Régulation d'ambiance chaudière à gaz et plancher chauffant
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
21106
Question Forum Chauffage : Régulation d'ambiance chaudière à gaz et plancher chauffant
Bonjour,
Je viens d'acheter une maison il y a 1.5 an, mais la facture de gaz est assez conséquente, environ 2200€ à l'année.
C'est une maison en bois de 2008 de 150m², avec une température pas très élevée environ 19°... j'ai fait installer un poêle en complément...
J'ai donc une chaudière Vitodens 333 et un plancher chauffant.
J'ai du mal à régler la température de la maison n'ayant pas de sonde ou de thermostat d'ambiance à l'intérieur.
Pour la chaudière je souhaite donc mettre un thermostat ou mettre une sonde d'ambiance car pour moi la chaudière tourne plus ou moins en continu l'hiver
sans savoir la température intérieure dans la maison, ou si le poêle est allumé...
==> Pour la chaudière 333, un Vitotrol 200-A peut-il être OK ? dois-je également ajouter une sonde externe pour la chaudière ? si oui laquelle ?
==> Pour le plancher chauffant, il est régulé par une centrale Pieter & Kieback HRP20/100. Il a une sonde extérieure, et une sonde de température d'eau en entrée de circuit de la dalle. Mais idem je n'ai pas de sonde intérieure, ni de thermostat intérieur. Sur le HRP20/100 il me semble pouvoir mettre une sonde sur la borne B6 ? OK mais quel appareil ? élément actif KP10 ?
Merci pour votre aide et vos conseils, cordialement. Guillaume
Je viens d'acheter une maison il y a 1.5 an, mais la facture de gaz est assez conséquente, environ 2200€ à l'année.
C'est une maison en bois de 2008 de 150m², avec une température pas très élevée environ 19°... j'ai fait installer un poêle en complément...
J'ai donc une chaudière Vitodens 333 et un plancher chauffant.
J'ai du mal à régler la température de la maison n'ayant pas de sonde ou de thermostat d'ambiance à l'intérieur.
Pour la chaudière je souhaite donc mettre un thermostat ou mettre une sonde d'ambiance car pour moi la chaudière tourne plus ou moins en continu l'hiver

==> Pour la chaudière 333, un Vitotrol 200-A peut-il être OK ? dois-je également ajouter une sonde externe pour la chaudière ? si oui laquelle ?
==> Pour le plancher chauffant, il est régulé par une centrale Pieter & Kieback HRP20/100. Il a une sonde extérieure, et une sonde de température d'eau en entrée de circuit de la dalle. Mais idem je n'ai pas de sonde intérieure, ni de thermostat intérieur. Sur le HRP20/100 il me semble pouvoir mettre une sonde sur la borne B6 ? OK mais quel appareil ? élément actif KP10 ?
Merci pour votre aide et vos conseils, cordialement. Guillaume
23 février 2021 à 16:25
Réponse 2 forum
Régulation d'ambiance chaudière à gaz et plancher chauffant
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Comme vous avez une chaudière condensation elle doit obligatoirement être équipée de sa sonde extérieure.
Si vous avez que du plancher chauffant comme circuit de chauffage, la chaudière devrait être raccordée en directe sur le plancher chauffant : pas besoin d'une vanne mélangeuse motorisée, pas besoin d'un régulateur externe à la chaudière.
La régulation de la chaudière étant capable de piloter et gérer un circuit de chauffage type plancher chauffant en direct. Il suffit de paramétrer la régulation et de l'adapter à votre installation.
C'est certainement l'explication de votre facture de gaz !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Comme vous avez une chaudière condensation elle doit obligatoirement être équipée de sa sonde extérieure.
Si vous avez que du plancher chauffant comme circuit de chauffage, la chaudière devrait être raccordée en directe sur le plancher chauffant : pas besoin d'une vanne mélangeuse motorisée, pas besoin d'un régulateur externe à la chaudière.
La régulation de la chaudière étant capable de piloter et gérer un circuit de chauffage type plancher chauffant en direct. Il suffit de paramétrer la régulation et de l'adapter à votre installation.
C'est certainement l'explication de votre facture de gaz !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
24 février 2021 à 17:55
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Régulation plancher chauffant liquide
- N°4408 : J'ai une maison d'un seul niveau équipée d'un plancher chauffant liquide fonctionnant avec une chaudière gaz, la régulation de la température dans la maison se fait uniquement par une sonde extérieure et un réglage sur la...
- 2. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
- N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
- 3. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 4. Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
- N°19788 : Bonjour à tous, Ma chaudière se lance toutes les 3 minutes pour injecter de l'eau chaude dans mon plancher chauffant mais à une température de départ trop élevée (autour de 40, elle se lance avec une demande de puissance...
- 5. Installation servomoteur ESBE et régulation plancher chauffant
- N°19257 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne et nous avons constaté que le plancher chauffant (basse température) est branché directement depuis la chaudière c'est à dire il reçoit une température de 65° alors qu'il...
- 6. Programme horaire pour le chauffage
- N°22380 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau sur le forum. Je participerai volontiers aux échanges de questions selon mes connaissances. Je possède une chaudière Atlantic Perfinox condens (duo) 5000 qui alimente un...
- 7. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
- N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
- 8. Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ
- N°20728 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison avec chaudière gaz et plancher chauffant hydraulique. Chaudière Isotwin F24E et plancher chauffant thorix txc2. Lors de la vente l'ancien proprio m'a dit qu'il avait shunté le...
- 9. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
- N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
- 10. Installation solaire plancher chauffant
- N°19436 : Bonjour, Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage. J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval. Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite