Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20728
Question Forum Chauffage : Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ
Bonjour à tous.
Nous avons acheté une maison avec chaudière gaz et plancher chauffant hydraulique.
Chaudière Isotwin F24E et plancher chauffant thorix txc2.
Lors de la vente l'ancien proprio m'a dit qu'il avait shunté le thermostat d'ambiance non programmable (Danfoss rmt 230) car lorsqu'il faisait une cheminée la température dépassait la consigne et le chauffage au sol se stoppait et donc avec l'inertie ce n'était pas économique etc.
Ce n'est toujours pas économique (150€/mois en hiver) c'est pourquoi.
J'ai acheté un thermostat cette fois-ci programmable (tybox 127) et j'aimerais le mettre en place, seulement pour ça il faut que je remette tout comme c'était avant le shunt.
C'est là que je fais appel à vous car je suis pas sûr à 100%.
Il y a bien un shunt dans la chaudière (cf photo), j'imagine qu'avant c'était relié à quelque chose ? le TA ?
La vanne trois voies du thorix est connectée que par le fil bleu...
A quoi servent les résistances entre 4 et 5 ?
Pourquoi le fil noir n'est pas relié au thermostat alors qu'il arrive dans la borne ?
Bref merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Maxime
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Nous avons acheté une maison avec chaudière gaz et plancher chauffant hydraulique.
Chaudière Isotwin F24E et plancher chauffant thorix txc2.
Lors de la vente l'ancien proprio m'a dit qu'il avait shunté le thermostat d'ambiance non programmable (Danfoss rmt 230) car lorsqu'il faisait une cheminée la température dépassait la consigne et le chauffage au sol se stoppait et donc avec l'inertie ce n'était pas économique etc.
Ce n'est toujours pas économique (150€/mois en hiver) c'est pourquoi.
J'ai acheté un thermostat cette fois-ci programmable (tybox 127) et j'aimerais le mettre en place, seulement pour ça il faut que je remette tout comme c'était avant le shunt.
C'est là que je fais appel à vous car je suis pas sûr à 100%.
Il y a bien un shunt dans la chaudière (cf photo), j'imagine qu'avant c'était relié à quelque chose ? le TA ?
La vanne trois voies du thorix est connectée que par le fil bleu...
A quoi servent les résistances entre 4 et 5 ?
Pourquoi le fil noir n'est pas relié au thermostat alors qu'il arrive dans la borne ?
Bref merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Maxime
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




14 novembre 2020 à 12:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ
Bonsoir,
Dans la logique de fonctionnement de votre installation, ayant une chaudière non condensation, vous devriez avoir :
- Une sonde extérieure raccordée sur le TORIX,
- Une sonde d'ambiance raccordée sur le TORIX,
- Une commande entre le TORIX et la chaudière.
Après étude de vos différentes photos ce n'est clairement pas le cas. Votre système de régulation n'est pas adapté à une installation comme la vôtre.
Sur un plancher chauffant vous ne pouvez pas mettre un thermostat d'ambiance (même programmable) qui pilote soit la chaudière, soit les servomoteur qui sont par terre sur votre 3ème photo.
Le système de régulation doit se faire par la régulation du module TORIX (sonde extérieure et sonde d'ambiance) comme précisé ci-dessus.
Un plancher chauffant a une inertie importante ce qui veut dire que son temps de décalage de fonctionnement peut se situer entre 1 et 4 heures. Lorsque vous demanderez plus de chauffage, le temps de la montée en température de la dalle, vous aurez le résultat de l'augmentation de la température ambiance 1 à 4 heures plus tard. Inversement pour une réduction de la température ambiante.
Un plancher chauffant ne se régule pas par un thermostat d'ambiance (tout ou rien) basique comme sur votre photo 1.
Votre installation de chauffage est-elle bien constituée de plancher chauffant ou avez-vous des radiateurs ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Dans la logique de fonctionnement de votre installation, ayant une chaudière non condensation, vous devriez avoir :
- Une sonde extérieure raccordée sur le TORIX,
- Une sonde d'ambiance raccordée sur le TORIX,
- Une commande entre le TORIX et la chaudière.
Après étude de vos différentes photos ce n'est clairement pas le cas. Votre système de régulation n'est pas adapté à une installation comme la vôtre.
Sur un plancher chauffant vous ne pouvez pas mettre un thermostat d'ambiance (même programmable) qui pilote soit la chaudière, soit les servomoteur qui sont par terre sur votre 3ème photo.
Le système de régulation doit se faire par la régulation du module TORIX (sonde extérieure et sonde d'ambiance) comme précisé ci-dessus.
Un plancher chauffant a une inertie importante ce qui veut dire que son temps de décalage de fonctionnement peut se situer entre 1 et 4 heures. Lorsque vous demanderez plus de chauffage, le temps de la montée en température de la dalle, vous aurez le résultat de l'augmentation de la température ambiance 1 à 4 heures plus tard. Inversement pour une réduction de la température ambiante.
Un plancher chauffant ne se régule pas par un thermostat d'ambiance (tout ou rien) basique comme sur votre photo 1.
Votre installation de chauffage est-elle bien constituée de plancher chauffant ou avez-vous des radiateurs ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 novembre 2020 à 19:19
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ
Bonjour et merci pour vos retours,
Je suis d'accord avec vous le système de régulation et surtout tout ce qui a été fait pour shunter tout ça est un peu abstrait...
Alors l'installation comporte un PC au RDC sauf pour salle de bain et chambre qui disposent d'un radiateur (+ un à l'étage).
Le TA préconisé dans la doc est bien celui qui était en place (que l'on voit sur la photo).
Je joins de la doc en plus avec des photos qui seront plus claires.
Merci encore.
doc2.pdf
Je suis d'accord avec vous le système de régulation et surtout tout ce qui a été fait pour shunter tout ça est un peu abstrait...
Alors l'installation comporte un PC au RDC sauf pour salle de bain et chambre qui disposent d'un radiateur (+ un à l'étage).
Le TA préconisé dans la doc est bien celui qui était en place (que l'on voit sur la photo).
Je joins de la doc en plus avec des photos qui seront plus claires.
Merci encore.
doc2.pdf
15 novembre 2020 à 10:01
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème shunt thermostat d'ambiance chaudière GAZ
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com