Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ
Actuellement
24 647
questions dans le
forum chauffage
20728
Question Forum Chauffage : Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ
Bonjour à tous.
Nous avons acheté une maison avec chaudière gaz et plancher chauffant hydraulique.
Chaudière Isotwin F24E et plancher chauffant thorix txc2.
Lors de la vente l'ancien proprio m'a dit qu'il avait shunté le thermostat d'ambiance non programmable (Danfoss rmt 230) car lorsqu'il faisait une cheminée la température dépassait la consigne et le chauffage au sol se stoppait et donc avec l'inertie ce n'était pas économique etc.
Ce n'est toujours pas économique (150€/mois en hiver) c'est pourquoi.
J'ai acheté un thermostat cette fois-ci programmable (tybox 127) et j'aimerais le mettre en place, seulement pour ça il faut que je remette tout comme c'était avant le shunt.
C'est là que je fais appel à vous car je suis pas sûr à 100%.
Il y a bien un shunt dans la chaudière (cf photo), j'imagine qu'avant c'était relié à quelque chose ? le TA ?
La vanne trois voies du thorix est connectée que par le fil bleu...
A quoi servent les résistances entre 4 et 5 ?
Pourquoi le fil noir n'est pas relié au thermostat alors qu'il arrive dans la borne ?
Bref merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Maxime
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Nous avons acheté une maison avec chaudière gaz et plancher chauffant hydraulique.
Chaudière Isotwin F24E et plancher chauffant thorix txc2.
Lors de la vente l'ancien proprio m'a dit qu'il avait shunté le thermostat d'ambiance non programmable (Danfoss rmt 230) car lorsqu'il faisait une cheminée la température dépassait la consigne et le chauffage au sol se stoppait et donc avec l'inertie ce n'était pas économique etc.
Ce n'est toujours pas économique (150€/mois en hiver) c'est pourquoi.
J'ai acheté un thermostat cette fois-ci programmable (tybox 127) et j'aimerais le mettre en place, seulement pour ça il faut que je remette tout comme c'était avant le shunt.
C'est là que je fais appel à vous car je suis pas sûr à 100%.
Il y a bien un shunt dans la chaudière (cf photo), j'imagine qu'avant c'était relié à quelque chose ? le TA ?
La vanne trois voies du thorix est connectée que par le fil bleu...
A quoi servent les résistances entre 4 et 5 ?
Pourquoi le fil noir n'est pas relié au thermostat alors qu'il arrive dans la borne ?
Bref merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Maxime
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




14 novembre 2020 à 12:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ
Bonsoir,
Dans la logique de fonctionnement de votre installation, ayant une chaudière non condensation, vous devriez avoir :
- Une sonde extérieure raccordée sur le TORIX,
- Une sonde d'ambiance raccordée sur le TORIX,
- Une commande entre le TORIX et la chaudière.
Après étude de vos différentes photos ce n'est clairement pas le cas. Votre système de régulation n'est pas adapté à une installation comme la vôtre.
Sur un plancher chauffant vous ne pouvez pas mettre un thermostat d'ambiance (même programmable) qui pilote soit la chaudière, soit les servomoteur qui sont par terre sur votre 3ème photo.
Le système de régulation doit se faire par la régulation du module TORIX (sonde extérieure et sonde d'ambiance) comme précisé ci-dessus.
Un plancher chauffant a une inertie importante ce qui veut dire que son temps de décalage de fonctionnement peut se situer entre 1 et 4 heures. Lorsque vous demanderez plus de chauffage, le temps de la montée en température de la dalle, vous aurez le résultat de l'augmentation de la température ambiance 1 à 4 heures plus tard. Inversement pour une réduction de la température ambiante.
Un plancher chauffant ne se régule pas par un thermostat d'ambiance (tout ou rien) basique comme sur votre photo 1.
Votre installation de chauffage est-elle bien constituée de plancher chauffant ou avez-vous des radiateurs ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Dans la logique de fonctionnement de votre installation, ayant une chaudière non condensation, vous devriez avoir :
- Une sonde extérieure raccordée sur le TORIX,
- Une sonde d'ambiance raccordée sur le TORIX,
- Une commande entre le TORIX et la chaudière.
Après étude de vos différentes photos ce n'est clairement pas le cas. Votre système de régulation n'est pas adapté à une installation comme la vôtre.
Sur un plancher chauffant vous ne pouvez pas mettre un thermostat d'ambiance (même programmable) qui pilote soit la chaudière, soit les servomoteur qui sont par terre sur votre 3ème photo.
Le système de régulation doit se faire par la régulation du module TORIX (sonde extérieure et sonde d'ambiance) comme précisé ci-dessus.
Un plancher chauffant a une inertie importante ce qui veut dire que son temps de décalage de fonctionnement peut se situer entre 1 et 4 heures. Lorsque vous demanderez plus de chauffage, le temps de la montée en température de la dalle, vous aurez le résultat de l'augmentation de la température ambiance 1 à 4 heures plus tard. Inversement pour une réduction de la température ambiante.
Un plancher chauffant ne se régule pas par un thermostat d'ambiance (tout ou rien) basique comme sur votre photo 1.
Votre installation de chauffage est-elle bien constituée de plancher chauffant ou avez-vous des radiateurs ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 novembre 2020 à 19:19
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ
Bonjour et merci pour vos retours,
Je suis d'accord avec vous le système de régulation et surtout tout ce qui a été fait pour shunter tout ça est un peu abstrait...
Alors l'installation comporte un PC au RDC sauf pour salle de bain et chambre qui disposent d'un radiateur (+ un à l'étage).
Le TA préconisé dans la doc est bien celui qui était en place (que l'on voit sur la photo).
Je joins de la doc en plus avec des photos qui seront plus claires.
Merci encore.
doc2.pdf
Je suis d'accord avec vous le système de régulation et surtout tout ce qui a été fait pour shunter tout ça est un peu abstrait...
Alors l'installation comporte un PC au RDC sauf pour salle de bain et chambre qui disposent d'un radiateur (+ un à l'étage).
Le TA préconisé dans la doc est bien celui qui était en place (que l'on voit sur la photo).
Je joins de la doc en plus avec des photos qui seront plus claires.
Merci encore.
doc2.pdf
15 novembre 2020 à 10:01
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
15 novembre 2020 à 13:04
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 2. Installer thermostat d'ambiance sur chaudière à gaz Chaffoteaux Niagara 77
- N°15670 : Bonjour, Je cherche à économiser du gaz en plaçant un thermostat d'ambiance pour réguler ma chaudière à gaz Chaffoteaux Niagara 77. Quel appareil me conseillez-vous ? Et comment puis-je l'installer seul ? Merci pour vos...
- 3. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
- N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
- 4. Thermostat d'ambiance programmable chaudière
- N°570 : Bonjour. Je possède une chaudière Elm Leblanc Aclea et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'y rajouter un thermostat d'ambiance programmable ou tout autre système qui me permettrait de pouvoir régler l'arrêt et le...
- 5. Problème de thermostat d'ambiance chaudière gaz Optimagaz 3000
- N°15307 : Suite à des travaux j'ai démonté le thermostat en repérant le branchement des 4 fils. Quand j'ai remonté, et voulu faire un essai, je me suis rendu compte qu'il ne fonctionnait pas normalement. Quand j'active le thermostat,...
- 6. Chauffage gaz problème installation thermostat citerne se vide
- N°20264 : Bonjour. Voilà j'ai monté mon thermostat de chauffage sur 21,5, dans la maison avec le soleil qui donne la température est montée à 22 degrés et malgré ça ma chaudière se remet en route, le thermostat est neuf Honeywell...
- 7. Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury gaz avec thermostat d'ambiance
- N°15666 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière Chaffoteaux et Maury gaz. Elle ne redémarre pas systématiquement lorsque le thermostat d'ambiance en fait la demande. Je ne pense pas que cela vienne du thermostat car...
- 8. Problème de thermocouple et de thermostat d'ambiance
- N°17559 : Bonsoir, J'ai besoin de vos conseils. Un technicien ELM Leblanc a changé le thermocouple de ma chaudière gaz (la flamme ne s'allumait plus). Suite à son passage, j'ai tout de suite remarqué que la chaudière était...
- 9. Installation thermostat programmable chaudière gaz Chappée
- N°16784 : Bonjour, Ma chaudière à gaz est une Chappée EDENA 1101/24SE. J'ai aussi un thermostat d'ambiance programmable sans fil DELTA DORE 8.3. Il se compose deux parties : - Un émetteur qui me sert à programmer la température...
- 10. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite