Question Forum Chauffage : Modification régulation chaudière Guillot Athena

pellet
Membre inscrit
pellet
6 messages
Bonjour.

Je possède une chaudière Guillot Athena gaz équipée de la centrale de régulation d'usine.
La partie étage de la maison est mal chauffée, trop éloignée de la centrale d'ambiance.
Je voulais remplacer la centrale de régule par le système EVOHOME avec des thermostats thr92.
Le problème est que sans la centrale de régule d'usine la chaudière se met en défaut.
Le module relais BDR91 n'est pas reconnu.

Quelqu'un a-t-il eu ce problème, une solution est-elle possible ?

Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement et bonnes fêtes à tous.
Christian
23 décembre 2022 à 16:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Modification régulation chaudière Guillot Athena

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière fait-elle aussi l'ECS ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Selon la version, la génération, le type de tableau de régulation les solutions seront différentes.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2022 à 17:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Modification régulation chaudière Guillot Athena

pellet
Membre inscrit
pellet
6 messages
Bonjour Mario et merci pour cette réponse rapide.

Je vais essayer d'être le plus précis possible.
Ma chaudière : GUILLOT ATHENA CG2 20 type C13
Gaz avec ECS.
Pas de sonde exterieure
Robinets thermostatiques sur les radiateurs.
Pour le thermostat d'ambiance il sagit du pack regulation d'usine.pas de marque distinctive, j'ai trouvé cette reference : OOELCP 387 (je vais essayer de poster une photo)
Le thermostat est correctement situé dans le salon,un déport agraverai le désequilibre des températures car mon étage moins bien chauffé est déporté sur le bati de garage.
a noter que j'ai isolé le plafond du garage.,je suis dans la région lyonnaise,ma surface habitable 110m²
La puissance nominale de la chaudière est de 22,3 kW

Merci d'avance pour les solutions que vous pourrez envisager.
24 décembre 2022 à 09:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Modification régulation chaudière Guillot Athena

pellet
Membre inscrit
pellet
6 messages
Bonjour Mario, tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Ai-je été oublié ?
J'ai tout bien détaillé,pas de réponseshockedshocked
Allez a plus et merci d'avance pour vos contributions.
Cordialement.
Christian
03 janvier 2023 à 11:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Modification régulation chaudière Guillot Athena

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Dans votre kit EVOHOME vous avez un boitier BDR91, ce boitier doit être câbler a proximité de la chaudière.
Il sert a piloter le fonctionnement de votre chaudière, comment avez-vous câbler ce boitier :
- Son alimentation électrique ?
- Son contact inverseur pour piloter la chaudière ?
- Sur quelles bornes du bornier de la chaudière ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 16:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Modification régulation chaudière Guillot Athena

pellet
Membre inscrit
pellet
6 messages
Bonjour Mario.

Et merci pour la réponse rapide.
J'étudie une réponse adaptée avec photos pour une meilleure compréhension et je vous recontacte demain.
Encore merci.
Christian
03 janvier 2023 à 17:26
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage

Modification régulation chaudière Guillot Athena

pellet
Membre inscrit
pellet
6 messages
Bonjour Mario.

Comme promis je vous joins les capture d'écran du montage que je réalise .
Le boitier BDR 91 est alimenté sur le secteur , la chaudière a sa propre alimentation.
J'utilise les bornes A et B que je branche en lieu et place de la régule d'usine (voir capture écran)sur T1-T2
J'avais aussi essayè d'utiliser le shunt mai sle relais coupait la chaudière d’où plus d'eau chaude.

Lorsque je branche le relais Bdr91 à la place de la régule , la chaudière se met en défaut TEST (défaut régulation).
J'ajoute que sur les bornes de sortie de la carte de la chaudière il sort du 8volts et que le boiter de régulation d'usine affiche une impédance de 5 Mohms.
Pour moi il y a un problème de reconnaissance du BDR91 mais je suis un "bon" bricoleur mais pas électroniciensad
Avez vous une idée pour contourner ce soucis.

Dernière chose,j'avais monté le BDR91 directement sur le circulateur ; ça fonctionnait mais d'après ce que je comprend ne mettait pas en chauffe la chaudière lors de sa mise en route.

Merci d'avance et bonne journée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
screenshot 2023 01 04 at 10 34 49 microsoft word 00iem0472 packregulationpicots.doc 0iem0472 fr packregulationpicots.pdfscreenshot 2023 01 04 at 10 32 26 00iem0470a.pdf athena 20c13.pdfscreenshot 2023 01 04 at 10 38 44 notice boitier complementaire honeywell bdr91 notice bdr91.pdfscreenshot 2023 01 04 at 10 29 30 00iem0470a.pdf athena 20c13.pdf

04 janvier 2023 à 10:56
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage

Modification régulation chaudière Guillot Athena

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

Vous devez raccorder le contact A/B de votre BDR91 sur les bornes TA en enlevant le shunt en place (comme sur votre 4ème photo).
Le BDR91 pilotera le circulateur de chauffage mais pas la chaudière. Vous devrez régler manuellement la température de la chaudière avec l'aquastat de la chaudière.
Attention :
Comme vous allez fonctionner en mode manuel sur la chaudière (plus en mode Auto aquastat au maximum), il n'y aura plus de priorité à la production ECS et la température de l'ECS correspondra à la température réglée sur ce même aquastat (minimum 55°C) :
- Vous allez perdre en confort,
- Il faudra penser a augmenter la température sur l'aquastat quand les températures extérieures descendrons,
- La chaudière consommera plus de gaz,

Comme votre centrale à picots est HS, vous pourriez mettre en place une sonde extérieure, débranchez la centrale à picots et fonctionner avec une courbe de chauffe. Cette solution serait plus économique mais pour la mettre en place il faut :
- Trouvez une sonde extérieure réf 2000371,
- Mettre cette sonde dehors au nord,
- Passez un câble entre la sonde et la chaudière,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
04 janvier 2023 à 19:10
Réponse 8 d'un contributeur du forum-chauffage

Modification régulation chaudière Guillot Athena

pellet
Membre inscrit
pellet
6 messages
Bonjour Mario, tous.

Votre réponse confirme en tout point ce que j'avais conclu de mes recherches.
Effectivement faire sauter le shunt du thermostat n'est qu'un pis aller.

Ma régule d'usine n'est pas HS (alors pourquoi poser le problème shockedshocked)
En fait je voulais une amélioration de la gestion en tenant compte de la particularité de mon habitation.

Je vais me rabattre pour l'instant sur la solution suivante :
Laisser en place la régule et rajouter le branchement du bdr91 directement sur le circulateur en cas de grand froid cause du déséquilibre de chauffage sur une partie du logement.
Si j'ai bien compris le fonctionnement sera équivalent à un mode manuel avec lorsque la température de consigne de l'aquastat est atteinte.
Dans ce cas là je pense que j'arriverai à mes fins.

En tous les cas merci pour cette aide qui m'a permis de clarifier certaines questions que je me posais.
Bonne continuation à tous.
Bien cordialement.
Christian.
08 janvier 2023 à 11:16
Réponse 9 d'un contributeur du forum-chauffage

Modification régulation chaudière Guillot Athena

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

En pilotant le circulateur avec le BDR91 la régulation existante de votre chaudière ne pourra plus assurer les fonctions suivante lorsque le BBD91 coupera l'alimentation électrique du circulateur :
- Protection surchauffe du corps de chauffe en fin de production ECS,
- Protection de gommage des circulateurs,
- Protection hors gel en cas d'absence prolongée,

Si vous constatez un déséquilibre de chauffage (différence de températures ambiantes ou différences de délais pour les atteindre) vous devriez équilibrer votre installation :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2023 à 16:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Régulation chaudière Athéna Gaz Atlantic
    N°384 : Bonjour, ma chaudière Atlantic Athéna (Gaz) est actuellement sous le contrôle d'un simple thermostat : celui-ci contrôle uniquement la pompe de chauffage (circulateur), ce qui fait que la chaudière (brûleur) relance des cycles...
  • 2. Problème réglage chaudière gaz Athéna Guillot sans production ECS
    N°6608 : Bonsoir. Je possède une chaudière gaz Athéna Guillot sans production d'eau chaude et je rencontre des difficultés pour réguler la température depuis l'extension de l'habitation. J'ai pourtant un thermostat d'ambiance changé...
  • 3. Cherche carte RAFB de régulation Guillot
    N°20307 : Bonjour, Ma carte de régulation RAFB Guillot est en panne. Je la recherche donc pour la remplacer. Quelqu'un aurait-il cette carte disponible ? Merci. Cordialement.
  • 4. Corps de chauffe Atlantic Athena Guillot CG27 type C13
    N°21020 : Bonjour, Le corps de chauffe de ma chaudière Atlantic Athena Guillot CG27 type C13 est percé. Je souhaiterais le remplacer mais je ne trouve pas exactement la même chaudière sur le bon coin. Je trouve ces références...
  • 5. Plus d'eau chaude avec chaudière fioul Guillot type Athena 105
    N°9956 : J'ai un problème avec ma chaudière Guillot type Athena105, le chauffage fonctionne mais il n'y a plus d'eau chaude, elle se met en marche et la sonde est bonne mais l'eau reste froide. Pouvez-vous m'aider à trouver la panne ?...
  • 6. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 7. Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
    N°21744 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Guillot Atlantic et lorsque je la mets en mode auto, le circulateur du plancher chauffant est toujours activé, même lorsque je règle celui à 15°C alors qu'il fait 23°C dans la...
  • 8. Fusible chaudière Guillot Athéna
    N°4859 : Bonjour, depuis hier soir ma chaudière s'est complètement éteinte. Plus d'alimentation électrique. J’ai vérifié le tableau électrique : RAS. Y a-t-il un fusible et où, sur une chaudière gaz Guillot Athéna ? Merci.
  • 9. Modification d'une régulation SV-MATIC 230
    N°17429 : Bonjour. J'ai mon horloge qui est HS sur ma régulation SV-MATIC 230 De Dietrich. Saurait-il possible de modifier et même de changer cette horloge qui ne se trouve plus dans le commerce. Cordialement. dani42
  • 10. Problème régulation chauffage chaudière Atlantic Cythia
    N°18993 : Bonjour, J'ai une chaudière de marque Atlantic Cythia et ma centrale ne fonctionne plus :cry: donc je fonctionne en manuel pour l'instant. J'aimerais si on peut acheter n’importe quelle centrale ou pas ? Ci-dessous ce...
>>> Résultats suivants pour : Modification régulation chaudière Guillot Athena >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite