Modification régulation chaudière Guillot Athena
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22838
Question Forum Chauffage : Modification régulation chaudière Guillot Athena
Bonjour.
Je possède une chaudière Guillot Athena gaz équipée de la centrale de régulation d'usine.
La partie étage de la maison est mal chauffée, trop éloignée de la centrale d'ambiance.
Je voulais remplacer la centrale de régule par le système EVOHOME avec des thermostats thr92.
Le problème est que sans la centrale de régule d'usine la chaudière se met en défaut.
Le module relais BDR91 n'est pas reconnu.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème, une solution est-elle possible ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement et bonnes fêtes à tous.
Christian
Je possède une chaudière Guillot Athena gaz équipée de la centrale de régulation d'usine.
La partie étage de la maison est mal chauffée, trop éloignée de la centrale d'ambiance.
Je voulais remplacer la centrale de régule par le système EVOHOME avec des thermostats thr92.
Le problème est que sans la centrale de régule d'usine la chaudière se met en défaut.
Le module relais BDR91 n'est pas reconnu.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème, une solution est-elle possible ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement et bonnes fêtes à tous.
Christian
23 décembre 2022 à 16:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Modification régulation chaudière Guillot Athena
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière fait-elle aussi l'ECS ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Selon la version, la génération, le type de tableau de régulation les solutions seront différentes.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière fait-elle aussi l'ECS ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Selon la version, la génération, le type de tableau de régulation les solutions seront différentes.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2022 à 17:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Modification régulation chaudière Guillot Athena
Bonjour Mario et merci pour cette réponse rapide.
Je vais essayer d'être le plus précis possible.
Ma chaudière : GUILLOT ATHENA CG2 20 type C13
Gaz avec ECS.
Pas de sonde exterieure
Robinets thermostatiques sur les radiateurs.
Pour le thermostat d'ambiance il sagit du pack regulation d'usine.pas de marque distinctive, j'ai trouvé cette reference : OOELCP 387 (je vais essayer de poster une photo)
Le thermostat est correctement situé dans le salon,un déport agraverai le désequilibre des températures car mon étage moins bien chauffé est déporté sur le bati de garage.
a noter que j'ai isolé le plafond du garage.,je suis dans la région lyonnaise,ma surface habitable 110m²
La puissance nominale de la chaudière est de 22,3 kW
Merci d'avance pour les solutions que vous pourrez envisager.
Je vais essayer d'être le plus précis possible.
Ma chaudière : GUILLOT ATHENA CG2 20 type C13
Gaz avec ECS.
Pas de sonde exterieure
Robinets thermostatiques sur les radiateurs.
Pour le thermostat d'ambiance il sagit du pack regulation d'usine.pas de marque distinctive, j'ai trouvé cette reference : OOELCP 387 (je vais essayer de poster une photo)
Le thermostat est correctement situé dans le salon,un déport agraverai le désequilibre des températures car mon étage moins bien chauffé est déporté sur le bati de garage.
a noter que j'ai isolé le plafond du garage.,je suis dans la région lyonnaise,ma surface habitable 110m²
La puissance nominale de la chaudière est de 22,3 kW
Merci d'avance pour les solutions que vous pourrez envisager.
24 décembre 2022 à 09:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Modification régulation chaudière Guillot Athena
Bonjour Mario, tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Ai-je été oublié ?
J'ai tout bien détaillé,pas de réponse

Allez a plus et merci d'avance pour vos contributions.
Cordialement.
Christian
Ai-je été oublié ?
J'ai tout bien détaillé,pas de réponse


Allez a plus et merci d'avance pour vos contributions.
Cordialement.
Christian
03 janvier 2023 à 11:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Modification régulation chaudière Guillot Athena
Bonjour.
Dans votre kit EVOHOME vous avez un boitier BDR91, ce boitier doit être câbler a proximité de la chaudière.
Il sert a piloter le fonctionnement de votre chaudière, comment avez-vous câbler ce boitier :
- Son alimentation électrique ?
- Son contact inverseur pour piloter la chaudière ?
- Sur quelles bornes du bornier de la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre kit EVOHOME vous avez un boitier BDR91, ce boitier doit être câbler a proximité de la chaudière.
Il sert a piloter le fonctionnement de votre chaudière, comment avez-vous câbler ce boitier :
- Son alimentation électrique ?
- Son contact inverseur pour piloter la chaudière ?
- Sur quelles bornes du bornier de la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 16:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Modification régulation chaudière Guillot Athena
Bonjour Mario.
Et merci pour la réponse rapide.
J'étudie une réponse adaptée avec photos pour une meilleure compréhension et je vous recontacte demain.
Encore merci.
Christian
Et merci pour la réponse rapide.
J'étudie une réponse adaptée avec photos pour une meilleure compréhension et je vous recontacte demain.
Encore merci.
Christian
03 janvier 2023 à 17:26
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Modification régulation chaudière Guillot Athena
Bonjour Mario.
Comme promis je vous joins les capture d'écran du montage que je réalise .
Le boitier BDR 91 est alimenté sur le secteur , la chaudière a sa propre alimentation.
J'utilise les bornes A et B que je branche en lieu et place de la régule d'usine (voir capture écran)sur T1-T2
J'avais aussi essayè d'utiliser le shunt mai sle relais coupait la chaudière d’où plus d'eau chaude.
Lorsque je branche le relais Bdr91 à la place de la régule , la chaudière se met en défaut TEST (défaut régulation).
J'ajoute que sur les bornes de sortie de la carte de la chaudière il sort du 8volts et que le boiter de régulation d'usine affiche une impédance de 5 Mohms.
Pour moi il y a un problème de reconnaissance du BDR91 mais je suis un "bon" bricoleur mais pas électronicien
Avez vous une idée pour contourner ce soucis.
Dernière chose,j'avais monté le BDR91 directement sur le circulateur ; ça fonctionnait mais d'après ce que je comprend ne mettait pas en chauffe la chaudière lors de sa mise en route.
Merci d'avance et bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Comme promis je vous joins les capture d'écran du montage que je réalise .
Le boitier BDR 91 est alimenté sur le secteur , la chaudière a sa propre alimentation.
J'utilise les bornes A et B que je branche en lieu et place de la régule d'usine (voir capture écran)sur T1-T2
J'avais aussi essayè d'utiliser le shunt mai sle relais coupait la chaudière d’où plus d'eau chaude.
Lorsque je branche le relais Bdr91 à la place de la régule , la chaudière se met en défaut TEST (défaut régulation).
J'ajoute que sur les bornes de sortie de la carte de la chaudière il sort du 8volts et que le boiter de régulation d'usine affiche une impédance de 5 Mohms.
Pour moi il y a un problème de reconnaissance du BDR91 mais je suis un "bon" bricoleur mais pas électronicien

Avez vous une idée pour contourner ce soucis.
Dernière chose,j'avais monté le BDR91 directement sur le circulateur ; ça fonctionnait mais d'après ce que je comprend ne mettait pas en chauffe la chaudière lors de sa mise en route.
Merci d'avance et bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




04 janvier 2023 à 10:56
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Modification régulation chaudière Guillot Athena
Bonsoir.
Vous devez raccorder le contact A/B de votre BDR91 sur les bornes TA en enlevant le shunt en place (comme sur votre 4ème photo).
Le BDR91 pilotera le circulateur de chauffage mais pas la chaudière. Vous devrez régler manuellement la température de la chaudière avec l'aquastat de la chaudière.
Attention :
Comme vous allez fonctionner en mode manuel sur la chaudière (plus en mode Auto aquastat au maximum), il n'y aura plus de priorité à la production ECS et la température de l'ECS correspondra à la température réglée sur ce même aquastat (minimum 55°C) :
- Vous allez perdre en confort,
- Il faudra penser a augmenter la température sur l'aquastat quand les températures extérieures descendrons,
- La chaudière consommera plus de gaz,
Comme votre centrale à picots est HS, vous pourriez mettre en place une sonde extérieure, débranchez la centrale à picots et fonctionner avec une courbe de chauffe. Cette solution serait plus économique mais pour la mettre en place il faut :
- Trouvez une sonde extérieure réf 2000371,
- Mettre cette sonde dehors au nord,
- Passez un câble entre la sonde et la chaudière,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Vous devez raccorder le contact A/B de votre BDR91 sur les bornes TA en enlevant le shunt en place (comme sur votre 4ème photo).
Le BDR91 pilotera le circulateur de chauffage mais pas la chaudière. Vous devrez régler manuellement la température de la chaudière avec l'aquastat de la chaudière.
Attention :
Comme vous allez fonctionner en mode manuel sur la chaudière (plus en mode Auto aquastat au maximum), il n'y aura plus de priorité à la production ECS et la température de l'ECS correspondra à la température réglée sur ce même aquastat (minimum 55°C) :
- Vous allez perdre en confort,
- Il faudra penser a augmenter la température sur l'aquastat quand les températures extérieures descendrons,
- La chaudière consommera plus de gaz,
Comme votre centrale à picots est HS, vous pourriez mettre en place une sonde extérieure, débranchez la centrale à picots et fonctionner avec une courbe de chauffe. Cette solution serait plus économique mais pour la mettre en place il faut :
- Trouvez une sonde extérieure réf 2000371,
- Mettre cette sonde dehors au nord,
- Passez un câble entre la sonde et la chaudière,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
04 janvier 2023 à 19:10
Réponse 8 d'un contributeur du forum-chauffage
Modification régulation chaudière Guillot Athena
Bonjour Mario, tous.
Votre réponse confirme en tout point ce que j'avais conclu de mes recherches.
Effectivement faire sauter le shunt du thermostat n'est qu'un pis aller.
Ma régule d'usine n'est pas HS (alors pourquoi poser le problème
)
En fait je voulais une amélioration de la gestion en tenant compte de la particularité de mon habitation.
Je vais me rabattre pour l'instant sur la solution suivante :
Laisser en place la régule et rajouter le branchement du bdr91 directement sur le circulateur en cas de grand froid cause du déséquilibre de chauffage sur une partie du logement.
Si j'ai bien compris le fonctionnement sera équivalent à un mode manuel avec lorsque la température de consigne de l'aquastat est atteinte.
Dans ce cas là je pense que j'arriverai à mes fins.
En tous les cas merci pour cette aide qui m'a permis de clarifier certaines questions que je me posais.
Bonne continuation à tous.
Bien cordialement.
Christian.
Votre réponse confirme en tout point ce que j'avais conclu de mes recherches.
Effectivement faire sauter le shunt du thermostat n'est qu'un pis aller.
Ma régule d'usine n'est pas HS (alors pourquoi poser le problème


En fait je voulais une amélioration de la gestion en tenant compte de la particularité de mon habitation.
Je vais me rabattre pour l'instant sur la solution suivante :
Laisser en place la régule et rajouter le branchement du bdr91 directement sur le circulateur en cas de grand froid cause du déséquilibre de chauffage sur une partie du logement.
Si j'ai bien compris le fonctionnement sera équivalent à un mode manuel avec lorsque la température de consigne de l'aquastat est atteinte.
Dans ce cas là je pense que j'arriverai à mes fins.
En tous les cas merci pour cette aide qui m'a permis de clarifier certaines questions que je me posais.
Bonne continuation à tous.
Bien cordialement.
Christian.
08 janvier 2023 à 11:16
Réponse 9 d'un contributeur du forum-chauffage
Modification régulation chaudière Guillot Athena
Bonjour,
En pilotant le circulateur avec le BDR91 la régulation existante de votre chaudière ne pourra plus assurer les fonctions suivante lorsque le BBD91 coupera l'alimentation électrique du circulateur :
- Protection surchauffe du corps de chauffe en fin de production ECS,
- Protection de gommage des circulateurs,
- Protection hors gel en cas d'absence prolongée,
Si vous constatez un déséquilibre de chauffage (différence de températures ambiantes ou différences de délais pour les atteindre) vous devriez équilibrer votre installation :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En pilotant le circulateur avec le BDR91 la régulation existante de votre chaudière ne pourra plus assurer les fonctions suivante lorsque le BBD91 coupera l'alimentation électrique du circulateur :
- Protection surchauffe du corps de chauffe en fin de production ECS,
- Protection de gommage des circulateurs,
- Protection hors gel en cas d'absence prolongée,
Si vous constatez un déséquilibre de chauffage (différence de températures ambiantes ou différences de délais pour les atteindre) vous devriez équilibrer votre installation :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2023 à 16:29