Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19278
Forum Chauffage Question : Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green
Bonjour.
J'ai vidé mon circuit d’alimentation en eau pour changer un robinet de chasse d'eau de WC, ce qui a provoqué la vidange de ma chaudière du à gaz.
D'habitude, après une telle intervention, je remets de l'eau dans la chaudière en ouvrant les deux petits robinets sous la chaudière jusqu'à obtenir une pression de 1,6 bar.
Cette fois, les erreurs 108 ou IP4 apparaissent et la pression monte brutalement à 7 bars et et là la chaudière ne redémarre qu'à cette pression.
Si on essaie de faire baisser la pression en jouant sur le robinet de vidange du circuit d'eau, la chaudière s'arrête.
Je serais reconnaissant à qui pourrait trouver la solution à mon problème.
Merci.
J'ai vidé mon circuit d’alimentation en eau pour changer un robinet de chasse d'eau de WC, ce qui a provoqué la vidange de ma chaudière du à gaz.
D'habitude, après une telle intervention, je remets de l'eau dans la chaudière en ouvrant les deux petits robinets sous la chaudière jusqu'à obtenir une pression de 1,6 bar.
Cette fois, les erreurs 108 ou IP4 apparaissent et la pression monte brutalement à 7 bars et et là la chaudière ne redémarre qu'à cette pression.
Si on essaie de faire baisser la pression en jouant sur le robinet de vidange du circuit d'eau, la chaudière s'arrête.
Je serais reconnaissant à qui pourrait trouver la solution à mon problème.
Merci.
05 février 2018 à 19:28
Réponse 1 forum chauffage dépannage chaudières
Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green
Bonjour,
Arrivez-vous à régler la pression du réseau de chauffage 1.5 Bars ?
Cette pression se maintient-elle ?
Si la pression est montée à 7 bars, dans le circuit de chauffage, votre soupape de sécurité 3 bars s'est ouverte, est-elle toujours étanche ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Arrivez-vous à régler la pression du réseau de chauffage 1.5 Bars ?
Cette pression se maintient-elle ?
Si la pression est montée à 7 bars, dans le circuit de chauffage, votre soupape de sécurité 3 bars s'est ouverte, est-elle toujours étanche ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 15:38
Réponse 2 forum chauffage dépannage chaudières
Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green
Bonjour.
Finalement, après avoir effectué quelques vidanges pour réduire les hautes pressions constatées, j’ai réussi à stabiliser la pression à 1.6 bars. Depuis, tout a l’air de fonctionner correctement.
Je suppose que la soupape s’est refermée.
Une autre question : Est-il possible d’isoler complétement les circuits "chauffage et sanitaire" de la chaudière, lorsqu’on doit intervenir sur ces circuits, afin que la chaudière ne se vide pas lors de la vidange de ces circuits.
Merci d’avoir répondu à ma première question.
Finalement, après avoir effectué quelques vidanges pour réduire les hautes pressions constatées, j’ai réussi à stabiliser la pression à 1.6 bars. Depuis, tout a l’air de fonctionner correctement.
Je suppose que la soupape s’est refermée.
Une autre question : Est-il possible d’isoler complétement les circuits "chauffage et sanitaire" de la chaudière, lorsqu’on doit intervenir sur ces circuits, afin que la chaudière ne se vide pas lors de la vidange de ces circuits.
Merci d’avoir répondu à ma première question.
08 février 2018 à 00:38
Réponse 3 forum chauffage dépannage chaudières
Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green
Bonsoir,
Pour changer un robinet de WC il fallait uniquement fermer la vanne de votre compteur d'eau et ouvrir un robinet d'eau chaude et d'eau froide pour faire chuter la pression !!!
Les circuits sanitaire et chauffage de votre chaudière sont deux circuits séparés et votre chaudière est montée sur un dosseret équipé de vannes d'isolement facilitant les interventions.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour changer un robinet de WC il fallait uniquement fermer la vanne de votre compteur d'eau et ouvrir un robinet d'eau chaude et d'eau froide pour faire chuter la pression !!!
Les circuits sanitaire et chauffage de votre chaudière sont deux circuits séparés et votre chaudière est montée sur un dosseret équipé de vannes d'isolement facilitant les interventions.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 22:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Erreur 407 chaudière Chaffoteaux Serelia Green
- N°19537 : Bonjour à tous. Je viens de changer le thermostat d'ambiance sur ma chaudière pour un Netatmo mais depuis ma chaudière est en erreur 407 (sonde d'ambiance ouverte court-circuitée). Si je remets l'ancien thermostat, le...
- 2. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
- N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
- 3. Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
- N°12855 : Bonjour, j'ai une chaudière Niagara C Green Chaffoteaux toute neuve qui me met un message erreur "perte d'ionisation du brûleur". Que faire car plus de chauffage ? Merci.
- 4. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 5. Remplacer carte électronique chaudière Chaffoteaux Serelia Green Link
- N°24000 : Bonjour à tous. Je viens demander de l'aide concernant ma chaudière Chaffoteaux Serelia Green Link. Lors de l'entretien, le technicien a diagnostiqué une panne sur la carte principale. J'aimerais effectuer le changement...
- 6. Perte pression eau chaude chaudière Chaffoteaux Serelia Green
- N°22388 : Bonjour à tous. J'ai changé la carte principale de ma chaudière Chaffoteaux Serelia Green. Depuis j'ai une pression d'eau chaude très faible. y a t-il un réglage particulier pour cette fonction ? Merci.
- 7. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara C green link 25
- N°21681 : Bonjour à tous. Nous avons emménagé le 15/10 et depuis la chaudière est en défaut et présente les erreurs 501 et 504 il s'agit de la Chaffoteaux Niagara C green link 25. On a fait remplacer la ionisation le bloc gaz la...
- 8. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 9. Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux mira c Green
- N°23274 : Bonjour. J’ai récupéré un thermostat Netatmo dans ma maison il est installé une chaudière Chaffoteaux mira c Green basique, est-ce qu’il est possible de l’installer dessus sachant que j’ai déjà un thermostat...
- 10. Anomalies répétitives chaudière Chaffoteaux Mira C Green 25 EU
- N°22580 : Bonjour à tous. Ma chaudière date 2017, à gaz et à condensation, marque Chaffoteaux modèle Mira C Green 25 EU. Elle est en panne depuis quelques jours. Quand on demande le chauffage à froid elle démarre bien, mais au...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite