Bonjour.
J'ai vidé mon circuit d’alimentation en eau pour changer un robinet de chasse d'eau de WC, ce qui a provoqué la vidange de ma chaudière du à gaz.
D'habitude, après une telle intervention, je remets de l'eau dans la chaudière en ouvrant les deux petits robinets sous la chaudière jusqu'à obtenir une pression de 1,6 bar.
Cette fois, les erreurs 108 ou IP4 apparaissent et la pression monte brutalement à 7 bars et et là la chaudière ne redémarre qu'à cette pression.
Si on essaie de faire baisser la pression en jouant sur le robinet de vidange du circuit d'eau, la chaudière s'arrête.
Je serais reconnaissant à qui pourrait trouver la solution à mon problème.
Merci.
J'ai vidé mon circuit d’alimentation en eau pour changer un robinet de chasse d'eau de WC, ce qui a provoqué la vidange de ma chaudière du à gaz.
D'habitude, après une telle intervention, je remets de l'eau dans la chaudière en ouvrant les deux petits robinets sous la chaudière jusqu'à obtenir une pression de 1,6 bar.
Cette fois, les erreurs 108 ou IP4 apparaissent et la pression monte brutalement à 7 bars et et là la chaudière ne redémarre qu'à cette pression.
Si on essaie de faire baisser la pression en jouant sur le robinet de vidange du circuit d'eau, la chaudière s'arrête.
Je serais reconnaissant à qui pourrait trouver la solution à mon problème.
Merci.
05 février 2018 à 19:28
Réponse 1 forum chauffage dépannage chaudières
Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green
Bonjour,
Arrivez-vous à régler la pression du réseau de chauffage 1.5 Bars ?
Cette pression se maintient-elle ?
Si la pression est montée à 7 bars, dans le circuit de chauffage, votre soupape de sécurité 3 bars s'est ouverte, est-elle toujours étanche ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Arrivez-vous à régler la pression du réseau de chauffage 1.5 Bars ?
Cette pression se maintient-elle ?
Si la pression est montée à 7 bars, dans le circuit de chauffage, votre soupape de sécurité 3 bars s'est ouverte, est-elle toujours étanche ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 15:38
Réponse 2 forum chauffage dépannage chaudières
Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green
Bonjour.
Finalement, après avoir effectué quelques vidanges pour réduire les hautes pressions constatées, j’ai réussi à stabiliser la pression à 1.6 bars. Depuis, tout a l’air de fonctionner correctement.
Je suppose que la soupape s’est refermée.
Une autre question : Est-il possible d’isoler complétement les circuits "chauffage et sanitaire" de la chaudière, lorsqu’on doit intervenir sur ces circuits, afin que la chaudière ne se vide pas lors de la vidange de ces circuits.
Merci d’avoir répondu à ma première question.
Finalement, après avoir effectué quelques vidanges pour réduire les hautes pressions constatées, j’ai réussi à stabiliser la pression à 1.6 bars. Depuis, tout a l’air de fonctionner correctement.
Je suppose que la soupape s’est refermée.
Une autre question : Est-il possible d’isoler complétement les circuits "chauffage et sanitaire" de la chaudière, lorsqu’on doit intervenir sur ces circuits, afin que la chaudière ne se vide pas lors de la vidange de ces circuits.
Merci d’avoir répondu à ma première question.
08 février 2018 à 00:38
Réponse 3 forum chauffage dépannage chaudières
Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green
Bonsoir,
Pour changer un robinet de WC il fallait uniquement fermer la vanne de votre compteur d'eau et ouvrir un robinet d'eau chaude et d'eau froide pour faire chuter la pression !!!
Les circuits sanitaire et chauffage de votre chaudière sont deux circuits séparés et votre chaudière est montée sur un dosseret équipé de vannes d'isolement facilitant les interventions.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour changer un robinet de WC il fallait uniquement fermer la vanne de votre compteur d'eau et ouvrir un robinet d'eau chaude et d'eau froide pour faire chuter la pression !!!
Les circuits sanitaire et chauffage de votre chaudière sont deux circuits séparés et votre chaudière est montée sur un dosseret équipé de vannes d'isolement facilitant les interventions.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.