Bonjour.
Sur une nouvelle installation avec une PAC Vitocal 222-S avec plancher chauffant mon chauffagiste a installé un Vitotrol 100 UTDB-RF qui est positionné dans la pièce principale (salon, séjour, cuisine).
J'ai demandé à mon chauffagiste comment je pouvais commander à distance la programmation (c'est pour l'instant une maison secondaire) pour pouvoir augmenter la température qq jours avant d'arriver, il m'a indiqué qu'il fallait installer un Vitotrol 300-E pour pouvoir le faire.
Après lecture du manuel et de la documentation de présentation du Vitotrol 300-E je n'ai pas vu la notion de pilotage à distance par Wifi. J'ai compris qu'il pouvait se mettre à jour via Wifi à partir de la PAC.
En regardant la configuration de la PAC 222-S j'ai vu qu'il y avait un module de connexion Wifi, je l'ai configuré (après avoir installé un répéteur Wifi dans le sous-sol) et j'ai pu via l'application Vicare accéder en Wifi à la programmation de la PAC.
Mes questions par rapport au Vitotrol 300-E :
- Quelles sont les différences entre le 100 UTDB-RF et le 300- E ?
- Si le chauffagiste installe un 300-E le 100 UTDB doit-il être retiré (j'imagine que oui) ?
- Dans la présentation du 300-E il est indiqué qu'il est modulant, qq a t-il une documentation détaillant cette fonction ?
- Il est indiqué aussi que le 300-E prend en compte les informations de température de la sonde extérieure, avez-vous une documentation détaillant cette fonction ?
Le tarif de la fourniture et de la pose du Vitotrol 300-E est d'environ 800€ ce qui n'est pas négligeable.
J'ai lu dans le forum que le Vitotrol 300-E avait du mal à communiquer avec la chaudière dans le cas d'une installation sur 2 niveaux. C'est mon cas et le wifi ne passe pas entre le sous-sol et le RDC (plancher béton avec gros ferraillage).
Si je dois ajouter un répéteur pour la radio entre le sous sol et le RDC cela va augmenter encore la facture
Est-il possible de déporter le capteur radio installer sur le côté de la PAC et de le monter au RDC (15m de câble) ?
Je vous remercie pour votre aide et avis.
Patrick
Sur une nouvelle installation avec une PAC Vitocal 222-S avec plancher chauffant mon chauffagiste a installé un Vitotrol 100 UTDB-RF qui est positionné dans la pièce principale (salon, séjour, cuisine).
J'ai demandé à mon chauffagiste comment je pouvais commander à distance la programmation (c'est pour l'instant une maison secondaire) pour pouvoir augmenter la température qq jours avant d'arriver, il m'a indiqué qu'il fallait installer un Vitotrol 300-E pour pouvoir le faire.
Après lecture du manuel et de la documentation de présentation du Vitotrol 300-E je n'ai pas vu la notion de pilotage à distance par Wifi. J'ai compris qu'il pouvait se mettre à jour via Wifi à partir de la PAC.
En regardant la configuration de la PAC 222-S j'ai vu qu'il y avait un module de connexion Wifi, je l'ai configuré (après avoir installé un répéteur Wifi dans le sous-sol) et j'ai pu via l'application Vicare accéder en Wifi à la programmation de la PAC.
Mes questions par rapport au Vitotrol 300-E :
- Quelles sont les différences entre le 100 UTDB-RF et le 300- E ?
- Si le chauffagiste installe un 300-E le 100 UTDB doit-il être retiré (j'imagine que oui) ?
- Dans la présentation du 300-E il est indiqué qu'il est modulant, qq a t-il une documentation détaillant cette fonction ?
- Il est indiqué aussi que le 300-E prend en compte les informations de température de la sonde extérieure, avez-vous une documentation détaillant cette fonction ?
Le tarif de la fourniture et de la pose du Vitotrol 300-E est d'environ 800€ ce qui n'est pas négligeable.
J'ai lu dans le forum que le Vitotrol 300-E avait du mal à communiquer avec la chaudière dans le cas d'une installation sur 2 niveaux. C'est mon cas et le wifi ne passe pas entre le sous-sol et le RDC (plancher béton avec gros ferraillage).
Si je dois ajouter un répéteur pour la radio entre le sous sol et le RDC cela va augmenter encore la facture

Est-il possible de déporter le capteur radio installer sur le côté de la PAC et de le monter au RDC (15m de câble) ?
Je vous remercie pour votre aide et avis.
Patrick
15 janvier 2024 à 22:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Viessmann Vitotrol 300-E vs Vitotrol 100 UTDB-RF
Bonjour.
Pour commencer, comme les émetteurs de votre installation de chauffage est un plancher chauffant, sa température de circulation doit être régulée selon la température extérieure, il doit respecter les obligations et sécurités du DTU et des normes en vigueurs.
En ce qui concerne le VITOTROL 100 et le VITOTROL 300 ils n'ont rien à voir.
Le premier est une thermostat d'ambiance qui ne devrait pas être en place sur un plancher chauffant.
Le deuxième et une sonde d'ambiance qui peut être rajouté à une sonde extérieure, dans le cadre d'une régulation de plancher chauffant, mais son influence doit rester limitée à cause de l'inertie du plancher et des décalages qu'il peut générer.
Dans votre cas, le VITOTROL 300, vous servira à connaitre à distance la température ambiante réelle de votre résidence secondaire.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, comme les émetteurs de votre installation de chauffage est un plancher chauffant, sa température de circulation doit être régulée selon la température extérieure, il doit respecter les obligations et sécurités du DTU et des normes en vigueurs.
En ce qui concerne le VITOTROL 100 et le VITOTROL 300 ils n'ont rien à voir.
Le premier est une thermostat d'ambiance qui ne devrait pas être en place sur un plancher chauffant.
Le deuxième et une sonde d'ambiance qui peut être rajouté à une sonde extérieure, dans le cadre d'une régulation de plancher chauffant, mais son influence doit rester limitée à cause de l'inertie du plancher et des décalages qu'il peut générer.
Dans votre cas, le VITOTROL 300, vous servira à connaitre à distance la température ambiante réelle de votre résidence secondaire.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 janvier 2024 à 11:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Viessmann Vitotrol 300-E vs Vitotrol 100 UTDB-RF
Bonjour Mario,
Je vous remercie pour votre retour. Pourriez-vous me préciser de quelles parties de l'installation vous avez besoin en photos ? Je serai disponible début février pour compléter les photos si nécessaire.
En ce qui concerne les différences entre le VITOTROL 100 et le VITOTROL 300-E, pourriez-vous m'expliquer pourquoi le VITOTROL 100 UTDB-RF ne devrait pas être installé avec une PAC et un plancher chauffant ?
Si le VITOTROL 100 est un thermostat d'ambiance, son rôle est de relever la température de la pièce dans laquelle il est situé et d'envoyer cette donnée à la PAC pour qu'elle se coupe lorsque la température de consigne est atteinte, n'est-ce pas ?
De plus, je tiens à préciser que l'installation dispose d'une sonde de température extérieure, dont l'information est visible sur l'écran de commande de la PAC, sur le VITOTROL 100 et via l'application Vicare.
Auriez-vous une documentation plus détaillée sur le VITOTROL 300-E à me fournir ?
Bien cordialement.
Patrick
Je vous remercie pour votre retour. Pourriez-vous me préciser de quelles parties de l'installation vous avez besoin en photos ? Je serai disponible début février pour compléter les photos si nécessaire.
En ce qui concerne les différences entre le VITOTROL 100 et le VITOTROL 300-E, pourriez-vous m'expliquer pourquoi le VITOTROL 100 UTDB-RF ne devrait pas être installé avec une PAC et un plancher chauffant ?
Si le VITOTROL 100 est un thermostat d'ambiance, son rôle est de relever la température de la pièce dans laquelle il est situé et d'envoyer cette donnée à la PAC pour qu'elle se coupe lorsque la température de consigne est atteinte, n'est-ce pas ?
De plus, je tiens à préciser que l'installation dispose d'une sonde de température extérieure, dont l'information est visible sur l'écran de commande de la PAC, sur le VITOTROL 100 et via l'application Vicare.
Auriez-vous une documentation plus détaillée sur le VITOTROL 300-E à me fournir ?
Bien cordialement.
Patrick
19 janvier 2024 à 22:10