjour, cuisine). J'ai...
- 2. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 3. Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
- N°19003 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée 3.33 Luna duo depuis 8 ans. Je ne comprends pas comment la régler car je m'aperçois, depuis le temps me diriez-vous, qu'elle a toujours les paramètres d'usine. Le thermostat d'ambiance...
- 4. Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne
- N°22080 : Bonjour. La semaine passée avec la hausse des températures dans la journée 13 à 16° extérieur à la sonde côté Nord impossible d'avoir plus que 18° consigne 21° pièces de vie, dans la soirée une fois descendu à 12°...
- 5. Viessmann 222 F B2SF et Vitotrol 300 E problème connexion mise à jour
- N°22491 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Vitodens 222 F B2SF / Commande écran tactile avec deux circuits, radiateurs et PC. Sonde extérieure et Vitotrol 300 E pour le circuit du PC. J'utilise aussi l'application...
- 6. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
- N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
- 7. Chaudière Chappée problème température de consigne
- N°20189 : Bonjour, Depuis septembre dernier mon chauffagiste a équipé ma maison d’une nouvelle chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.25 avec sonde externe et thermostat d’ambiance emolife. Le emolife a été configuré...
- 8. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
- N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
- 9. Réglage température de consigne PAC LG therma V
- N°22785 : Bonjour. Je possède une PAC therma v 9 kW LG air/eau avec radiateurs. Il y a la télécommande située sur l'unité intérieure le réglage suivant : Opération d'IA / Automatique La température de consigne peut-être...
- 10. Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
- N°7319 : Bonjour, Je souhaiterais savoir quelle est l'incidence exacte d'un réglage sur les courbes de chauffage chaudière gaz Viessmann Vitodens 100 à sonde extérieure. Celles-ci sont censées adapter le chauffage de la chaudière à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite