Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
7319
Question Bricolage Chauffage : Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
Invité

Bonjour,
Je souhaiterais savoir quelle est l'incidence exacte d'un réglage sur les courbes de chauffage chaudière gaz Viessmann Vitodens 100 à sonde extérieure.
Celles-ci sont censées adapter le chauffage de la chaudière à l'inertie et à l'isolation de la maison car il n'y a pas de sonde intérieure mais uniquement une sonde extérieure.
Il y a deux courbes de chauffage : une qui règle la température de l'eau de sortie de chaudière en fonction de la température extérieure (le réglage se fait sur la pente avec un réglage initial de de 1,4) pour une température ambiante désirée de 20°C, et l'autre qui décale parallèlement ces courbes lorsque la température ambiante désirée est différente.
Je désire savoir cela car j'ai programmé des heures de chauffage à température réduite différentes pendant la semaine et pendant le week end et la semaine il faut plusieurs heures avant d'atteindre la température souhaitée : j'ai programmé le passage de temps réduite à temps normale à 16h et il commence à faire 20 ° C vers 19h par contre le week end la température souhaitée est largement dépassée car les horaires de chauffage à température réduite ne se font que la nuit donc je chauffe à température normale pendant toute la journée.
J'ai une maison de 100 m2 (rez de chaussée + un étage) plutôt bien isolée avec des radiateurs dans chaque pièce (pas de plancher chauffant).
Merci de vos conseils.
Je souhaiterais savoir quelle est l'incidence exacte d'un réglage sur les courbes de chauffage chaudière gaz Viessmann Vitodens 100 à sonde extérieure.
Celles-ci sont censées adapter le chauffage de la chaudière à l'inertie et à l'isolation de la maison car il n'y a pas de sonde intérieure mais uniquement une sonde extérieure.
Il y a deux courbes de chauffage : une qui règle la température de l'eau de sortie de chaudière en fonction de la température extérieure (le réglage se fait sur la pente avec un réglage initial de de 1,4) pour une température ambiante désirée de 20°C, et l'autre qui décale parallèlement ces courbes lorsque la température ambiante désirée est différente.
Je désire savoir cela car j'ai programmé des heures de chauffage à température réduite différentes pendant la semaine et pendant le week end et la semaine il faut plusieurs heures avant d'atteindre la température souhaitée : j'ai programmé le passage de temps réduite à temps normale à 16h et il commence à faire 20 ° C vers 19h par contre le week end la température souhaitée est largement dépassée car les horaires de chauffage à température réduite ne se font que la nuit donc je chauffe à température normale pendant toute la journée.
J'ai une maison de 100 m2 (rez de chaussée + un étage) plutôt bien isolée avec des radiateurs dans chaque pièce (pas de plancher chauffant).
Merci de vos conseils.
15 décembre 2008 à 02:25
Conseils 1 Dépannage
Invité

Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
Invité

Bonjour, tout d'abord il faut mettre un réduit d'environ - 2°C par rapport à la température jour, pas plus sinon vous allez mettre très longtemps à remonter et votre économie n'existera pas, de plus si vous réduisez plusieurs fois par jour votre température aura des difficultés à se stabiliser.
Si vous avez du plancher ne pas mettre de réduit. Votre courbe radiateur en théorique pour une température ambiante de 20°C d'ambiance est la suivante :
- pour +10°C ext départ à 40°C
- pour +/- 0°C ext départ à 60°C
- pour -10°C ext départ à 70/75°C
Mettez la courbe // à 0
Au fait votre régulation est par vanne mélangeuse ou en action sur brûleur ?
Vérifiez et revenez sur le site.
G. B.
Si vous avez du plancher ne pas mettre de réduit. Votre courbe radiateur en théorique pour une température ambiante de 20°C d'ambiance est la suivante :
- pour +10°C ext départ à 40°C
- pour +/- 0°C ext départ à 60°C
- pour -10°C ext départ à 70/75°C
Mettez la courbe // à 0
Au fait votre régulation est par vanne mélangeuse ou en action sur brûleur ?
Vérifiez et revenez sur le site.
G. B.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
Invité

Pour une courbe de chauffage, il faut respecter la pente.
Exemple : plancher chauffant elle est de 0.5 à 0.7. Pour radiateur basse température la pente est de 1.5 et pour radiateur acier de 2.5.
Je vous conseille de refaire correctement votre régule et votre mode réduit la nuit et les heures d'absence et enclenchement 1 heure avant que vous vous leviez ou que vous rentriez chez vous et contrôlez votre sonde d'ambiance. Bon courage. Steeve
Exemple : plancher chauffant elle est de 0.5 à 0.7. Pour radiateur basse température la pente est de 1.5 et pour radiateur acier de 2.5.
Je vous conseille de refaire correctement votre régule et votre mode réduit la nuit et les heures d'absence et enclenchement 1 heure avant que vous vous leviez ou que vous rentriez chez vous et contrôlez votre sonde d'ambiance. Bon courage. Steeve
Conseils 3 Dépannage
Invité

Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
Invité

Bonjour, à la réponse N°2 de STEEVE, la courbe correspond également au type de la vanne suivant son KV, à la vitesse et au temps d'ouverture du servomoteur.
G. B.
G. B.
17 décembre 2008 à 02:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
- N°8832 : Bonjour, Depuis l'installation de ma chaudière de marque Viessmann Vitodens 300 gaz avec vitotronic 100 condensations brûleur Matrix (ballon 500L) en février 2005, les problèmes sont au rendez-vous. Le dernier en date : la...
- 2. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 3. Chaudière Viessmann vitodens 222-f chauffe toujours
- N°19508 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps, ma chaudière chauffe le circuit chauffage (plancher chauffant) alors qu'elle est programmée en production d'eau chaude uniquement…. Le thermostat d'ambiance est de plus réglé sur une...
- 4. Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
- N°17001 : Bonjour, Sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100 W quand nous tirons de l'eau chaude, j'ai des variations de température importante, passant de l'eau chaude à l'eau froide par alternance, la partie chauffage fonctionne et je...
- 5. Bruit permament chaudière à condensation Vitodens 100 Viessmann
- N°11319 : Bonjour, Je viens de faire installer une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 100. Celle-ci émet un bruit permanent, même lorsqu'elle ne chauffe pas, comparable à un bruit de ventilation et que j'entends (dans le...
- 6. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 7. Problème chaudière Viessmann vitodens 200w
- N°20368 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème assez complexe. Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le...
- 8. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
- 9. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 10. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite